напряжение скачет от 170 до 270В.

trog

Рекомендовані повідомлення

Ув. электроэрудированные форумчане, к вам вопрос.

в доме последнее время достаточно часто по всем трем фазам днем иногда начинаются дикие скачки напряжения. выглядят как метания от 210 до 260, с дрожанием, т.е. изменения резкие. ессно РН все это дело отключает и все потребители курят до возвращения хотя бы до 245. Под вечер все спокойно.

фото щитка во вложении, как пример. мощных потребителей нет, кажись только компьютер был включен.

 

вопросы:

1. что это? сварка - так почему все 3ф колбасит? станок - почему резкие скачки?

2. что делать? Я так понимаю что торбить РЭС, но фото мобильником <> доказательство. и не факт, что если я вызову бригаду домой, то такие напряжения будут в тот момент.

IMAG0115.thumb.jpg.e675235978c2c3d4ab52141645af75e5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из фото чётко видно что одна фаза нагружена довольно сильно. Вторые отреагировали на неравномерную нагрузку сети. Это стандартная реакция. Наши электрические сети трёх фазные и не рассчитаны на неравномерное распределение нагрузки между фазами, поэтому и такое поведение напряжения. РЭС скорее всего Вам ничем не поможет. Разве что найдёт кто так нагружает линию и заставит распределить нагрузку по фазам. Также так себя может вести напряжение если ваша линия имеет маленькое сечение проводов, или много разрывов и не качественный их ремонт. В общем основная причина это неправильное распределение нагрузок по фазам, при чём не обязательно у вас.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из фото чётко видно что одна фаза нагружена довольно сильно. Вторые отреагировали на неравномерную нагрузку сети. Это стандартная реакция. Наши электрические сети трёх фазные и не рассчитаны на неравномерное распределение нагрузки между фазами, поэтому и такое поведение напряжения. РЭС скорее всего Вам ничем не поможет. Разве что найдёт кто так нагружает линию и заставит распределить нагрузку по фазам. Также так себя может вести напряжение если ваша линия имеет маленькое сечение проводов, или много разрывов и не качественный их ремонт. В общем основная причина это неправильное распределение нагрузок по фазам, при чём не обязательно у вас.

 

На всякий случай проверьте свою землю. И если все ок - -то скорее всего у кого-то однофазный электрокотел работает...

Самое неправильное - -ставить вот такие вольтметры - -видишь, расстраиваишься а сделать ничего не могешь.. Печальна...но надо ставить стабы... Реалии нашего лагерного существования

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Похоже, потихоньку отгорает ноль.

obriv.jpg.233ff429c1e171eb522ea84c150c6004.jpg

Проверьте все присоединения нуля в своих щитках. Если в порядке, то запишите время и напряжения по фазам при скачках, звоните в РЭС диспетчеру - дабы он внёс в журнал жалобу. То что показывает РН - ерунда, но Вы диспетчеру скажите, что дополнительно измерили стрелочным тестером на контактах контрольной лампы.

Может быть проблема на ТП или на присоединении нуля к воздушной линии.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Похоже, потихоньку отгорает ноль.

[ATTACH]104607[/ATTACH]

Проверьте все присоединения нуля в своих щитках. Если в порядке, то запишите время и напряжения по фазам при скачках, звоните в РЭС диспетчеру - дабы он внёс в журнал жалобу. То что показывает РН - ерунда, но Вы диспетчеру скажите, что дополнительно измерили стрелочным тестером на контактах контрольной лампы.

Может быть проблема на ТП или на присоединении нуля к воздушной линии.

 

Поддерживаю, нуль, может скоро и догорит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поддерживаю, нуль, может скоро и догорит.

Судя по симптомам, на грани или уже отгорел. Скорее всего, на присоединении к воздушке. Поххожая ситуация была у хорошего знакомого - стабилизаторы на двух фазах входили в автоколебания и раскачивали друг друга - до срабатывания защиты по высокому. Отремонтировали ноль - все стало как в сказке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дополнительно измерили стрелочным тестером на контактах контрольной лампы.

ок, я найду старый советский стрелочный вольтметр и измеряю.

Что такое контрольная лампа?

 

Судя по симптомам, на грани или уже отгорел. Скорее всего, на присоединении к воздушке.

да непохоже. столб в 7 метрах от дома, переподключались на 3ф летом2010, СИП, все как положено вроде. Напряжение колбасит все 5 лет что я там живу.

 

Сегодня по всем 3ф было 210-211 ровно и аккуратно. но опыт показывает что это ненадолго :(

0 перемацаю везде на выходных.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На всякий случай проверьте свою землю. надо ставить стабы..

а как его проверять?

пошел посмотрел - вроде все как в ТУ нарисовано, делали РЭСовцы, три штыря, звездой соединенные, от них катанка, под болт в щиток, все затянуто. Сопротивление правда не мерялось.

 

Стабы=не потяну 3 штуки, дорого. А все на 1ф повесить = у меня 3 квт на фазу выделено, не хватит. Думал что ПЭФ спасет, но он как полумера выходит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ок, я найду старый советский стрелочный вольтметр и измеряю.

Что такое контрольная лампа?

Лампа накаливания в патроне с двумя проводниками для подключения. Для визуального определения наличия напряжения.

Измерение напряжения производится на нагрузке (не просто в розетке) - в данном случае на контрольной лампе.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

звоните в РЭС диспетчеру - дабы он внёс в журнал жалобу.

 

sanykrimea, а подскажите еще плз, диспетчер должен номер записи в ответ сказать или типа "принято, до свидания"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По идее должен, забудет - напомните.

Такой перекос по фазам может свидетельствовать о серьёзной аварии в трансформаторной подстанции, чреватой выгоранием бытовой техники у потребителей, поэтому бригада выедет немедленно.

 

Напряжение колбасит все 5 лет что я там живу.

 

Если такие прыжки постоянно, то бороться надо не с нулём, а с РЭСом - это другие методы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В селе - перекос по фазам - обычное явление,

следствие неравномерно включаемой нагрузки.

(При условии - что с нулем все хорошо).

Лечится - симметрирующим трансформатором,

но цена от 1200дол...

...но и не боитесь выбиваний по конкретной фазе,

у вас будет всегда среднее напряжение(сумма напряжений трех фаз/на 3),

и не страшно отгорание нуля на линии(у вас просто выключится свет при отгарании ноля)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какие стабилизаторы, нормализаторы, симетрирущие трансформаторы, может еще свою атомную станцию построить?

такие перокосы по фазам это абсолютно не нормально как для города, так и для села, прочтите ваш договор на постачання электроэенргии там четко указанно в каких приделах должно быть эл-во. звони в РЭС и долбите их. это ихняя работа, не хотят делать -заказным письмом с уведомлением о вручении, не отреагируют - с заявленим в прокуратуру с приложенными копиями заявок, они их быстро ускорят. (со слов отца пенсионера, бывшего начальника районого РЭСа)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как его проверять?

пошел посмотрел - вроде все как в ТУ нарисовано, делали РЭСовцы, три штыря, звездой соединенные, от них катанка, под болт в щиток, все затянуто. Сопротивление правда не мерялось.

 

Стабы=не потяну 3 штуки, дорого. А все на 1ф повесить = у меня 3 квт на фазу выделено, не хватит. Думал что ПЭФ спасет, но он как полумера выходит.

Сорри не землю, а ноль, лучше если найти специалиста , если сами далеки от этого. Ибо ну сопротивление проверите - -и что Вы там увидите ? Ну увидите утечку , если увидите и что дальше ? Сами ведь врядли найдете проблемное место.. Оно может быть и на столбе даже... Соответственно вызовите электрика лучше -все сразу и сделаете...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В селе - перекос по фазам - обычное явление,

следствие неравномерно включаемой нагрузки.

(При условии - что с нулем все хорошо).

Лечится - симметрирующим трансформатором,

но цена от 1200дол...

...но и не боитесь выбиваний по конкретной фазе,

у вас будет всегда среднее напряжение(сумма напряжений трех фаз/на 3),

и не страшно отгорание нуля на линии(у вас просто выключится свет при отгарании ноля)

А не станет ли при отгорании ноля на подстанции и ее дальнейшей работы , а не самоотключения - кто-то из селян в линии донором ноля через свое заземление на одной из трех фаз?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не станет ли при отгорании ноля на подстанции кто-то из селян в линии донором ноля через свое заземление на одной из трех фаз?

 

там же вроде как повторное заземление на столбах предусмотрено должно быть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какие стабилизаторы, нормализаторы, симетрирущие трансформаторы, может еще свою атомную станцию построить?

такие перокосы по фазам это абсолютно не нормально как для города, так и для села, прочтите ваш договор на постачання электроэенргии там четко указанно в каких приделах должно быть эл-во. звони в РЭС и долбите их. это ихняя работа, не хотят делать -заказным письмом с уведомлением о вручении, не отреагируют - с заявленим в прокуратуру с приложенными копиями заявок, они их быстро ускорят. (со слов отца пенсионера, бывшего начальника районого РЭСа)

 

Это все теория, а Вы на практике знаете случаи чтобы обращение в прокуратуру поставило новый трансформатор и линию поменяло.

 

Ложил РЭС на прокуратуру и всю власть, ответ будет один - нет средств, а виноват тот кто заяву подал, потому что перегружает линию. Ненравится отрежут, предлог найдут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это все теория, а Вы на практике знаете случаи чтобы обращение в прокуратуру поставило новый трансформатор и линию поменяло.

 

Ложил РЭС на прокуратуру и всю власть, ответ будет один - нет средств, а виноват тот кто заяву подал, потому что перегружает линию. Ненравится отрежут, предлог найдут.

у самого была похожая ситуация с перекосом фаз. на одной падало до 165 на другой было почти 265 на третьей то 200 то 240В.

до прокуратуры не дошло конечно, но на заявки отреагировали, что то подшаманили (может на столбах, может в трансе - не присутствовал) и все стало хорошо. главное их не боятся и заставлять выполнять свою работу, а то так и будем жить в .....ме. в котором монополист бог царь и дьяволу брат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Воздушка?

договаривайтесь с электриком, пусть нуль по воздушке хотя бы подожмет, где подкрутит люминия.... но он я вно проблемный..

те кто пишет за перегруз - он не так работает..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ув. электроэрудированные форумчане, к вам вопрос.

в доме последнее время достаточно часто по всем трем фазам днем иногда начинаются дикие скачки напряжения. выглядят как метания от 210 до 260, с дрожанием, т.е. изменения резкие. ессно РН все это дело отключает и все потребители курят до возвращения хотя бы до 245. Под вечер все спокойно.

фото щитка во вложении, как пример. мощных потребителей нет, кажись только компьютер был включен.

 

1-Отключите все нагрузки в доме.(запомните показания приборов)

2-Нагрузите каждую фазу мин на 2-5 квт( включите свет, технику)

3-Если показатели изменились больше чем на 10 Вольт то проблема с Вашим нулём (смотрим подключение в щитке. если всё ОК. то проблема на столбе -вызываем РЭС). если не изменились то проблема на подстанции :(

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

1-Отключите все нагрузки в доме.(запомните показания приборов)

2-Нагрузите каждую фазу мин на 2-5 квт( включите свет, технику)

3-Если показатели изменились больше чем на 10 Вольт то проблема с Вашим нулём (смотрим подключение в щитке. если всё ОК. то проблема на столбе -вызываем РЭС). если не изменились то проблема на подстанции :(

 

Сделал все по списку. при нагрузке 2.5кВт просадка 12 В.

С 0 в щитке вроде все ОК, ничего не болтается, ну и клеммы протянул на всяк.

 

На столбе я смотрел - СИП подключен навивкой на линию, витков 10 сделано, не болтается, не искрит. ХЗ - правильно или нет.

 

Что объяснять РЭСу, как описать проблему, так и говорить что при нагрузке Х кВт просадка У Вольт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На столбе я смотрел - СИП подключен навивкой на линию, витков 10 сделано, не болтается, не искрит. ХЗ - правильно или нет.

(ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...