Поставили нам сегодня трехфазный счетчик на даче. НИК, вот такой:

d7a36686b5fet.jpg

Включили (без нагрузки), загорелся зеленый огонек "Мережа", а потом начали последовательно мигать индикаторы А,В,С. В инструкции сказано, что это означает "обратную последовательность фаз".

Погуглив в нете понял, что это может влиять на работу трехфазных двигателей.

 

Вопрос: нужно ли заморачиваться этим явлением, если потребители однофазные? Если да, то как добиться нормальной последовательности фаз?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прямой порядок чередования фаз для счётчиков обязателен, нарушение приводит к увеличению показаний до + 1,5%

Поменяйте на вводе две любые фазы местами.

На работу двигателей неправильное подключение фаз к счётчику никак не влияет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сомневаюсь что рэсовцы ставили - ошибка слишком грубая.
Нам счетчик НИК устанавливали монтажники из организации, которая проектировала и монтировала нашу ВЛ от ТП до столба рядом с домом.

Летом - осенью 2010 года (с июля по октябрь) в РЭС Киево-Святошинского района проходило цирковое представление под названием "Нет пломб для счетчиков".

Чтобы не останавливать стройку, мы с июля по октябрь пользовались электроэнергией с неопломбированным счетчиком. Владельцу подстанции сообщили, он был не против, поскольку счетчик показания все равно фиксировал.

В октябре приехал инспектор из РЭСа опломбировать счетчик, а на нем фазы мигают - перефазировка. Это монтажники так подсоединили. Их представитель, всегда контактирующий с РЭСом, был при опломбировании. Для него индикация перефазировки явилась откровением.:rolleyes:

Представитель РЭСа поменял фазы местами, и опломбировал счетчик.

 

Так вот.

За почти 3 месяца с "неправильной фазировкой" , построив 3 этажа, нажгли всего 600 КВт, аж не верилось.

После перекидки фаз за 2 месяца, при гораздо менее активной стройке, нажгли 900 КВт.

Не понятно перефазировка могла повлиять на учет расхода электроэнергии в сторону уменьшения?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так вот.

За почти 3 месяца с "неправильной фазировкой" , построив 3 этажа, нажгли всего 600 КВт, аж не верилось.

После перекидки фаз за 2 месяца, при гораздо менее активной стройке, нажгли 900 КВт.

Не понятно перефазировка могла повлиять на учет расхода электроэнергии в сторону уменьшения?

В таком объёме нет. Вероятно другое, более мощное оборудование пошло в работу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сомневаюсь что рэсовцы ставили - ошибка слишком грубая.

 

Вы правы, подключал местный электрик, а он похоже только однофазные ставил до этого. Это мы первые три фазы "затянули" :rolleyes:. Да и электрик у нас такой, что я б его вообще к щитку не подпустил, если бы на столб лезть не надо было. :lol:

РЭСовцы дальше ТП не суются - не их дело.

В общем спасибо за консультацию - переброшу на выходных.

Вопрос: входной автомат стоит до счетчика, можно перебросить фазы на выходе автомата? А то как-то неохота заниматься "перевтыканием" под напругой на входе, а ТП отключать - целое дело.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос: входной автомат стоит до счетчика, можно перебросить фазы на выходе автомата? А то как-то неохота заниматься "перевтыканием" под напругой на входе, а ТП отключать - целое дело.

На выходе автомата перед счётчиком- лучше всего.

  • Лайк 1