Zoom Master 24FF, не сбрасывается ошибка Е4.

rogurg

Рекомендовані повідомлення

Доброго время суток !

После замены сальника, где крепится микровыключатель (гидравлический блок Fugas).Котел при включении сразу выдает ошибку Е4( нет давления воды), насос не запускает.

Может кто-то сталкивался с такой проблемой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго время суток !

После замены сальника, где крепится микровыключатель (гидравлический блок Fugas).Котел при включении сразу выдает ошибку Е4( нет давления воды), насос не запускает.

Может кто-то сталкивался с такой проблемой?

Замените датчик протока(чёрная пластмассовая коробка ,в которую входят 2 провода).Как вариант.

Зы:меняли сам потёкший сальник в старой гайке или новую гайку ставили?

Зы2:в алгоритме предусмотрено 4 секунды на получение сигнала о наличии циркуляции-дальше думайте,чего у вас не так.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просушили датчик протока(по рекомендации специалистов) и котел заработал.

Но рекомендуют все таки его замненить на новый, что и собираемся сделать.

Всем большое спасибо за информацию.Тему закрываю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просушили датчик протока(по рекомендации специалистов) и котел заработал.

Спасибо хоть скажите sergey 73 лично....:D,а то поблагодарили всех за обучение (советов гора-только толку никакого)...