Вопрос чайника по кабелю

lexa_iv

Рекомендовані повідомлення

Добрый день !

 

Ув. Спецы , помогите пож. советом. Пришло время закупать кабель для разводки по дому электропроводки. После долгих поисков по форуму пришел к выводу что мне нужно кабель ТМ Одесакабель :

 

1. ВВГ-П 3*2,5 для розеточной группы

2. ВВГ-П 3*1,5 для освещения

 

В прайсе ТМ Одесакабель указано что есть просто ВВГ-П, ВВГнг-П, ВВГнд-П , цены на которые тоже разные. На форуме пишут что лучше прокладывать ВВГнгд- такого в прайсе нет.

- Подскажите пож. что означают эти буквы, и что лучше(нужно) брать ВВГнг или ВВГнд ?

- В какой гофре лучше (правильно) прокладывать кабель в стене под штукатуркой металической или пластиковой?

- В какой гофре лучше (правильно) прокладывать кабель в гипсокартонных стенах(потолках) металической или пластиковой?

Также планируется соединения делать на скрутках с последующей пропайкой.

Но читаю многие говорят что так лучше не делать, а делать обжимами и чем то смазывать. Не могли бы дать ссылку как они выглядят эти зажимы и как с помощью их обжимать класическую скрутку?

 

 

Заранее спасибо за ответы!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

В прайсе ТМ Одесакабель указано что есть просто ВВГ-П, ВВГнг-П, ВВГнд-П , цены на которые тоже разные. На форуме пишут что лучше прокладывать ВВГнгд- такого в прайсе нет.

Одескабель его называет ВВГнг-LS

- Подскажите пож. что означают эти буквы, и что лучше(нужно) брать ВВГнг или ВВГнд ?

Нг - не распространяет горение при прокладке в пучках

Нд - низкое газо-дымовыделение. При сгорании поливинилхлоридной изоляции образуются ядовитые соединения хлора.

LS (Low Smoke) - то же, что и нд.

Из Одескабеля лучший - ВВГнг-LS.

- В какой гофре лучше (правильно) прокладывать кабель в стене под штукатуркой металической или пластиковой?

Лучше в электротехнической трубе, но дорого. Поэтому используют пластиковую гофротрубу. Её назначение - обеспечить обязательное условие возможности сменяемости электропроводки. Заполнение трубы кабелями - не более 35% в свету, считая по наружным диаметрам кабелей.

Металлическая гофра в штукатурке может использоваться при прокладке по сгораемым основаниям (термодом, например). По несгораемым основаниям в штукатурке никакого смысла нет.

- В какой гофре лучше (правильно) прокладывать кабель в гипсокартонных стенах(потолках) металической или пластиковой?

В пластиковой. Крепление её к несгораемым основаниям, расстояние до ГК - не менее 10мм.

Также планируется соединения делать на скрутках с последующей пропайкой.

Но читаю многие говорят что так лучше не делать, а делать обжимами и чем то смазывать. Не могли бы дать ссылку как они выглядят эти зажимы и как с помощью их обжимать класическую скрутку?

 

1816895740_.jpg.964ac5362ae121d757dca26308994a98.jpg

Лучше концевой изолирующей заглушкой (КИЗ)

[ATTACH]101652[/ATTACH]

Обжим - пресс-клещами (кримпер).

 

Для снижения переходных сопротивлений в скрутке и защиты от окисления смажьте её электропроводящей смазкой.

 

Можно соединить проводники плоскопружинными зажимами типа ВАГО - мировой опыт их использования 60 лет. Необходимо соблюдать технологию - проводник должен быть без изгибов, зачищен на длину не менее указанной на клемме (12 мм) и вставлен в клемму до упора.

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо огромное за ответ!

Но все таки в прайсе не нашел приписки LS ,или ВВГнг или ВВГнд, в этом случае какой из них брать?

ссылка "Вложение 101652" не открывается не могли бы повторить?

 

И еще, я так понял что если использовать (КИЗ), то пайка вообще не используется? Тоесть, делается скрутка и обжимается концевой изолирующей заглушкой? или я что то не так понимаю?

Не могли бы в двух словах описать как это правильно делается?

 

С Уважением.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо огромное за ответ!

Но все таки в прайсе не нашел приписки LS ,или ВВГнг или ВВГнд, в этом случае какой из них брать?

 

ВВГнг

 

И еще, я так понял что если использовать (КИЗ), то пайка вообще не используется? Тоесть, делается скрутка и обжимается концевой изолирующей заглушкой? или я что то не так понимаю?

Не могли бы в двух словах описать как это правильно делается?

 

С Уважением.

Пайка не используется. При использовании КИЗ:

 

1495989841_.jpg.a31bd450653a226c0244adf75b20f133.jpg

 

проводники смазываются электропроводящей защитной смазкой, скручиваются, на них одевается заглушка (это изолированная гильза) и опрессовывается клещами (не плоскогубцами):

 

1308039509_.jpg.263b8d4b747d3fbfc85a96ba09a7ed74.jpg

 

 

Можно использовать соединительный изолирующий зажим (СИЗ):

 

1557334447_.jpg.c5c22801cde414117c84ade7f60d2e66.jpg

 

Проводники смазываются - не скручиваются, а на них одевается СИЗ и по часовой стрелке закручивается до упора. Внутри СИЗа есть спиральная пружина - она обеспечивает постоянный прижим и фиксирует проводники (врезается в медь)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо огромное за ответ!

Но все таки в прайсе не нашел приписки LS ,или ВВГнг или ВВГнд, в этом

 

Возможные варианты исполнения

Возможно изготовление кабелей марки ВВГнг с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести и марки ВВГнд с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным дымогазовыделением (LS).

 

источник :

(ссылка устарела)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможные варианты исполнения

Возможно изготовление кабелей марки ВВГнг с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести и марки ВВГнд с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным дымогазовыделением (LS).

 

источник :

(ссылка устарела)

 

нд это нгд, нг- LS лучше, но дороже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нд это нгд, нг- LS лучше, но дороже.

 

Вот єто я чудю, сам себя цитирую... прошу удалить последние мои 2 поста

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВВГнг

 

 

Пайка не используется. При использовании КИЗ:

 

[ATTACH]101661[/ATTACH]

 

проводники смазываются электропроводящей защитной смазкой, скручиваются, на них одевается заглушка (это изолированная гильза) и опрессовывается клещами (не плоскогубцами):

 

[ATTACH]101664[/ATTACH]

 

 

Можно использовать соединительный изолирующий зажим (СИЗ):

 

[ATTACH]101662[/ATTACH]

 

Проводники смазываются - не скручиваются, а на них одевается СИЗ и по часовой стрелке закручивается до упора. Внутри СИЗа есть спиральная пружина - она обеспечивает постоянный прижим и фиксирует проводники (врезается в медь)

 

Спасибо.

Интересно , кто нибудь из форумчан еще делал себе проводку с использованием этих штуковин?

Просто непонятно-если этот вид соединения надежней , и самое главное как мне показалось проще чем скрутка с пропайкой, то зачем люди заморачиваются з пайкой?

Или я чего то не понимаю? Или есть противники подобных обжимов? Или просто я незнаю их цену :)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо.

Интересно , кто нибудь из форумчан еще делал себе проводку с использованием этих штуковин?

Новую тему сделайте, вставьте опрос, по примеру ув. Белая Рысь. Думаю, спецам будет интересна статистика.

 

Каким шнуром сделана электропроводка в Вашем доме?

Просто непонятно-если этот вид соединения надежней , и самое главное как мне показалось проще чем скрутка с пропайкой, то зачем люди заморачиваются з пайкой?

Или я чего то не понимаю? Или есть противники подобных обжимов?

Поддерживаю. Ответы желательно аргументированные.

Или просто я незнаю их цену :)?

Низкая цена соединителей и высокая скорость монтажа соединений значительно снижают заработок монтажника.

Есть одно НО! Монтаж требует неукоснительного соблюдения технологии.

Например, при изгибе или неполном вводе проводника в клемму ВАГО монтажник может устроить будущий пожар в распределительной коробке при максимуме номинальной нагрузки на линию.

Если просто одеть СИЗ на скрутку - она и останется банальной скруткой.

Если плющить КИЗ пассатижами, то усилие пойдёт по сторонам, а не равномерно в центр соединения - банальная скрутка.

И т.д и т.п.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто непонятно-если этот вид соединения надежней , и самое главное как мне показалось проще чем скрутка с пропайкой, то зачем люди заморачиваются з пайкой?

Или я чего то не понимаю? Или есть противники подобных обжимов?

Пайка - технологически сложное соединение, при отсутствии опыта лучше применять другие виды соединений, как привило механические.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... Её назначение - обеспечить обязательное условие возможности сменяемости электропроводки...

 

Дайте пожалуйста ссылку на нормативный документ в котором говорится об обязательном условии применения сменяемой электропроводки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПУЭ

Глава 1.1 Общая часть

...

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.

 

 

ДНАОП 40.1-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок.

2. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий

...

2.5.6. Электропроводку в помещениях следует выполнять с возможностью замены: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;

открыто - в электрических плинтусах, коробах и т.п.

...

Допускается в домах с конструкциями из негорючих строительных материалов в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-19 прокладка групповых сетей кабелями или изолированными проводами в защитной оболочке без возможности их замены в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций.

 

...

 

 

ДБН В. 2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення

Улаштування внутрішніх електричних мереж

 

4.36 Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни; приховано - в каналах будівельних конструкцій, замонолічених трубах; відкрито - в електротехнічних плінтусах, коробах тощо. Розміщення плінтусів, коробів необхідно узгоджувати з архітектурно-будівельною частиною проекту.

 

Вибір виду електропроводки і способів прокладання проводів і кабелів з урахуванням вимог електробезпеки, пожежної безпеки повинен виконуватись згідно з главою 2.1 ПУЕ. При цьому необхідно враховувати:

 

а) ізольовані проводи без захисної оболонки згідно з таблицею 4.1 слід прокладати тільки в трубах, коробах і на ізоляторах. Не допускається прокладати ізольовані проводи без захисної оболонки в порожнинах будівельних конструкцій, а також на поверхні стін, по стелі, на лотках, кронштейнах, на тросах (струнах). У цьому випадку необхідно застосовувати ізольовані проводи в захисній оболонці та кабелі. Електропроводки в порожнинах будівельних конструкцій можна розташовувати найкоротшим шляхом;

 

б) не допускається замонолічене прокладання кабелів і проводів без можливості їх заміни в панелях стін, перегородках та перекриттях під час виготовлення конструкцій на заводах будіндустрії або під час спорудження будівель. Не допускається також замонолічення проводів у монтажних стиках панелей;

 

в) у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги. Електропроводки під штукатуркою повинні розташовуватись горизонтально,

вертикально або паралельно краю стін приміщення, тобто паралельно архітектурним лініям на висоті не більше ніж 150 мм від плит перекриття і не більше ніж 500 мм від підлоги;

...

 

 

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2. ВВГ-П 3*1,5 для освещения
Провод от распред коробок на 2-х клавишные выключатели или регуляторы света и на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами света, должен быть 4х1,5 мм2, так как управляемые две фазы или для регуляторов бывает нужен нейтральный провод.

 

Применение провода 4х1,5 мм2 от распред коробок на 2-х клавишные выключатели или регуляторы света и на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами света минимизирует опасные ошибки подключения защитного желто-зеленого провода РЕ в распред коробках, так как он ни где не будет использоваться не по назначению!

 

Там где провод РЕ не задействован, это возле светильников не имеющих клемму для подключения провода РЕ и возле выключателей или регуляторов, провод РЕ просто изолируется, ни в коем случае не обрезать за под лицо.

 

Даже ни куда не подключенный защитный желто-зеленый провод РЕ в связке с УЗО повышает пожарную безопасность, в некоторых случаях даже если откажет групповой автомат, что особенно актуально в деревянных домах! Изоляция проводки при сильном нагреве деградирует, теряет изоляционные свойства и есть шанс что утечку на провод РЕ до плавления изоляции или более серьезных разрушений засечет УЗО!

 

В прайсе ТМ Одесакабель указано что есть просто ВВГ-П, ВВГнг-П, ВВГнд-П , цены на которые тоже разные. На форуме пишут что лучше прокладывать ВВГнгд- такого в прайсе нет.
Сейчас почти все провода, кабеля не имеющие в маркировке индекса НГ, на самом деле таковыми являются. Проверяется легко, хорошо поджигаете отрезок снятой изоляции, после увода поджигающего пламени, если провод, кабель НГ, изоляция сразу сама тухнет.

 

- В какой гофре лучше (правильно) прокладывать кабель в стене под штукатуркой металической или пластиковой?
В пластиковой. А вообще при замоноличивании применять провода, кабеля с индексом НД, НД и трубы, гофру экономически не оправдано. Замоноличивание обеспечивает локализацию огня и дыма, а сгоревший в пластиковой тубе или любой гофре провод вытащить и соответственно поменять практически не реально! Лучше сэкономленные деньги потратить на аппараты защиты, что помимо защиты проводки обеспечит лучшую безопасность людей, животных!

 

- В какой гофре лучше (правильно) прокладывать кабель в гипсокартонных стенах(потолках) металической или пластиковой?
В металлической. В любом случае по действующим нормам металлические профили гипсокартонных конструкций где есть проводка должны быть подключены к СУП, ДСУП и должно быть обеспечено соответствующие защитное отключение на случай пробоя изоляции!

 

Также планируется соединения делать на скрутках с последующей пропайкой.

Но читаю многие говорят что так лучше не делать, а делать обжимами и чем то смазывать.

Пайка по нормам не запрещена, а всего лишь не рекомендуется в силовых линиях, Вы же собираетесь делать соединения не в силовых, а в групповых линиях, на обычные бытовые розетки и светильники, поэтому можно применять как пайку так и опресовку. Какое соединение лучше сможете делать то и делайте. Пайка более дешевое соединение, не требуется приобретать для одноразового монтажа опресовки клещи и специальную токопроводящую смазку.

 

Просто непонятно-если этот вид соединения надежней , и самое главное как мне показалось проще чем скрутка с пропайкой, то зачем люди заморачиваются з пайкой?
Пайка намного надежней соединений на подобие плоско пружинных ваго или сизов, что важно в стационарной проводке, особенно при монтаже на горючих поверхностях! Но более трудоемкое соединение.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пайка намного надежней соединений на подобие плоско пружинных ваго или сизов, что важно в стационарной проводке, особенно при монтаже на горючих поверхностях! Но более трудоемкое соединение.
Более технологичное, а при правильно спроектированной сети (проводка и соединения) эксплуатируются без фанатизма. Так же для пайки требуется липестричество, что не всегда бывает.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверяется легко, хорошо поджигаете отрезок снятой изоляции, после увода поджигающего пламени, если провод, кабель НГ, изоляция сразу сама тухнет.

 

В пластиковой. А вообще при замоноличивании применять провода, кабеля с индексом НД, НД и трубы, гофру экономически не оправдано. Замоноличивание обеспечивает локализацию огня и дыма, а сгоревший в пластиковой тубе или любой гофре провод вытащить и соответственно поменять практически не реально! Лучше сэкономленные деньги потратить на аппараты защиты, что помимо защиты проводки обеспечит лучшую безопасность людей, животных!

 

Пайка по нормам не запрещена, а всего лишь не рекомендуется в силовых линиях, Вы же собираетесь делать соединения не в силовых, а в групповых линиях, на обычные бытовые розетки и светильники, поэтому можно применять как пайку так и опресовку. Какое соединение лучше сможете делать то и делайте. Пайка более дешевое соединение, не требуется приобретать для одноразового монтажа опресовки клещи и специальную токопроводящую смазку.

 

Пайка намного надежней соединений на подобие плоско пружинных ваго или сизов, что важно в стационарной проводке, особенно при монтаже на горючих поверхностях! Но более трудоемкое соединение.

 

Унылый бездоказательный бред, как обычно. Новый пёрл: групповая линия - это не "силовая" линия

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:o Да ребята .... За ответы спасибо, но тяжело конечно в противоречивых постах сориентироваться. Что что , а проводку хотелось бы сделать в доме безупречно! Но пока я еще с вопросами.

На досуге читаю одну доступную для меня книгу с интересным названием (Влезай - не убьет) :), так вот там про пайку написано точно так как говорит sanykrimea, а именно цитирую : "Не рекоменд. использовать пайку. Паять медь без флюса практически невозможно, но любой флюс при нагревании разрушается, при этом образуются хим. соединения, кот. вызывают усиленную коррозию проводника, контакт при этом ухудшается, а соединение начинает греться" и т д. Автор в книге рекомендует сваривать соединения.

Но это книга , а я хотел бы услышать практиков.

 

С Ув.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.. но тяжело конечно в противоречивых постах сориентироваться.

Не обращайте внимания на Наблюдателя - он практически всегда бредит, только вводит в заблуждение спрашивающих и добавляет работы спецам, вот как в Вашем случае.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тяжело конечно в противоречивых постах сориентироваться. Что что , а проводку хотелось бы сделать в доме безупречно!
Если сделаете по ГОСТу, этого будет вполне достаточно. Переубеждать чье-то необоснованное мнение, желания нет. Данный холивар давно решен и подтвержден испытаниями.

 

 

Добавлено.

На досуге читаю одну доступную для меня книгу с интересным названием (Влезай - не убьет)
Данная книженция написана скорее для домашних мастеров, и автор как смог так и указал, что пайка не рекомендуется, но при этом рекомендует сварку, а это уже вызов спеца:D.

Вам же рекомендуется (при отсутствии опыта пайки) применить один из механических соединений. Которые значительно проще в своей технологии.

 

Еще добавлю.

Касательно пайки автор решил убить 2х зайцев (развеять еще один миф), так как в качестве нейтральных флюсов особо продвинутые советчики предлагают применять кислоту.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

скрутки... спайки, опресовки .... а может на эти мероприятия !!! поставить на каждом этаже по Эл щитку с автоматами и к каждой розетке провезти отдельный провод! без всяких распред коробок ...... объясните туристу насколько это целесообразно? расход провода не обсуждаем
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда трудозатраты?

 

какие??? если не че не надо штрабить... за один день на один єтаж вполне реально и самому раскидать провод на каждую разетку...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... Автор в книге рекомендует сваривать соединения.

Сварка лучший вид соединения, но кривыми руками сделанная, тоже может поджечь дом. Основные проблемы в сваренных соединениях - пережог (металл хрупкий), каверны (полости в месте соединения от газов), недостаточное сечение сваренного перехода, шлаки в металле.

Но это книга , а я хотел бы услышать практиков.

С Ув.

 

Не думаю, что опыт одного человека, хоть он с моторчиком и 112 лет монтажник даст какую-то статистическую значимую достоверную информацию. Вся мировая статистика, исследования, результаты экспериментов - у разработчиков ГОСТов (скорее - переписчиков международных стандартов МЭК), оперирующих миллионами километроскруток, поэтому я больше склонен доверять им нежели даже своему опыту.

Например, допускается не более одного пожара на миллион электроустановок в год по причине аварий в электропроводке. То есть, грубо говоря, монтажник должен сделать 33 тыс. электропроводок, и если ни одна из них не полыхнула за 30 лет (срок службы кабеля) - то тогда его опыт, применяемая им технология что-то значит. В остальных случаях - неинформативно.

 

Лучший ответ на множество вопросов по Украине был бы от экспертов по расследованию пожаров, сотрудников Держенергонагляду, но у них информация за семью замками и на форумы они не ходят. Вся информация у них обычно платная.

Основная статистика и эксперименты зарубежные.

 

Р.S.

Если кто на английском читает - Dr. Vytenis Babrauskas большой спец в этих вопросах:

(ссылка устарела)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

скрутки... спайки, опресовки .... а может на эти мероприятия !!! поставить на каждом этаже по Эл щитку с автоматами и к каждой розетке провезти отдельный провод! без всяких распред коробок ...... объясните туристу насколько это целесообразно? расход провода не обсуждаем

 

Думаю, это лучший вариант - чем меньше соединений, тем более безопасна электропроводка.

И на освещение соединения делать прямо на выключателе (в глубокой установочной коробке), дополнительный плюс - получаем в этой коробке ноль для подключения чего интересного в будущем.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если не че не надо штрабить... за один день на один єтаж вполне реально и самому раскидать провод на каждую разетку...
Все таки рассматривается жилой дом, а не производственное помещение. Есть конечно варианты Плинтусные кабельные каналы

но как правило, это не бюджетно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все таки рассматривается жилой дом, а не производственное помещение. Есть конечно варианты Плинтусные кабельные каналы

но как правило, это не бюджетно.

 

так а у мну что.... жилой дом тоже...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах