Вопрос по разводке квартиры

dm-ol

Рекомендовані повідомлення

А для чего кабель на вводе в дом такого диаметра если он зажат автоматами на 32А?

 

Нет кабель на вводе к щитку на улице - кажется 6 квадратов. а от вводного автомата идет на автомат в доме.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно и не скручивать провода, а поставить клеммную колодку. Или хотя бы автоматы поставить С и В, чтобы не бегать и не гадать какой из автоматов выбил.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно и не скручивать провода, а поставить клеммную колодку. Или хотя бы автоматы поставить С и В, чтобы не бегать и не гадать какой из автоматов выбил.

А как Вы думаете - такая схема имеет право на жизнь?А то я окончательно запутался!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как Вы думаете - такая схема имеет право на жизнь?А то я окончательно запутался!

Нарисуйте схему, на ней укажите сечения проводов и номиналы АВ, ДА и место установки счетчика.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нарисуйте схему, на ней укажите сечения проводов и номиналы АВ, ДА и место установки счетчика.

Рисовать нечего.Дом маленький.

1.На вводе автомат 32А. три фазы.

2.Дальше счетчик

3. Автомат 25А

4. Кабель в дом 10 квадратов.

5. Дома щиток с автоматами

6. Автоматы на 16А и на 10А и автомат на 50 А (трехфазный)

7. От автоматов на 10 и 16А - провода - 1,5 квадратат на все освещение. 2,5 квадрата на все розетки.

8.От автомата 50А - провод 4 квадрата на кухню с одной фазы на силовые розетки

9. От автомата 50А - провод 4 квадрата в ванную на стиральную машинку.

 

Это сейчас,

Предлагают вместо 50 А автомата поставить 3 штуки автомата на 16А.

А все остальное оставить.Правильно ли это?Просто провода уже порезаны!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

та можно все, но вы послушайте совет и сделайте по делу. почему проблема поставить больше, чем 2 автомата в щиток? почему про диф. защиту ничего не спрашиваете?

 

я вижу вашу ситуацию такой:

ввод 32А 3фазы - кабель 10 мм кв. в домашний щит.

в щитке домашнем:

- автомат 32А 1ф на варочную поверхность,

- диф. автомат 20А 30мА на розеточные группы. возможно даже 2 таких автомата

- автомат 16А на все освещение

 

Я забыл указать - после вводного автомата на 32 А стоит автомат на 25А (трехфазныей), а после него уже кабель 10квадратов.Я так понял что мне можно поменять автомат в доме на 50А на 3 штуки маленьких по 16А!Правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рисовать нечего.Дом маленький.

1.На вводе автомат 32А. три фазы.

2.Дальше счетчик

3. Автомат 25А

4. Кабель в дом 10 квадратов.

5. Дома щиток с автоматами

6. Автоматы на 16А и на 10А и автомат на 50 А (трехфазный)

7. От автоматов на 10 и 16А - провода - 1,5 квадратат на все освещение. 2,5 квадрата на все розетки.

8.От автомата 50А - провод 4 квадрата на кухню с одной фазы на силовые розетки

9. От автомата 50А - провод 4 квадрата в ванную на стиральную машинку.

 

Это сейчас,

Предлагают вместо 50 А автомата поставить 3 штуки автомата на 16А.

А все остальное оставить.Правильно ли это?Просто провода уже порезаны!

 

меняем автомат 50А (трехфазный) на 2 автомата 32А (однофазные)

 

Я забыл указать - после вводного автомата на 32 А стоит автомат на 25А (трехфазныей)

 

а этот автомат кто ставил? олн опечатан?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

меняем автомат 50А (трехфазный) на 2 автомата 32А (однофазные)

 

 

 

а этот автомат кто ставил? олн опечатан?

 

Да все опечатано. Все нормально.Но у меня просто есть еще 3 автомата на 16А.Я их и планировал.Они пойдут?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

меняем автомат 50А (трехфазный) на 2 автомата 32А (однофазные)

 

 

 

а этот автомат кто ставил? олн опечатан?

Ой. Тот который стоит после вводного на 32 - в смысле 25А - мне просто его электрик ставил для нужд на улице - насос подключить и так далее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Размер дома ни причем. Чего то вы путаетесь.

 

Нет. Просто схем никаких сложных нету.Освещение кабелем 1,5 с автоматом на 16А

Розетки 2,5 с автоматом на 16А.

Кухня и ванная автомат на 50 А и кабель на 4 квадрата. Нужно ли его менять на два 32А или 3 - 16А автомата?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кухня и ванная автомат на 50 А и кабель на 4 квадрата. Нужно ли его менять на два 32А или 3 - 16А автомата?

4мм2 под АВ 25 А можете на плиту оставить, наврядли плита когда то будет работать на всю мощь. На остальные потребители проложите 1 или несколько доп линии 2,5мм2 под АВ 16А.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4мм2 под АВ 25 А можете на плиту оставить, наврядли плита когда то будет работать на всю мощь. На остальные потребители проложите 1 или несколько доп линии 2,5мм2 под АВ 16А.

1. А под эти 4мм можно 16А автомат получается.

и

2. Под 16 А автомат провод 1,5 на свет - тоже можно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет. Просто схем никаких сложных нету.Освещение кабелем 1,5 с автоматом на 16А

Розетки 2,5 с автоматом на 16А.

Кухня и ванная автомат на 50 А и кабель на 4 квадрата. Нужно ли его менять на два 32А или 3 - 16А автомата?

 

автомат 16А будет выбивать от электроплиты. большая нагрузка. надо 32А

 

на стиралку можете поставить 16А. если не будет выбивать, значит все ок

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

автомат 16А будет выбивать от электроплиты. большая нагрузка. надо 32А

 

на стиралку можете поставить 16А. если не будет выбивать, значит все ок

 

И последний вопрос - как отнесется кабель 1,5 к автомату 16А?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И последний вопрос - как отнесется кабель 1,5 к автомату 16А?

 

отнесется отлично! они созданы друг для друга :)))

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Минимальное сечение ввода в жилое здание для системы TN - 10 мм.кв медь, 16 мм.кв. алюминий. Воздушный ввод - только СИП (алюминий) с изолированным нулевым проводником.

 

Минимальное сечение ввода в жилое здание? Где это нормируется? Или Вы имеете ввиду 2.5.15., (сечение PEN-проводника)? Без сомнений, если вводной и учёт в доме. Но ШВУ (шкаф ввода и учёта) на улице(опора, фасад), и в нём ГЗШ (должно быть!!!), до учёта PEN на шину, делим и т.д. И отходящий на дом 5×6.

P.S. Минимальное сечение ввода для системы TN-C

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То Standar

Вы смотрите из дома, а я с опоры :D

Неправильно выразился - не ввод в жилое здание, а ответвление от ВЛ.

2.4.11. Для сооружения воздушных линий до 1 кВ, как правило, следует применять СИП.

...

На ответвлениях к вводам в здания (сооружения) необходимо применять СИП. Все жилы СИП на ответвлениях к вводам в здания должны быть изолированными.

...

2.4.13. По условиям механической прочности на магистральных участках линий, линейных ответвлениях и ответвлениях к вводам в здания (сооружения) следует применять многопроволочные провода с минимальным сечением не менее указанных в таблицах 2.4.1 и 2.4.2.

...

Таблица 2.4.1 Минимально допустимое сечение жилы СИП по условию механической прочности

 

Сечение жилы СИП на ответвлении к вводу в здание (сооружение)16 мм2

 

 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

отнесется отлично! они созданы друг для друга :)))

 

а можно ли на ванную диф автомат на 16А?

Знаю что замучал.......простите..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а можно ли на ванную диф автомат на 16А?

Знаю что замучал.......простите..

 

нужно! только давайте определимся с номиналом. какое там сечение кабеля?

если 1,5 мм кв, то 16А 30мА

если 2,5 мм кв, то 20А 30мА

если 4 мм кв, то 32А 30мА

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нужно! только давайте определимся с номиналом. какое там сечение кабеля?

если 1,5 мм кв, то 16А 30мА

если 2,5 мм кв, то 20А 30мА

если 4 мм кв, то 32А 30мА

Кабель 4 квадрата - значит - все предельно ясно.Спасибо!!!!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы, конечно, можете поставить номинал автомата меньше, но тогда ограничите пропускную способность кабеля. главное не больше
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не надо на ванную дифавтомат 32 А - максимум 16А, номинал выше не защищает розетки и электроприборы от КЗ.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабель 4 квадрата - значит - все предельно ясно.Спасибо!!!!!!

У вас на вводе 32А, равномерно распределяйте нагрузки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас на вводе 32А, равномерно распределяйте нагрузки.

Спасибо.Но, что это значит?Я и стараюсь все распределить!