Andy_325 Опубліковано: 7 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2011 Проекта котельной пока нет, но чтобы в дальнейшем не наломать дров прошу помощи... В котельной планируется установить основной конденсационный котел около 30квт, бойлер и резервный ТТ, дымоходы разные. Можно ли это сделать (ТТ + ГАЗ)? Как эти котлы могут размещаться, если дымоходы в одной стене ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 7 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2011 Проекта котельной пока нет, но чтобы в дальнейшем не наломать дров прошу помощи... В котельной планируется установить основной конденсационный котел около 30квт, бойлер и резервный ТТ, дымоходы разные. Можно ли это сделать (ТТ + ГАЗ)? Как эти котлы могут размещаться, если дымоходы в одной стене ? Конденсационный напольный, или навесной? Котлы размещайте под дымоходами, а бойлер в стороне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 7 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2011 Конденсационный напольный, или навесной? Котлы размещайте под дымоходами, а бойлер в стороне. Честно - какой котел будет не знаю. Подозреваю, что навесной. Значит, лучше дымоходы развести по разные стороны стены ? или в пределах одной стены разводится без проблем? Что еще нужно для конденсационника ? Слив конденсата ? Вентиляционное отверстие на улицу ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Честно - какой котел будет не знаю. Подозреваю, что навесной. Значит, лучше дымоходы развести по разные стороны стены ? или в пределах одной стены разводится без проблем? Что еще нужно для конденсационника ? Слив конденсата ? Вентиляционное отверстие на улицу ? Требования к топочным: Высота помещения топочной должна быть не менее 2 м. Помещение топочной должно иметь окно площадью не менее 0,25 м2, выходящее на улицу. В топочных с отопительным газовым оборудованием с закрытой (герметичной) камерой сгорания указанное окно допускается не предусматривать (п. 9.37 СНБ 4.03.01-98 «Газоснабжение»). Установка водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов в ванных комнатах не допускается. Расстояние от выступающих частей газовых горелок или арматуры до противоположной стены должно быть не менее 1 м (п. 9.32 СНБ 4.03.01-98 «Газоснабжение»). Установку газовых проточных водонагревателей следует предусматривать на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены) (п. 9.33 СНБ 4.03.01-98 «Газоснабжение»). Установку газовых отопительных котлов, отопительных аппаратов напольной установки и емкостных газовых водонагревателей следует предусматривать у стен из негорючих материалов на расстоянии не менее 10 см от стены. При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов допускается установка вышеперечисленного отопительного газового оборудования у стен, защищенных на расстоянии не менее 10 см от стены (п. 9.34 СНБ 4.03.01-98 «Газоснабжение»). Объем помещения топочной должен выбираться из условий размещения в нем отопительного газового оборудования и должен быть не менее приведенного в таблице 1. Объем помещения топочной при размещении отопительного газового оборудования с закрытой (герметичной) камерой сгорания не нормируется. Таблица 1 Суммарная тепловая мощность отопительного газового оборудования, кВт Объем помещения топочной, м3 до 30 включительно 7,5 свыше 30 до 60 13,5 свыше 60 до 200 15,0 Ширина проходов в свету со стороны фронта газового оборудования должна быть не менее 1м. (Пункт 9.37 СНБ 4.03.01-98 «Газоснабжение») 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gazmax Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 Проекта котельной пока нет, но чтобы в дальнейшем не наломать дров прошу помощи... В котельной планируется установить основной конденсационный котел около 30квт, бойлер и резервный ТТ, дымоходы разные. Можно ли это сделать (ТТ + ГАЗ)? Как эти котлы могут размещаться, если дымоходы в одной стене ? ДБН В.2.5-20-2001 6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размещается отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям: - высота помещения не менее - 2,5 м; - наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения); - размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом; Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 15 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2011 Конденсационный - с принудительной вытяжкой. Поэтому, его можно через любую стену выводить. Если, конечно, не разводить трубы в раздельные дымоходы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз