neue bauer Опубліковано: 7 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2011 Мы обсуждали - можно ли использовать вместо двухскоростного двигателя частотный регулятор Все в порядке будет когда после пары лет работы хранилища окажется, что отход продукции после 6 месяцев хранения не превышает 5 процентов А, а я подумал, прочитал, вернее, что у вентиляторщиков проблем нет, и не понял, о чем Вы беспокоитесь... Ведь контроллеры и так всем управляют... Мой ответ - можно, если: - Вы уже нашли 8 штук ойро на частотники - и знаете, из какого места контроллера в какое место частотника какие провода нужно протянуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 7 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2011 А, а я подумал, прочитал, вернее, что у вентиляторщиков проблем нет, и не понял, о чем Вы беспокоитесь... Ведь контроллеры и так всем управляют... Мой ответ - можно, если: - Вы уже нашли 8 штук ойро на частотники - и знаете, из какого места контроллера в какое место частотника какие провода нужно протянуть. Вентиляционщики сказали, что главное что бы частотники нормально работали с двигателями. А к контролеру они их прикрутят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 7 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2011 Вентиляционщики сказали, что главное что бы частотники нормально работали с двигателями. А к контролеру они их прикрутят Тогда успехов! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 Вентиляционщики сказали, что главное что бы частотники нормально работали с двигателями. А к контролеру они их прикрутят Прикрутят то прикрутят.Но смотря что за частотники.Все частотники конечно работают с двигателями.Но лучше сразу узнать по какому протоколу будут они общаться с самим контроллером.От этого зависит и цена частотника.Да и что то странно,у вентиляционщиков есть контроллер а частотников у них нету и марку не говорят.Лучше конечно чтоб автоматизацию делала одна фирма,так хоть будет с кого спрашивать. Неплохие частотники DANFOOS,серия микродрайв,хотя могут не подойти по мощности,вариантов много у этой фирмы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Прикрутят то прикрутят.Но смотря что за частотники.Все частотники конечно работают с двигателями.Но лучше сразу узнать по какому протоколу будут они общаться с самим контроллером.От этого зависит и цена частотника.Да и что то странно,у вентиляционщиков есть контроллер а частотников у них нету и марку не говорят.Лучше конечно чтоб автоматизацию делала одна фирма,так хоть будет с кого спрашивать. Неплохие частотники DANFOOS,серия микродрайв,хотя могут не подойти по мощности,вариантов много у этой фирмы. Раз там все так просто, исполнительный узел контроллера просто включает/выключает двигатель. Включить двигатель через частотник - прерыватель контроллера включат или между сетью и частотником, или частотником и двигателем Первое должно быть предпочтительней, ибо контроллер будет коммутировать привычные 50 Гц, и остается возможность использовать режим плавного старта частотником. При втором варианте частотник работает без интеллектуальных наворотов, а контроллер может быть не приспособлен коммутировать 25 Гц, скажем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Бертся частотник, у него есть логичные входы, даже у самых обрезаных версий можно запрограмировать 4 скорости, которые выбираем логическим входом. Никаких контакторов и прочей лабуды, я бы делал так если не нужно плавно регулировать. Раньше всегда брал данфосы, но сейчас данфос полностью китайский. Лучше уж лензе. Также не дорогие можно посмотреть мицубиси или хитачи, это с нормальных брендов. И дальше еще нужно уметь это дело все запрограмировать. Лензе Альтера продает, если что обращайтесь, имею у них небольшую скидку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 И кстати - почем можно, если что, купить 8 шт Moeller SLX015A1-4A1B0? 11кВт, а двигатели 15кВт нестыковка какаято.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 11 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Контроллеры планируются Maxycon. Или Freemax MX или MaxyCon Flexy. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 11 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 11кВт, а двигатели 15кВт нестыковка какаято.... Да, что-то неправильный был артикул. Надо было на 15 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reno Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Да, что-то неправильный был артикул. Надо было на 15 кВт. Правильный артикул вот - SLX020A1-4A1B0. Вы спрашивали про цену - прайс 1300 Евро, 4-7 недель поставки. Не сочтите за рекламу. Кстати, Меллер, а сейчас они под американцами, и называются EATON, частотники делают в Китае, о чем честно заявляют. Качество на уровне, хороший завод, надежный девайс. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз