Собственно вопрос в названии темы. Делаем вентиляцию в овощехранилище и там по технологии требуется уменьшение потока воздуха. Изначальный вариант - двухскоростной двигатель вентилятора, но как оказалось для производителя при мощности 15 кВт двухскоростной двигатель поставить проблемно.

Спасет ли ситуацию частотный регулятор?

И кстати - почем можно, если что, купить 8 шт Moeller SLX015A1-4A1B0?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Собственно вопрос в названии темы. Делаем вентиляцию в овощехранилище и там по технологии требуется уменьшение потока воздуха. Изначальный вариант - двухскоростной двигатель вентилятора, но как оказалось для производителя при мощности 15 кВт двухскоростной двигатель поставить проблемно.

Спасет ли ситуацию частотный регулятор?

И кстати - почем можно, если что, купить 8 шт Moeller SLX015A1-4A1B0?

Не проще ли уменьшения потока добиться периодическим выключением двигателя?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не проще ли уменьшения потока добиться периодическим выключением двигателя?

 

Нет, там еще вопрос в скорости продувки. На первоначальном этапе для просушки нужен большой поток, а потом для снижения уноса влаги с овощей поток должен быть меньше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, там еще вопрос в скорости продувки. На первоначальном этапе для просушки нужен большой поток, а потом для снижения уноса влаги с овощей поток должен быть меньше.

 

Ставьте частотник, и все будет работать, и регулировать автоматически можно будет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, там еще вопрос в скорости продувки. На первоначальном этапе для просушки нужен большой поток, а потом для снижения уноса влаги с овощей поток должен быть меньше.

Так все дело в периоде. Можно сделать один час, а можно - 5 сек.

Частотник на 15 кВт - все овощи могут столько не стоить :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так все дело в периоде. Можно сделать один час, а можно - 5 сек.

Частотник на 15 кВт - все овощи могут столько не стоить :)

Не болтайте ерундой.... Инвертор на 15 кВт не так дорого стоит...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если параллельные каналы с обратным клапаном и вторым двигателем меньшей мощности и реле времени на переключение?

Может оказаться дешевле чем частотник.

qtl { position: absolute; border: 1px solid #cccccc; -moz-border-radius: 5px; opacity: 0.2; line-height: 100%; z-index: 999; direction: ltr; } qtl:hover,qtl.open { opacity: 1; } qtl,qtlbar { height: 22px; } qtlbar { display: block; width: 100%; background-color: #cccccc; cursor: move; } qtlbar img { border: 0; padding: 3px; height: 16px; width: 16px; cursor: pointer; } qtlbar img:hover { background-color: #aaaaff; } qtl>iframe { border: 0; height: 0; width: 0; } qtl.open { height: auto; } qtl.open>iframe { height: 200px; width: 300px; } copy.png(ссылка устарела)favicon.ico

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не болтайте ерундой.... Инвертор на 15 кВт не так дорого стоит...

Есть абсолютное измерение, а есть относительное. :) Все зависит от того, какова цель - если "освоить капиталовложения", тогда да...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так все дело в периоде. Можно сделать один час, а можно - 5 сек.

Частотник на 15 кВт - все овощи могут столько не стоить :)

 

Ведущий специалист по хранению сказал, что ему нужно две скорости продувки... поэтому и ищем пути решения

 

Не болтайте ерундой.... Инвертор на 15 кВт не так дорого стоит...

 

Вы имеете в виду инверторный двигатель или частотный регулятор?

 

А если параллельные каналы с обратным клапаном и вторым двигателем меньшей мощности и реле времени на переключение?

Может оказаться дешевле чем частотник.

 

Не совсем понимаю схемы...

 

Есть абсолютное измерение, а есть относительное. :) Все зависит от того, какова цель - если "освоить капиталовложения", тогда да...

Для меня цель - получить нужный результат минимальной стоимостью :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ведущий специалист по хранению сказал, что ему нужно две скорости продувки... поэтому и ищем пути решения

Если нужны только две скорости, частотный регулятор есть инструмент избыточный, имхо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

частотник даст ему возможность иметь несколько больше, чем 2 скорости. это гут для вашего спеца, но бэд для вас, ибо цена. хотя, в любом случае платит заказчик..
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы имеете в виду инверторный двигатель или частотный регулятор?

Я имею ввиду инвертор - преобразователь частоты.

15 кВт будет стоить порядка полторушки зелени если из недорогих (LENZE например) что сравнимо по стоимости с двухскоростным двигателем. Но при этом есть возможность плавного пуска, регулировки производительности в широких пределах, больший срок службы двигателя, возможность управления процессами системой автоматики.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я имею ввиду инвертор - преобразователь частоты.

15 кВт будет стоить порядка полторушки зелени если из недорогих ....

Ну вот, грузовик бульбы...:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну вот, грузовик бульбы...:)
Промышленные решения считаются несколько в ином подходе.... В сроках окупаемости.

я бы рассмотрел вариант - два движка разной мощи... первый 10-15 и второй 5 кВт например... комбинация их включения даст результат. и надежнее получится.

А обвязка? А отсечные клапана для предотвращения перетока....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

И кстати - почем можно, если что, купить 8 шт Moeller SLX015A1-4A1B0?

 

SLX015A1-4A1B0 / Частотный преобразователь 3ф, 380-500В, 11 кВт/ IP21

EATON- 1064.70 ? (инф. из российских сайтов)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я бы рассмотрел вариант - два движка разной мощи... первый 10-15 и второй 5 кВт например... комбинация их включения даст результат. и надежнее получится.

Там не совсем получается - на камеру два вентилятора и ставить еще два - совсем некуда

 

частотник даст ему возможность иметь несколько больше, чем 2 скорости. это гут для вашего спеца, но бэд для вас, ибо цена. хотя, в любом случае платит заказчик..

А как мне получить экономный вариант двух скоростей?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да.... и подумав, я понимаю, что паралельно два движка разной мощи наверное не смогут нагненать в одну сторону воздух :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я имею ввиду инвертор - преобразователь частоты.

15 кВт будет стоить порядка полторушки зелени если из недорогих (LENZE например) что сравнимо по стоимости с двухскоростным двигателем. Но при этом есть возможность плавного пуска, регулировки производительности в широких пределах, больший срок службы двигателя, возможность управления процессами системой автоматики.....

Да, согласен, возможности широкие...

Ну вот, грузовик бульбы...:)

Неизвестно, что будет в этом году - грузовик или два :)

SLX015A1-4A1B0 / Частотный преобразователь 3ф, 380-500В, 11 кВт/ IP21

EATON- 1064.70 ? (инф. из российских сайтов)

 

Ого:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да.... и подумав, я понимаю, что паралельно два движка разной мощи наверное не смогут нагненать в одну сторону воздух :)

Ну почему, если их не включать навстречу...:)

Кстати, никто не мешает поставить их в одном и том же канале, последовательно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, согласен, возможности широкие...

Да, с перспективой это бы и нужно было бы. Но не Вам...

Неизвестно, что будет в этом году - грузовик или два :)

 

 

Да Вы оптимист...:)

 

 

Ну вот навскидку вариант простейшего регулятора (пришиваю).

ГИ - Генератор Импульсов, открывающих тиристорные встречно-параллельные пары ТП в каждой фазе, Р - гальваническая развязка генератора и тиристоров, оптронная или еще какая.

Открывающие импульсы поступают на тиристоры не все время, а только часть какого-то периода, например, 3 секунды из пяти, вследствие чего вентилятор работает 60% от всего времени, соответственно, прогоняет 60% потока воздуха.

Соотношение задается Гои - генератором огибающего импульса, период подачи которого (те 5 секунд, например) регулируется регулятором РП, а время открытого состояния тиристоров (длительность импульса, коэффициент заполнения на периоде, те самые 3 секунды) - регуляторами РС1 и РС2, один из которых выставляется на один объем воздухообмена, другой - на другой.

Регуляторы переключаются переключателем ПС с помощью правой руки оператора.

Неравномерность потока воздуха через вентилятор, думаю, весьма сгладится вследствие немалого объема помещения.

1883472801_.thumb.jpg.1b59e613d7102f5ff0faf80c9776b7e2.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и отлично, теперь осталость подарить Зигзагу Удачи паяльник, обучить радиотехнике, и деталек комплектов надцать, так на всякий случай, вдруг с первого раза не закрутится моторчик.

 

Уважаемые, зачем изобретать велосипед, нанять спеца который соберет эту схему и еще комплектующих комплект - это все обойдется в копейку и причем в немалую, я бы баксов с 500-800 за такое содрал бы.

 

Есть стандартные решения, вот их и нужно применять, иначе потом клиенту долго будете обьяснять что это оно само так криво работает и дохнет при каждом старте. Это движок и там есть стартовые токи, и что Ваш обератор будет каждый раз с нуля обороты в ручную увеличевать до нормы, а если нет то тиристорам капец, или оч мощные ставить нужно а им цена выйдет...

 

15кВт *3-5раз=45-75кВт старт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Есть стандартные решения, вот их и нужно применять, иначе потом клиенту долго будете обьяснять что это оно само так криво работает и дохнет при каждом старте. Это движок и там есть стартовые токи, и что Ваш обератор будет каждый раз с нуля обороты в ручную увеличевать до нормы, а если нет то тиристорам капец, или оч мощные ставить нужно а им цена выйдет...

 

Да я не против, только вот ТС на единственное предложенное стандартное решение говорит "Ого". :)

 

Кстати, не рассматривалось еще решение изменения угла наклона лопастей вентилятора либо переключения с одного вентилятора на другой, с меньшей производительностью, скажем, электромагнитной муфтой :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да я не против, только вот ТС на единственное предложенное стандартное решение говорит "Ого". :)

 

Кстати, не рассматривалось еще решение изменения угла наклона лопастей вентилятора либо переключения с одного вентилятора на другой, с меньшей производительностью, скажем, электромагнитной муфтой :)

 

Вот не помню, а обмотками типа треугольник - звезда никак нельзя?

 

А еще можно просто понижающий трансформатор трехфазный, но это тоже денег много.

 

А то что "Ого", дак куда денешся, решение правильное и надежное денег стоит полюбому. Раз овощи сгниют, сразу найдутся и денежки и понимание.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот не помню, а обмотками типа треугольник - звезда никак нельзя?

 

А еще можно просто понижающий трансформатор трехфазный, но это тоже денег много.

 

А то что "Ого", дак куда денешся, решение правильное и надежное денег стоит полюбому. Раз овощи сгниют, сразу найдутся и денежки и понимание.

Не, двигатель асинхронный на 50 Гц, он и вращаться будет с пропорциональной частотой, хоть звезда, хоть треугольник, хоть трансформатор.

А насчет "правильного решения" - это Вы с позиции поставщика, а не стороннего форумчанина, правда? :) Какая там ссылочка у Вас в подвальчике?

И овощи не сгниют, разве пересохнут, если выключать вентилятор на время обломятся. То есть то же самое, что я предлагаю, только вручную и по приказу :)

 

Кстати, непонятно - вентилятор один на все хранилище? Оно монокультурное, что ли? Одна картошка или одна капуста? Да и загружаться они будут не в один день...

Что-то мне сдается, что тема разговора как-то кривовата, и не по вине ТС. Одним вентилятором обработать все хранилище, когда для разных овощей наверняка режимы вентиляции должны быть разные...

А если сейчас выяснится, что на скорости 1 вентилятор должен работать с сентября по ноябрь, а на скорости 2 - с декабря по апрель...:lol: