dm-ol Опубліковано: 11 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 А для чего кабель на вводе в дом такого диаметра если он зажат автоматами на 32А? Нет кабель на вводе к щитку на улице - кажется 6 квадратов. а от вводного автомата идет на автомат в доме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Можно и не скручивать провода, а поставить клеммную колодку. Или хотя бы автоматы поставить С и В, чтобы не бегать и не гадать какой из автоматов выбил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm-ol Опубліковано: 11 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Можно и не скручивать провода, а поставить клеммную колодку. Или хотя бы автоматы поставить С и В, чтобы не бегать и не гадать какой из автоматов выбил. А как Вы думаете - такая схема имеет право на жизнь?А то я окончательно запутался! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 А как Вы думаете - такая схема имеет право на жизнь?А то я окончательно запутался! Нарисуйте схему, на ней укажите сечения проводов и номиналы АВ, ДА и место установки счетчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm-ol Опубліковано: 12 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Нарисуйте схему, на ней укажите сечения проводов и номиналы АВ, ДА и место установки счетчика. Рисовать нечего.Дом маленький. 1.На вводе автомат 32А. три фазы. 2.Дальше счетчик 3. Автомат 25А 4. Кабель в дом 10 квадратов. 5. Дома щиток с автоматами 6. Автоматы на 16А и на 10А и автомат на 50 А (трехфазный) 7. От автоматов на 10 и 16А - провода - 1,5 квадратат на все освещение. 2,5 квадрата на все розетки. 8.От автомата 50А - провод 4 квадрата на кухню с одной фазы на силовые розетки 9. От автомата 50А - провод 4 квадрата в ванную на стиральную машинку. Это сейчас, Предлагают вместо 50 А автомата поставить 3 штуки автомата на 16А. А все остальное оставить.Правильно ли это?Просто провода уже порезаны! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm-ol Опубліковано: 12 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 та можно все, но вы послушайте совет и сделайте по делу. почему проблема поставить больше, чем 2 автомата в щиток? почему про диф. защиту ничего не спрашиваете? я вижу вашу ситуацию такой: ввод 32А 3фазы - кабель 10 мм кв. в домашний щит. в щитке домашнем: - автомат 32А 1ф на варочную поверхность, - диф. автомат 20А 30мА на розеточные группы. возможно даже 2 таких автомата - автомат 16А на все освещение Я забыл указать - после вводного автомата на 32 А стоит автомат на 25А (трехфазныей), а после него уже кабель 10квадратов.Я так понял что мне можно поменять автомат в доме на 50А на 3 штуки маленьких по 16А!Правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Рисовать нечего.Дом маленький. 1.На вводе автомат 32А. три фазы. 2.Дальше счетчик 3. Автомат 25А 4. Кабель в дом 10 квадратов. 5. Дома щиток с автоматами 6. Автоматы на 16А и на 10А и автомат на 50 А (трехфазный) 7. От автоматов на 10 и 16А - провода - 1,5 квадратат на все освещение. 2,5 квадрата на все розетки. 8.От автомата 50А - провод 4 квадрата на кухню с одной фазы на силовые розетки 9. От автомата 50А - провод 4 квадрата в ванную на стиральную машинку. Это сейчас, Предлагают вместо 50 А автомата поставить 3 штуки автомата на 16А. А все остальное оставить.Правильно ли это?Просто провода уже порезаны! меняем автомат 50А (трехфазный) на 2 автомата 32А (однофазные) Я забыл указать - после вводного автомата на 32 А стоит автомат на 25А (трехфазныей) а этот автомат кто ставил? олн опечатан? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm-ol Опубліковано: 12 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 меняем автомат 50А (трехфазный) на 2 автомата 32А (однофазные) а этот автомат кто ставил? олн опечатан? Да все опечатано. Все нормально.Но у меня просто есть еще 3 автомата на 16А.Я их и планировал.Они пойдут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Рисовать нечего.Дом маленький. Размер дома ни причем. Чего то вы путаетесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm-ol Опубліковано: 12 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 меняем автомат 50А (трехфазный) на 2 автомата 32А (однофазные) а этот автомат кто ставил? олн опечатан? Ой. Тот который стоит после вводного на 32 - в смысле 25А - мне просто его электрик ставил для нужд на улице - насос подключить и так далее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm-ol Опубліковано: 12 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Размер дома ни причем. Чего то вы путаетесь. Нет. Просто схем никаких сложных нету.Освещение кабелем 1,5 с автоматом на 16А Розетки 2,5 с автоматом на 16А. Кухня и ванная автомат на 50 А и кабель на 4 квадрата. Нужно ли его менять на два 32А или 3 - 16А автомата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Кухня и ванная автомат на 50 А и кабель на 4 квадрата. Нужно ли его менять на два 32А или 3 - 16А автомата? 4мм2 под АВ 25 А можете на плиту оставить, наврядли плита когда то будет работать на всю мощь. На остальные потребители проложите 1 или несколько доп линии 2,5мм2 под АВ 16А. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm-ol Опубліковано: 12 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 4мм2 под АВ 25 А можете на плиту оставить, наврядли плита когда то будет работать на всю мощь. На остальные потребители проложите 1 или несколько доп линии 2,5мм2 под АВ 16А. 1. А под эти 4мм можно 16А автомат получается. и 2. Под 16 А автомат провод 1,5 на свет - тоже можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Нет. Просто схем никаких сложных нету.Освещение кабелем 1,5 с автоматом на 16А Розетки 2,5 с автоматом на 16А. Кухня и ванная автомат на 50 А и кабель на 4 квадрата. Нужно ли его менять на два 32А или 3 - 16А автомата? автомат 16А будет выбивать от электроплиты. большая нагрузка. надо 32А на стиралку можете поставить 16А. если не будет выбивать, значит все ок 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm-ol Опубліковано: 12 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 автомат 16А будет выбивать от электроплиты. большая нагрузка. надо 32А на стиралку можете поставить 16А. если не будет выбивать, значит все ок И последний вопрос - как отнесется кабель 1,5 к автомату 16А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 И последний вопрос - как отнесется кабель 1,5 к автомату 16А? отнесется отлично! они созданы друг для друга )) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Standard Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Минимальное сечение ввода в жилое здание для системы TN - 10 мм.кв медь, 16 мм.кв. алюминий. Воздушный ввод - только СИП (алюминий) с изолированным нулевым проводником. Минимальное сечение ввода в жилое здание? Где это нормируется? Или Вы имеете ввиду 2.5.15., (сечение PEN-проводника)? Без сомнений, если вводной и учёт в доме. Но ШВУ (шкаф ввода и учёта) на улице(опора, фасад), и в нём ГЗШ (должно быть!!!), до учёта PEN на шину, делим и т.д. И отходящий на дом 5×6. P.S. Минимальное сечение ввода для системы TN-C 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 То Standar Вы смотрите из дома, а я с опоры :D Неправильно выразился - не ввод в жилое здание, а ответвление от ВЛ. 2.4.11. Для сооружения воздушных линий до 1 кВ, как правило, следует применять СИП. ... На ответвлениях к вводам в здания (сооружения) необходимо применять СИП. Все жилы СИП на ответвлениях к вводам в здания должны быть изолированными. ... 2.4.13. По условиям механической прочности на магистральных участках линий, линейных ответвлениях и ответвлениях к вводам в здания (сооружения) следует применять многопроволочные провода с минимальным сечением не менее указанных в таблицах 2.4.1 и 2.4.2. ... Таблица 2.4.1 Минимально допустимое сечение жилы СИП по условию механической прочности Сечение жилы СИП на ответвлении к вводу в здание (сооружение)16 мм2 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm-ol Опубліковано: 12 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 отнесется отлично! они созданы друг для друга )) а можно ли на ванную диф автомат на 16А? Знаю что замучал.......простите.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 а можно ли на ванную диф автомат на 16А? Знаю что замучал.......простите.. нужно! только давайте определимся с номиналом. какое там сечение кабеля? если 1,5 мм кв, то 16А 30мА если 2,5 мм кв, то 20А 30мА если 4 мм кв, то 32А 30мА 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm-ol Опубліковано: 13 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 нужно! только давайте определимся с номиналом. какое там сечение кабеля? если 1,5 мм кв, то 16А 30мА если 2,5 мм кв, то 20А 30мА если 4 мм кв, то 32А 30мА Кабель 4 квадрата - значит - все предельно ясно.Спасибо!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 вы, конечно, можете поставить номинал автомата меньше, но тогда ограничите пропускную способность кабеля. главное не больше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 Не надо на ванную дифавтомат 32 А - максимум 16А, номинал выше не защищает розетки и электроприборы от КЗ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 Кабель 4 квадрата - значит - все предельно ясно.Спасибо!!!!!! У вас на вводе 32А, равномерно распределяйте нагрузки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm-ol Опубліковано: 13 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 У вас на вводе 32А, равномерно распределяйте нагрузки. Спасибо.Но, что это значит?Я и стараюсь все распределить! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...