INTERRO Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Стоит вопрос о необходимости изготовления контура заземления. Столбы, идущие от трансформатора заземлены. Имеем три фазы, по 5 кВт на каждой. Штыревое заземление, с работами, на 12-15 метров, стоит ~ 5 тыс. гривен. Есть скважина с металлической трубой диаметром 159 мм, глубиной 30 метров, с чистым приямком. Труба входит в грунт - глина 12 метров (глина - более 30%. Глина очень пластичная, хорошо скатывается в шнур (между ладонями). Скатанный из глины шар сдавливается в лепешку без образования трещин по краям), далее до 30 метров водоносный песок. Стоимость скважины оплачена в 9 тыс.гривен. Скважина никогда не будет эксплуатироваться, насосное оборудование демонтировано. Можно ли в качестве контура заземления использовать трубу в скважине, учитывая вышеизложенные данные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Можно конечно, ежели труба обсадная и металлическая... А для личного спокойствия сделайте необходимые замеры - а при подобной глубине цифирь должна быть очень приятная - менее 1-го Ома.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Можно и нужно: ДБН В.2.5-27-2006 Защитные меры безопасности в электроустановках 4.1.2.1 При сооружении заземляющего устройства могут быть использованы: а) естественные заземлители: - металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в контакте с землей, в том числе железобетонные фундаменты, имеющие гидроизоляционные покрытия, в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; - свинцовые оболочки проложенных в земле кабелей, а также другие долговечные металлические покрытия кабелей, с которых обеспечено стекание тока замыкания в землю; - другие проводящие части, расположенные в земле и обеспечивающие выполнение требований, приведенных в 4.1.1.1, например, обсадные трубы артезианских колодцев, скважин, шурфов; 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 12 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 А внутрь трубы чего-нибудь надо засыпать, например песок или чернозём, или суглинок, или глину, или гравий? Имеем на практике обсадную металлическую трубу, на 30 метров в глине и водоносном песке, сухой приямок для доступа и проверки соединения и обслуживания контура заземления. От дома к трубе 6 метров. Какой медной полосой (или стальной) провести контур, и каким кабелем соединить полосу к щиту учёта расходования электроэнергии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Не надо засыпать - может вертикальный теплообменник для теплового насоса в будущем вставите. ДБН В.2.5-27-2006 Защитные меры безопасности в электроустановках 4.1.3.3 Минимальное сечение заземляющих проводников, которые не прокладываются в земле, должно быть не меньшим 6 мм2 по меди, 16 мм2 по алюминию и 50 мм2 по стали. 4.1.3.4 Размеры заземляющего проводника, прокладываемого в земле, в зависимости от материала, из которого он изготовлен, и покрытия его поверхности должны быть не меньшими указанных в таблице 4.1. Прокладка в земле алюминиевых неизолированных заземляющих проводников не допускается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 .... Какой медной полосой (или стальной) провести контур, и каким кабелем соединить полосу к щиту учёта расходования электроэнергии? У Беттерманна есть классная полоса 40х4мм горячеоцинкованная по 48 грн/м... на конце, что б сосваркой не мудрить - универсальный разъём по 60 грн с болтярой на 10 + желто-зелёный провод ПВ-3 16мм2 по 28 грн/м, или, если страшно, то- 25 мм2 по 38 грн/м - и живите счастливо и долго!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 13 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 ... и живите счастливо и долго!!! И где мне её взять в моей деревне Харьков, может есть в эпицентре, или надо заказать из Киева с доставкой автолюксом? Нашёл контакты Бетерманна в Харькове, (ссылка устарела) они? Чтоб сделать замеры, надо пригласить РЭСовцев, у них ведь есть такие приборы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 Чтоб сделать замеры, надо пригласить РЭСовцев, у них ведь есть такие приборы? А это так необходимо? Или для самоуспокоения? (ПУЭ РФ, у Вас возможно номер пункта другой). 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: RаIа<50 В, где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Rа - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника. При ТТ Ra порядка 500 Ом (для влажных 250 Ом - применяется 25В), что для вашего случая Ra с лихвой перекрывает. Для TN-C-S Ra вообще не нормируется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 Для TN-C-S Ra вообще не нормируется. Ну вот как не нормируется? Наблюдателя наслушались? Как производится автоматическое отключение питания, если сопротивление заземлителя ограничивает ток КЗ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 Как производится автоматическое отключение питания, если сопротивление заземлителя ограничивает ток КЗ? Для TN-C-S точнее сопротивление заземлителя не нормируется. Заземлитель соединен с нейтралью и сопротивление петли фаза - РЕ будет порядка сопротивления фаза-ноль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tusha Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 У Беттерманна есть классная полоса 40х4мм горячеоцинкованная по 48 грн/м... на конце, что б сосваркой не мудрить - универсальный разъём по 60 грн с болтярой на 10 + желто-зелёный провод ПВ-3 16мм2 по 28 грн/м, или, если страшно, то- 25 мм2 по 38 грн/м - и живите счастливо и долго!!! горячеоцинкованная по 48 грн/м - простите вопрос турыста ! а сколько метров этой полосы нужно на заземление?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 горячеоцинкованная по 48 грн/м - простите вопрос турыста ! а сколько метров этой полосы нужно на заземление?? А скоко метров до щита - вот стоко и нада... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 И где мне её взять в моей деревне Харьков, может есть в эпицентре, или надо заказать из Киева с доставкой автолюксом? Нашёл контакты Бетерманна в Харькове, (ссылка устарела) они? Чтоб сделать замеры, надо пригласить РЭСовцев, у них ведь есть такие приборы? Это - они, прибор тоже у НИХ есть - так что замеры Вам забабахают...8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 13 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 Лента продаётся в Харькове бухтами, по 50 метров, хотя надо 10-15 метров. На замеры особым желанием ехать не горят, работы хватает с промышленными объектами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 Лента продаётся в Харькове бухтами, по 50 метров, хотя надо 10-15 метров. На замеры особым желанием ехать не горят, работы хватает с промышленными объектами Значит надо заказать контур "под ключ" соответствующей фирме в Харькове. Я тоже покупаю бухтами и упаковками, а потом делю между клиентами, а как иначе??? Только не скатывайтесь к предложению купить доки, для отмазки...помните, что Вы всё это делаете для себя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=131&highlight=%EE%E1%F1%E0%E4%ED%E0%FF+%F2%F0%F3%E1%E0+%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%E5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=131&highlight=%EE%E1%F1%E0%E4%ED%E0%FF+%F2%F0%F3%E1%E0+%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%E5 Вы это к чему, собственно, цитатку-то дали??? Своими словами растолкуйте, плиз... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз