Ребята, кто поможет?

Мне нужно поднять (удлинить) три кирпичных дымохода (от газовых колонок) на 2-3 метра. Крыша 4-го этажа.

Кто сможет сделать эту работу?

Можно кирпичом, можно другим материалом - лишь-бы надежно.

Объект в Киеве.

Пишите в ЛС

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

В кирпичной стене выложен канал для дымохода камина 250 х 250 мм.

Канал идет еще с котельной нижнего (цокольного) этажа, и в гостиной, где будет камин, ни где не открывается. Высота потолка в гостиной 3 м (чистовая будет 2,85), высота трубы камина (от пола гостиной) - 8,5 м.

 

Сейчас хотим загильзовать канал 200-й нержавейкой (1 мм, сталь 409 (08Х13Т). Канал прямой, проблем с засовыванием трубы быть не должно.

Планируется чугунная каминная топка хорошего производителя. Но топкой будем заморачиваться позже, а вопрос с дымоходом надо закрыть сейчас.

 

Вопросы:

1. На какой высоте от чистового пола гостиной выбить кирпичи и вывести нержавейку из стены?

2. Под каким углом лучше вывести трубу из стены?

3. Как лучше закрепить трубу в канале?

4. Нужен ли сборник конденсата ниже ответвления на топку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Слава Щ а вы получили ответы на свои вопросы? Если да, то поделитесь.

Не получил, но сделал:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Утепляли или нет? Ревизию предусматривали?

 

Утеплял только те части, которые выходят из кирпича.

Ревизия в камине не предусматривал, а в котле будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Красивый домик получился. А Выводить трубу выше козырька зачем?

 

ДБН В.2.5-20-2001. (ссылка устарела)

 

Ж.15 Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выве*дены:

- выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;

- в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;

- не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.

Зоной ветрового подпора дымовой трубы считается пространство ниже линии, проведенной под углом 45° к горизонту от наиболее высоких точек вблизи расположенных сооружений и деревьев.

Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.

Установка на дымоходах зонтов и других насадок не допускается.

  • Лайк 1