prokop Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Котел Вісман Вітотронік 100, КС4 переключив у режим підігрів води, але бачу що батареї також теплі. Не можу зрозуміти в чому причина. Підкажіть в чому справа хто компетентний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shoni66 Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Скорее всего забит вторичный теплообменник по контуру отопления. Поэтому вода частично идет не через него, а через байпас в систему отопления, и частично через еще не до конца забитый вторичный теплообменник. И, соответственно, плохо нагревается вода в системе горячего водоснабжения. Выход один - промывка вторичного теплообменника. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Истопник Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Котел Вісман Вітотронік 100, КС4 переключив у режим підігрів води, але бачу що батареї також теплі. Не можу зрозуміти в чому причина. Підкажіть в чому справа хто компетентний. Какая именно модель котла? Скорее всего забит вторичный теплообменник по контуру отопления. Поэтому вода частично идет не через него, а через байпас в систему отопления, и частично через еще не до конца забитый вторичный теплообменник. И, соответственно, плохо нагревается вода в системе горячего водоснабжения. Выход один - промывка вторичного теплообменника. Не факт, сам видел аналогичную ситуацию на напольнике Buderus с автоматикой 2107, в данном котле вообще нет теплообменника ГВС. Проблема может быть в конструктивных особенностях системы или настройках автоматики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Какая именно модель котла? Не факт, сам видел аналогичную ситуацию на напольнике Buderus с автоматикой 2107, в данном котле вообще нет теплообменника ГВС. Проблема может быть в конструктивных особенностях системы или настройках автоматики. В плоть до того, что нет ОК после насосов ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Котел Вісман Вітотронік 100, КС4 переключив у режим підігрів води, але бачу що батареї також теплі. Не можу зрозуміти в чому причина. Підкажіть в чому справа хто компетентний. При условии если у вас обвязка котла сделана правильно то всё дело может быть в настройках Витотроника,там есть розличные программы для антиблокировки насосов которые через определённое времья включают насос. Вам надо обратится к сервисменам пусть перепроверят настройки котла. Ну и неполохо былобы посмотреть как у вас сделана обвьязка котла,дайте рисунок или фото. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Наверное напольник, или витогаз 100 ф, или 050 ) раньше проблем небыло ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Наверное напольник, или витогаз 100 ф, или 050 ) раньше проблем небыло ? Да это напольник,витотроники только туда ставят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Да это напольник,витотроники только туда ставят. нет, не только туда.... вот КС 4 только напольники... а Витотроникофф много например 200 НО1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Наверное напольник, или витогаз 100 ф, или 050 ) раньше проблем небыло ? нет, не только туда.... вот КС 4 только напольники... а Витотроникофф много например 200 НО1 Небуду спорить может сейчас чтото новое и есть уменя старый каталог. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prokop Опубліковано: 5 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Vitogas 100 у нас. Раніше проблем не було... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prokop Опубліковано: 9 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 Ось фото по обвязці котла і бойлера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 Ось фото по обвязці котла і бойлера. сфоткайте те трубы, что пошли от котла вправо, там насосы должны стоять ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prokop Опубліковано: 9 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 ось ще ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 ось ще ... Судя по фото то насос бойлера неможет задавливать в систему отопления,там стоит обратный клапан,но если он пропускает то такой эфект подогрева может быть. Короче причины могут быть две, либо неисправность клапана либо надо проверять настройки автоматики на включение антиблокировки на контур отопления. Да и ещё одно а зачем вы поставили на отопление такой малинький насос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Судя по фото то насос бойлера неможет задавливать в систему отопления,там стоит обратный клапан,но если он пропускает то такой эфект подогрева может быть. Короче причины могут быть две, либо неисправность клапана либо надо проверять настройки автоматики на включение антиблокировки на контур отопления. Да и ещё одно а зачем вы поставили на отопление такой малинький насос Похоже к расширительному бачку. Но он запитан получается только на отопление. И группа безопасности тоже только на СО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Да и ещё одно а зачем вы поставили на отопление такой малинький насос судя по насосу дом квадратов до 2 000. ) а по котлу до 300 ) Радиаторы не шумят ? Клапан наверное не причем, нужно смотреть подключение автоматики ) Иногда насосы на прямую включают на питание автоматики ) Еще одно, не помню по этой автоматике, вроде есть функция от залипания насоса, она включает его иногда... может ваш малыш за это короткое время проганяет систему полностью... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prokop Опубліковано: 11 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Да и ещё одно а зачем вы поставили на отопление такой малинький насос Без поняття, спеціалісти ставили... [quote name=bgt судя по насосу дом квадратов до 2 000. ) а по котлу до 300 ) Радиаторы не шумят ? [/quote] Не шумлять радіатори... Ви мене заплутали Для одних маленький насос, для інших - завеликий... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Без поняття, спеціалісти ставили... Не шумлять радіатори... Ви мене заплутали Для одних маленький насос, для інших - завеликий... Не парте мозг ) это мы о своем, просто ОТ МАЛЕНЬКОГО синего насоса шнур который идет в розетку выключите из нее ) А за электромонтаж денег не платили ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 О, bgt глазастый увидел проблему а мы тут ищем в обвязке и электронике. Да действительно а как это они умудрились насосы подключить напрямую ведь в электронике котла есть специальные розёмы для насосов и для отопления и для бойлера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 (змінено) Ви мене заплутали Для одних маленький насос, для інших - завеликий... Дело в том что есть подозрения что этот насос слишком мощный для вашего котла да и для системы отопления,там только на одном электричестве можно розорится. Какой мощности у вас котёл и какая площадь дома ? Змінено 11 квітня 2011 користувачем Interso Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 О, bgt глазастый увидел проблему а мы тут ищем в обвязке и электронике. Да действительно а как это они умудрились насосы подключить напрямую ведь в электронике котла есть специальные розёмы для насосов и для отопления и для бойлера. Я сам их часто запускаю ) электромонтаж мое хобби ) вот несколько вариантов ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prokop Опубліковано: 13 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 Не парте мозг ) это мы о своем, просто ОТ МАЛЕНЬКОГО синего насоса шнур который идет в розетку выключите из нее ) А за электромонтаж денег не платили ? Та окремо не платив ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prokop Опубліковано: 13 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 Дело в том что есть подозрения что этот насос слишком мощный для вашего котла да и для системы отопления,там только на одном электричестве можно розорится. Какой мощности у вас котёл и какая площадь дома ? котел 48кВт, будинок 430 кв м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prokop Опубліковано: 16 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Вимкнув насос з розетки. Вроді як перестали гріти батареї. А на подачу гарячої води виключений насос ніяк не вплине? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 А на подачу гарячої води виключений насос ніяк не вплине? У Вас там свой насос "красненький", но на что он завязан не видно. Если при потреблении горячей воды он включается, значит все нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення