sanykrimea Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 Ссылку!!! :roll: Хы. Конкурирующая фирма же :D Соединения проводов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 А какой флюс удаляет окислы? Активный? Дык лекарство может быть хуже болезни. «Пайка с активными флюсами в связи запрещена» © мой дед. И это при условии, что железка разбирается и ремонтируется на столе, а не фик знает где под потолком. Окислы отлично удаляет обычный ластик. Пайкой занимаюсь ни один год... брак 0%. В промышленных масштабах да, есть брак, обычно на дешевом китайском производстве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 Помнится мне на мастерсити, в реальных опытах, паянная скрутка показала себя с очень хорошей стороны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 Динамики нет. И что такое опыты Мастерсити по сравнению с мировой практикой? Можно рассматривать статистику Ассоциации «Росэлектромонтаж» или ФГУ ВНИИПО МЧС России (Институт противопожарной обороны) по работе паяных соединений в наших сетях начиная с советских времён - она имеет какой-то смысл, но её и за деньги не вытащить, а наши вчоные вряд ли в этом разбираются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naidzhel Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 Ну и что? Всё равно оставшейся площади контакта достаточно. И она больше таковой при скрутке. А какой флюс удаляет окислы? Активный? Дык лекарство может быть хуже болезни. «Пайка с активными флюсами в связи запрещена» © мой дед. И это при условии, что железка разбирается и ремонтируется на столе, а не фик знает где под потолком. Ну зачем в крайности бросаться? не обязательно активным пользоваться при пайке. Активным лучше тазики паять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 Окислы отлично удаляет обычный ластик. Только на алюминии он появится быстрее, чем Вы его сотрете . Это весьма активный металл, и если бы не свойство практически мгновенно покрываться прочной пленкой из окисла, то он бы наподобие калия или натрия "горел" на воздухе и в воде. Поэтому в случае пайки алюминия нужны специальные флюсы не только снимающие окислы, но и надежно защищающие место пайки от доступа кислорода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 Алюминий.... чур меня... чур... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 (змінено) Как максимально уменьшить сопротивление на соединениях? Если сделать хорошую скрутку и хорошо ее пропаять ПОСом?Да, если умеете паять, то конечно лучше ПВС соединить пайкой, которая хорошо описана на профильном форуме в теме (ссылка устарела). Другие варианты, доступные простому смертному.Ну из предписываемых нормами соединений, по мимо уже упомянутой пайки, сварка для Вас меньше всего посильна, а вот обжим втулками или, в крайнем случае, торцевым зажимом, что описано мной в теме (ссылка устарела), вполне посильно. Так же про то как подключать аналогичный провод к выключателям, розеткам и в распред коробках я писал в теме (ссылка устарела), в 64 сообщении. Змінено 23 вересня 2011 користувачем Наблюдатель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 .. лучше ПВС соединить пайкой,.. Очередная порция саморекламного дилетантского бреда.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 24 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2011 Очередная порция саморекламного дилетантского бреда.. Если скрученное соеднение медных проводов пропаять, то контакт будет хуже чем просто скрутка.?.?.?.Ну не верю хоть убейте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 24 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2011 Если скрученное соеднение медных проводов пропаять, то контакт будет хуже чем просто скрутка.?.?.?.Ну не верю хоть убейте... Сначала всё читайте. Каким боком здесь скрутка? Пропаяное соединение будет хуже чем даже соединение торцевым зажимом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 24 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2011 Сначала всё читайте. Каким боком здесь скрутка? Пропаяное соединение будет хуже чем даже соединение торцевым зажимом. А я говорю что нет, попробуйте переубедить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 24 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2011 А я говорю что нет, попробуйте переубедить На бога оно мне надо? Есть нормативы - с ними и спорьте :D В теме всё показано, если не понимаете, то оно Вам и не надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 24 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2011 На бога оно мне надо? Есть нормативы - с ними и спорьте :D В теме всё показано, если не понимаете, то оно Вам и не надо. Ага-а-а-а... Саня, я понял!!!! ОНИ косяком пошли!!!! У меня такой же оппонент попался в теме БС - "Электрик Павел...." Оне кажуть - "НИ!!!", а ты изволь оное переубедить......вот только нафиг это тебе нужно - никто не спрашивает... Это чо - "мания величия" или дяденьки стёбаются??? Может сразу посылать??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 24 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2011 Ага-а-а-а... Саня, я понял!!!! ОНИ косяком пошли!!!! Та не. TechnicsKuzya & naidzhel свои доводы приводят в дискуссии, и есть нормальное желание разобраться в вопросе (хоть они и электронщики :D) но вот это: Если скрученное соеднение медных проводов пропаять, то контакт будет хуже чем просто скрутка.?.?.?.Ну не верю хоть убейте... А я говорю что нет, попробуйте переубедить Детство. И ещё какие-то работы выполняет, судя по подписи. Представляю, что это за качество, с таким-то знанием и отношением к строительным нормам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 24 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2011 Да не-е, желающим разобраться - респект и объяснения с доводами - аж до посинения...... ....а вот стёбающимся и слышащим только себя - наш посыл предназначен.8-) Потому как действительно есть нормы, которые прописаны не с потолка и не по прихоти чьей-либо и выполнять их следует неукоснительно и максимально, а не дискутировать на тему:"Я такого никогда не видел (не делал, не слышал, не знаю и т.д.) - значит этого нет (неправильно, ошибочно и т.д.) - попробуйте меня убедить!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 25 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 Детство. И ещё какие-то работы выполняет, судя по подписи. Представляю, что это за качество, с таким-то знанием и отношением к строительным нормам. Тю....Та мы всем так делаем, нихто не жаловался Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 25 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 Тю....Та мы всем так делаем, нихто не жаловался Судя по подписи - выполняете любые работы?..... какое счастье для клиентов - ведь это очень удобно - делаете всё - от абортов до ракет....как те "двое из ларца", в мультике "В тридевятом царстве"???:Yahoo!: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 25 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 1) Рефлектограммы медных кабелей связи говорят в пользу паянных а не всемозможных клеммных и гильзовых соединений (сам видел) 2) Понятное дело что монтажнику сдавшему объект при косяках с соединениями легче сказать - "Так это ж ВАГО (любая другая Шняго)" - а не его паянное соединение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 25 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 ......... монтажнику сдавшему объект при косяках с соединениями легче сказать - "Так это ж ВАГО (любая другая Шняго)" - а не его паянное соединение. Для тех, кто в танке - расшифруйте поподробнее вот эту часть своего опуса, плиз. Чьи косяки? При чём тут Ваго, да ещё в уничижительном ключе? При чём тут пайка - или она и есть косяк? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 25 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 При чём тут пайка - или она и есть косяк? С ваших слов еще какой косяк.... А за качество материалов монтажник ведь ответственности не несет, что еще расшифровывать ?. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 25 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 1) Рефлектограммы медных кабелей связи говорят в пользу паянных а не всемозможных клеммных и гильзовых соединений (сам видел) А я Ленина видел и что? Каким боком измерение одного параметра одного кабеля (даже если Вы и правы) относится к системному ограничению пайки соединений силовых проводников в зданиях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 25 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 А я Ленина видел и что? Каким боком измерение одного параметра одного кабеля (даже если Вы и правы) относится к системному ограничению пайки соединений силовых проводников в зданиях? Речь шла о соединениях проводов, я вам именно о них...А не о политических деятелях минувшей эпохи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 25 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 Речь шла о соединениях проводов, я вам именно о них...А не о политических деятелях минувшей эпохи. Не вижу разницы. Что рефлектометрия одного кабеля связи по отношению к ГОСТу, что Ленин в этом разделе. Не пойму - Вы хотите внести изменения в стандарт и прям здесь доказать, как глубоко ошибается МЭК, или просто его отвергаете, как не соответсвующий Вашим убеждениям? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 25 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 Не вижу разницы. Что рефлектометрия одного кабеля связи по отношению к ГОСТу, что Ленин в этом разделе. Не пойму - Вы хотите внести изменения в стандарт и прям здесь доказать, как глубоко ошибается МЭК, или просто его отвергаете, как не соответсвующий Вашим убеждениям? Нет, я хочу сказать что не будет ничего ужасного если я у себя дома аккуратно и качественно сначала скручу провода в распред коробках, затем промажу канифолью растворенной в спирте, затем окуну в расплавленный ПОС, заизолирую изолентой ,спрячу под термоусадкой и забуду об этих соединениях навсегда. Всю жизнь прожил в многоэтажке где провода в подъезде были скручены и замотаны изолентой. И проблем нима...Что Госты и МЭКи по этому поводу говорят ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...