gurich Опубліковано: 3 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2011 Я планирую поставить электрокотел в доме. 100% будет газовый. Электрический планирую для комбинированного использования (днем газ, ночью электричество). Электрокотел планирую мощностью 24кВт. В дом заведено 380. Какой у меня должен стоять автомат на входе, что бы котел мог работать как основной отопитель на всю мощность (мало ли), и в доме можно было пользоваться другими электоприборами? Я в электричестве совсем не силен, но формулу понять смогу Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котяра Опубліковано: 3 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2011 А какой автомат стоит сейчас на входе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andr_k5 Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Вводной на 63 Ампер, провод от столба не менее 16мм2 для алюминия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Трёхфазная мощность = сумма мощностей по каждой фазе. Ток по фазе = мощность по фазе (8000 Вт) / напряжение (380 В) ~ 21А. Соответственно, автомат В25А. Кабель к коробке для присоединения (с учётом насосов и пр.) ВВГнг или подобный 5 х 6 мм.кв. От коробки к котлу и насосу - гибкий (ПВС, ПВ-3 в трубе и пр.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Трёхфазная мощность = сумма мощностей по каждой фазе. Ток по фазе = мощность по фазе (8000 Вт) / напряжение (380 В) ~ 21А. Соответственно, автомат В25А. Кабель к коробке для присоединения (с учётом насосов и пр.) ВВГнг или подобный 5 х 6 мм.кв. От коробки к котлу и насосу - гибкий (ПВС, ПВ-3 в трубе и пр.) Чёт у меня не складывается.... Вводной на 32 ампера. 3 фазы. Договор на 15 кВт... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 (змінено) Чёт у меня не складывается.... Вводной на 32 ампера. 3 фазы. Договор на 15 кВт... Ну да - на 1,73 не умножил. Исправляю. Трёхфазная мощность = сумма мощностей по каждой фазе. Ток по фазе = мощность по фазе (8000 Вт) / напряжение (380 В) ~ 21А. Соответственно, автомат В25А. Кабель к коробке для присоединения (с учётом насосов и пр.) ВВГнг или подобный 5 х 6 мм.кв. От коробки к котлу и насосу - гибкий (ПВС, ПВ-3 в трубе и пр.) Трёхфазная мощность = сумма мощностей по каждой фазе. Ток по фазе = мощность по фазе (8000 Вт) / линейное напряжение (380 В) х 1,73 ~ 36,5А. Соответственно, автомат В40А. Кабель к коробке для присоединения (с учётом насосов и пр.) ВВГнг или подобный 5 х 10 мм.кв. От коробки к котлу и насосу - гибкий (ПВС, ПВ-3 в трубе и пр.) Змінено 4 квітня 2011 користувачем sanykrimea Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 4 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 А какой автомат стоит сейчас на входе? сейчас имеем 40Ампер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 4 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Трёхфазная мощность = сумма мощностей по каждой фазе. Ток по фазе = мощность по фазе (8000 Вт) / напряжение (380 В) ~ 21А. Соответственно, автомат В25А. Кабель к коробке для присоединения (с учётом насосов и пр.) ВВГнг или подобный 5 х 6 мм.кв. От коробки к котлу и насосу - гибкий (ПВС, ПВ-3 в трубе и пр.) Если правильно понял,40 Ампер должно хватить? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 4 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Ну да - на 1,73 не умножил. Исправляю. Трёхфазная мощность = сумма мощностей по каждой фазе. Ток по фазе = мощность по фазе (8000 Вт) / линейное напряжение (380 В) х 1,73 ~ 36,5А. Соответственно, автомат В40А. Кабель к коробке для присоединения (с учётом насосов и пр.) ВВГнг или подобный 5 х 10 мм.кв. От коробки к котлу и насосу - гибкий (ПВС, ПВ-3 в трубе и пр.) Аха. 40 Ампер будет впритык или можно жить будет? а что такое 1,73??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 З6.5 А потребляет котёл при максимальной мощности + 0.7 кВт запаса по каждой фазе (220В) + к этому 1,2 кВт автомат держит не менее часа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...