trog Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 А зачем было вести вытяжку выше перекрытия? А если снизу и декоративно оформить? Там горизонталь которая 2м длиной - проложена по диагонали. чтобы выйти через перекрытие ЗА стеной кухни и вынырнуть сквозь наружную стену не в кухне. Пожелание супруги - нет труб на виду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvug Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Добрый день! Ответ для автора RapidX. Если канал автономный от соседей (только Ваш), гильзуйте и ставьте двигатель на улице. Вам это будет не трудно, т.к. этаж предпоследний. На фото пример такого вентилятора, рядом горячая утепленная (сендвич) труба котла. В доме нет шума и звука от вытяжки и канал еще может работать на естественную вентиляцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 31 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2015 З Новим 2016 роком! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ser_ega Опубліковано: 3 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2016 Разрешите вклиниться к вам в беседу. 11 этажный дом, живу на 9 этаже. Предусмотрено автономное отопление - 2х контурный котел. На кухне сделал скрытый вентканал для вытяжки см. на фото. Дымоход от котла сразу на улицу. Короб уже зашит и оклеены обои. Пришли газовщики и говорят должна быть естественная вентиляция. Вырезать отверстие и поставить решетку можно но при включении вытяжки весь воздух будет выходить через эту решетку. Видел такое видео Но мне кажется будет тоже самое. Посоветуйте как лучше всего сделать в моей ситуации и какие переходники, клапаны и решетки лучше купить и в каком месте вент короба все это установить? Всех с Новым годом и Рождеством! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2016 Посоветуйте как лучше всего сделать в моей ситуации Вывести выброс вытяжки на фасад, ессно если возможно. Про все остальное ответы на первой странице этой темы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ser_ega Опубліковано: 3 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2016 Вывести выброс вытяжки на фасад, ессно если возможно. Уже это невозможно. Решетку с клапаном поставить с правой стороны от вытяжки? Боюсь тоже это не получится т.к. нужна разборка короба чтобы вставить тройник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2016 Боюсь тоже это не получится т.к. нужна разборка короба чтобы вставить тройник. Идем в Ойропу, а все как всегда - сначала асфальт, потом трубы. :D В том месте открутить десяток шурупов не составит труда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ser_ega Опубліковано: 3 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2016 Спасибо что указали место, но дело не в шурупах, а ОБОИ ТО УЖЕ ПОКЛЕЕНЫ, и мебель висит. Но буду думать может получится как то аккуратно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2016 Уже это невозможно. Короб то вправо уходит до стены. Внутренняя/наружная? Спасибо что указали место, но дело не в шурупах, а ОБОИ ТО УЖЕ ПОКЛЕЕНЫ, и мебель висит. Но буду думать может получится как то аккуратно. Дом/квартира? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ser_ega Опубліковано: 3 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2016 Короб то вправо уходит до стены. Внутренняя/наружная? Да но там еще лоджия. 11 этажный дом, живу на 9 этаже. Предусмотрено автономное отопление - 2х контурный котел. На кухне сделал скрытый вентканал для вытяжки см. на фото. Дымоход от котла сразу на улицу. Короб уже зашит и оклеены обои. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2016 Да но там еще лоджия. Дымоход от котла сразу на улицу. Дымоход через лоджию как-то ж вывели ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ser_ega Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 котел стоит на противоположной стороне, и дымоход выведен через соседнюю лоджию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
цаша Опубліковано: 22 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 Добрый день. Первое спасибо за форум, очень интересно и полезно, теперь отказался от вентилятора в ванной, и планирую ставить просто вент. решетку. Остался для меня вопрос по вентиляции в кухне ( вытяжка и ЕВ). 4-й этаж 11 этажного дома ( новострой) вентиляционный канала 150*150 металл нержавейка. Какое сечение круглых каналов лучше /чем 150 или 125., а так же нормально ли будет функционировать вытяжка при наличии 3 углов по 90 градусов и общей длинне канала 343 см?. схема в приложении ( частично использовал схему человека ранее) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 Какое сечение круглых каналов лучше /чем 150 или 125., 150 мм хватит. нормально ли будет функционировать вытяжка при наличии 3 углов по 90 градусов и общей длинне канала 343 см?. А В Вашем случае есть другие варианты? :D Если при пользовании приоткрывать окошко в комнате - будет приемлемо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 (змінено) Форумчане, подскажите! Эстолкнулся с такой проблемой - отверстие для вытяжки находится в стороне от центра вытяжки. Как здесь правильно смонтировать вытяжку? Спасибо! Гофрой (худший вариант) А лучше - пластиковой трубой - подъем, поворот, горизонтальный участок (главное без уклона к вент.шахте - что бы не получилось, что выход от вытяжки выше входа в шахту), поворот и вход в шахту. Змінено 21 квітня 2016 користувачем Livesms Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Судя по фото - должны еще быть решетки для вентиляции? Это для естественной вентиляции - когда вытяжка выключена - тягой в вентканал тянет из всего помещения. Если не оставить решетку и полностью заглушить вход в шахту только трубой от вытяжки, будет ситуация когда вытяжка включена - она реально забирает только то, что находится ниже уровня вытяжки (грубо говоря от пола до уровня входа вытяжки), все что поднялось выше (ушло к потолку) - там и останется. В итоге выключил вытяжку, а запахам из под потолка некуда идти... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Форумчане, подскажите! Эстолкнулся с такой проблемой - отверстие для вытяжки находится в стороне от центра вытяжки. Как здесь правильно смонтировать вытяжку? ВоПчем как сделать по уму, смотрите в сообщении №4 в этой теме, тока поворотную ось клапана расположить вертикально. Вместо гофры лучше использовать трубы и колена, как на фото Livesms в 366 посте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 ВоПчем как сделать по уму, смотрите в сообщении №4 в этой теме, тока поворотную ось клапана расположить вертикально. Вместо гофры лучше использовать трубы и колена, как на фото Livesms в 366 посте. Как в посте 4 какая-то адская конструкция... Да и хлопать это будет постоянно - есть тяга - отклонилась заслонка, пропала тяга (или ветер подул в другую сторону и вентканал "затих" иди окно / форточку закрыли) и "хляпс" упала заслонка... IMHO если есть место / размер входа в шахту позволяет, то лучше поставить отдельно решетку с пластиковым обратным клапаном за решеткой... Такого плана как на вентиляторах Или наколхозить типа такого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 лучше поставить отдельно решетку с пластиковым обратным клапаном за решеткой... Не работают пленочные ОК с ЕВ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Не работают пленочные ОК с ЕВ. У меня в вентканале такая тяга, что не только пленка отворачивается, крыльчатка Soler&Palau 200 крутится сама (просто от тока воздуха естественной тяги). Мне даже больше нравится вариант с "колхозом" (пленкой на решетке, закрепленной сверху полоской). При работе вытяжки пленку через решетку не "выдавит", а с выключенной вытяжкой даже минимальная тяга поиподымет пленку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 22 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2016 Как в посте 4 какая-то адская конструкция... В сообщении #88 был другой вариант с таким же принципом. Да и хлопать это будет постоянно - есть тяга - отклонилась заслонка, пропала тяга (или ветер подул в другую сторону и вентканал "затих" иди окно / форточку закрыли) и "хляпс" упала заслонка... Правильнее сказать не "постоянно", а "периодически": не так часто вкл./выкл. вытяжку или смена направления ветра. IMHO если есть место / размер входа в шахту позволяет, то лучше поставить отдельно решетку с пластиковым обратным клапаном за решеткой... Такого плана как на вентиляторах Это уже готовые? Можно ссылку или спецификацию? Или наколхозить типа такого Мне даже больше нравится вариант с "колхозом" (пленкой на решетке, закрепленной сверху полоской). При работе вытяжки пленку через решетку не "выдавит", а с выключенной вытяжкой даже минимальная тяга поиподымет пленку... Не совсем понятно. Можно подробнее? Добавлено через 7 минут У меня в вентканале такая тяга, что не только пленка отворачивается, крыльчатка Soler&Palau 200 крутится сама (просто от тока воздуха естественной тяги). Не всем в этой жизни так повезло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2016 Подскажите, а вот этот тройник с ОК продается в готовом виде или его нужно мастерить? Тройник идет отдельно, обратный клапан - отдельно, соединяются в кучу при помощи кусочка трубы. Какого сечения необходимо брать пластиковую трубу? Ориентируйтесь на диаметр выхлопа кух. зонта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2016 что такое тройник и для каких целей он? Он идет в связке с ОК? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
цаша Опубліковано: 11 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2016 (змінено) [ATTACH]505363[/ATTACH][ATTACH]505364[/ATTACH] [ATTACH]505365[/ATTACH] А почему ось клапана вертикально? он откроется даже при минимальной тяге ЕВ, и он не будет мешать ? При горизонтальном расположении он закрывается сам ( если тяги нет). У меня сейчас такая самопальная система ( уже года 3). Один вент канал в кладовке. к нему пресоеденено 2 трубы 150 одна на вытяжку а вторая через ОК ( правда он чуть под углом (не горизонтально а градусов 15-20 наклон) и сам клапан подрезан на 1-1,5 см (не влазил)). работает вечером особенно слышно когда тихо, периодически постукивает. Змінено 11 травня 2016 користувачем цаша Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2016 А почему ось клапана вертикально? В горизонтальном положении естественная тяга его не откроет. он откроется даже при минимальной тяге ЕВ При минимальной может и не открываться. Тогда ось нужно сместить от вертикали на 5-7 гр, при этом на заслонку кроме тяги будет действовать и гравитационная составляющая. Вобщем все "игры" сводятся к тому, чтобы клапан захлопывался при включении кух. зонта, и открывался при его выключении. и он не будет мешать ? Открытый клапан никак не мешает ЕВ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...