хотим в 9ти етажном доме зделать замену вводниых кабелей которые идут з 1го по 9 тый етаж.Можно ли использоватьсип СИП 4 НА 35?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Похоже на общественный контроль за стоимостью кабеля:D

 

СИП не допускается к прокладке внутри зданий.

 

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання обєктів цивільного призначення

4.27

...

Мережі живлення і розподільні мережі. якщо їх розрахунковий переріз дорівнює 16 мм.кв. і більше, як правило виконуються кабелями і проводами з алюмінієвими жилами.

 

п.4.36

...

к) кабелі та проводи, прокладені на шляхах евакуювання та каналах і шахтах інженерних комунікацій, прилеглих до шляхів евакуації, повинні бути:

- класу Тк2 з показником токсичності продуктів згоряння більше ніж 70 г/м3, а у будинках з розрахунковим часом евакуації понад 15 хв. – класу Тк3, за токсичністю продуктів згоряння згідно з 4.3 ДСТУ 4809;

- класів ДТк1 та ДПк1, а в будинках з розрахунковим часом евакуації понад 15 хв. – класів ДТк1 та ДПк2 за димоутворювальною здатністю згідно з 4.4 та 4.5 ДСТУ 4809;

 

Смотрите кабели или провода с индексом нгнд, нгд, нг-LS и соответствующим пожарным сертификатом, например - АВВГнгд

 

Если подъезд питается по трём фазам, должна быть пятипроводная распределительная сеть, если по одной - трёхпроводная.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Похоже на общественный контроль за стоимостью кабеля:D

 

СИП не допускается к прокладке внутри зданий.

 

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання обєктів цивільного призначення

 

 

Смотрите кабели или провода с индексом нгнд, нгд, нг-LS и соответствующим пожарным сертификатом, например - АВВГнгд

 

Если подъезд питается по трём фазам, должна быть пятипроводная распределительная сеть, если по одной - трёхпроводная.

 

а ПВ3 Можна?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПВ3 нгд с пожарным сертификатом по токсичности и дымности - можна, но он медный и предназначен для монтажа участков цепей, где возможны изгибы проводов. Лучше АВВГнгд
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПВ3 нгд с пожарным сертификатом по токсичности и дымности - можна, но он медный и предназначен для монтажа участков цепей, где возможны изгибы проводов. Лучше АВВГнгд

 

у нас сечас есть алюминий 10 квадрат 4 жылы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у нас сечас есть алюминий 10 квадрат 4 жылы

Пятую жилу (защитный проводник) надо добавлять обязательно. А сколько квартир? У Вас ОСББ? Без проекта - не комильфо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пятую жилу (защитный проводник) надо добавлять обязательно. А сколько квартир? У Вас ОББ?С Без проекта - не комильфо.

2 подезда по 34 квартири осбб мы сами себе хозяины

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПВ3 нгд с пожарным сертификатом по токсичности и дымности - можна, но он медный и предназначен для монтажа участков цепей, где возможны изгибы проводов. Лучше АВВГнгд

 

АВВГнгд не пойдет нужны отдельные жылы а ПВ3 дорого