baton1976 Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Поставили нам сегодня трехфазный счетчик на даче. НИК, вот такой: Включили (без нагрузки), загорелся зеленый огонек "Мережа", а потом начали последовательно мигать индикаторы А,В,С. В инструкции сказано, что это означает "обратную последовательность фаз". Погуглив в нете понял, что это может влиять на работу трехфазных двигателей. Вопрос: нужно ли заморачиваться этим явлением, если потребители однофазные? Если да, то как добиться нормальной последовательности фаз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Прямой порядок чередования фаз для счётчиков обязателен, нарушение приводит к увеличению показаний до + 1,5% Поменяйте на вводе две любые фазы местами. На работу двигателей неправильное подключение фаз к счётчику никак не влияет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 менять должны РЭСовцы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Сомневаюсь что рэсовцы ставили - ошибка слишком грубая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Сомневаюсь что рэсовцы ставили - ошибка слишком грубая.Нам счетчик НИК устанавливали монтажники из организации, которая проектировала и монтировала нашу ВЛ от ТП до столба рядом с домом. Летом - осенью 2010 года (с июля по октябрь) в РЭС Киево-Святошинского района проходило цирковое представление под названием "Нет пломб для счетчиков". Чтобы не останавливать стройку, мы с июля по октябрь пользовались электроэнергией с неопломбированным счетчиком. Владельцу подстанции сообщили, он был не против, поскольку счетчик показания все равно фиксировал. В октябре приехал инспектор из РЭСа опломбировать счетчик, а на нем фазы мигают - перефазировка. Это монтажники так подсоединили. Их представитель, всегда контактирующий с РЭСом, был при опломбировании. Для него индикация перефазировки явилась откровением. Представитель РЭСа поменял фазы местами, и опломбировал счетчик. Так вот. За почти 3 месяца с "неправильной фазировкой" , построив 3 этажа, нажгли всего 600 КВт, аж не верилось. После перекидки фаз за 2 месяца, при гораздо менее активной стройке, нажгли 900 КВт. Не понятно перефазировка могла повлиять на учет расхода электроэнергии в сторону уменьшения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Так вот. За почти 3 месяца с "неправильной фазировкой" , построив 3 этажа, нажгли всего 600 КВт, аж не верилось. После перекидки фаз за 2 месяца, при гораздо менее активной стройке, нажгли 900 КВт. Не понятно перефазировка могла повлиять на учет расхода электроэнергии в сторону уменьшения? В таком объёме нет. Вероятно другое, более мощное оборудование пошло в работу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baton1976 Опубліковано: 11 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Сомневаюсь что рэсовцы ставили - ошибка слишком грубая. Вы правы, подключал местный электрик, а он похоже только однофазные ставил до этого. Это мы первые три фазы "затянули" . Да и электрик у нас такой, что я б его вообще к щитку не подпустил, если бы на столб лезть не надо было. РЭСовцы дальше ТП не суются - не их дело. В общем спасибо за консультацию - переброшу на выходных. Вопрос: входной автомат стоит до счетчика, можно перебросить фазы на выходе автомата? А то как-то неохота заниматься "перевтыканием" под напругой на входе, а ТП отключать - целое дело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Вопрос: входной автомат стоит до счетчика, можно перебросить фазы на выходе автомата? А то как-то неохота заниматься "перевтыканием" под напругой на входе, а ТП отключать - целое дело. На выходе автомата перед счётчиком- лучше всего. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...