Добрый день! стоял в частном доме старый счетчик 5А. подключение к столбу однофазной линии. пришло облэнерго, поменяло старый на новый счетчик 5(60) А, по паспорту мин-5, макс-60. вопрос в чем, хочу заменить провод до столба (куплен сип), и нужно ли опять менять счетчик, или он реально выдержит макс. 60А?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Счётчик рассчитан на 30-тикратную перегрузку по максимальному току в течении полупериода - это 1800А (400 кВт). За это время срабатывает защита.

Максимальный ток счётчика (60А) - это ток, при котором он считает в пределах своей погрешности (2класс точности - 2% ). Если выше - всего лишь изменяется погрешность.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

т.е. у облэнерго не возникнет вопросов, если кабель к счетчкику будет заменен на более мощный?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возникнет, если без его ведома будете подключаться к ВЛ и счётчику

Сечение регламентируется только по минимуму, по максимуму никак. Если у Вас система заземления TN-C-S, то минимальное сечение ввода - 16 мм.кв алюминий (это минимальное сечение СИПа)

 

 

ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд.

4.2.2.4 Вимоги до визначення мінімальних перерізів захисних провідників, що наведені в 4.2.1.2 і 4.2.1.3, розповсюджуються і на PEN-провідники, але при виборі PEN-провідників слід також забезпечити виконання вимог до перерізів нейтральних провідників, які зазначені в діючих нормативних документах.

Переріз PEN-провідників в усіх випадках повинен бути не меншим 10 мм2 за міддю і 16 мм2 за алюмінієм.

ПУЭ

2.4.11. Для сооружения воздушных линий до 1 кВ, как правило, следует применять СИП.

 

В местах, где опытом эксплуатации установлено разрушение неизолированных проводов от коррозии (побережья морей, соленых озер, промышленные районы и районы засоленных песков), а также в местах, где на основании данных изысканий такое разрушение возможно, для сооружения линий необходимо применять только СИП. В этом случае применение СИП с неизолированной несущей жилой запрещается.

Магистральные участки ВЛИ рекомендуется осуществлять трехфазными СИП.

Количество дополнительных жил СИП определяется проектом.

На ответвлениях к вводам в здания (сооружения) необходимо применять СИП. Все жилы СИП на ответвлениях к вводам в здания должны быть изолированными.