Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Пайка

magnust

Рекомендовані повідомлення

Вы подтверждаете, что пайку запретили без исследований – просто взяли и запретили.

Не выдумывайте. Речь о том, что наука далеко не всё знает и современные теории, описывающие процессы и явления далеко несовершенны.

Потому нормирование, в основном, отталкивается от практики эксплуатации - на основе статистических данных выдаются те или иные рекомендации и запреты.

 

Норму о пайке приняла Международная электротехническая комиссия - международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий. Её стандарты являются основой для национальных стандартов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

наука далеко не всё знает и современные теории, описывающие процессы и явления далеко несовершенны.

Кто мешал провести лабораторные практические исследования?

 

нормирование, в основном, отталкивается от практики эксплуатации - на основе статистических данных выдаются те или иные рекомендации и запреты.

Эти «статистические данные» странным образом противоречат моему практическому опыту.

 

Норму о пайке приняла Международная электротехническая комиссия - международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий.

И фирмы производящие клеммы никак не могли повлиять на это решение?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто мешал провести лабораторные практические исследования?

Естественно проводились - есть множество книг (в основном на английском). О металлургии пайки на русском в сети тоже есть.

Эти «статистические данные» странным образом противоречат моему практическому опыту.

Потому, что Ваша выборка ничего практически не показывает - она слишком мала и нерелевантна и Вы неправильно интерпретируете свои результаты - вероятность ошибки недопустимо велика. Никаких странностей нет, всё просто и логично.

И фирмы производящие клеммы никак не могли повлиять на это решение?

Клеммы вообще никакого отношения не имеют к пайке - это разные виды соединений (разъёмные и неразъёмные) и применяются они в разных областях. Они не конкурируют между собой, так же как и не конкурируют со сваркой и опрессовкой. Ближайший конкурент клемм - винтовые соединения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да что вы спорите, пусть паяют себе на здоровье)) не рекомендовано паять в правилах значит не рекомендовано. Есть еще как и чем соединять не геморно соединения.

Я просто не могу понять как например в подрозетнике распаять красиво и надежно и удобно свет грубо говоря,и при этом не вспотеть:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да что вы спорите, пусть паяют себе на здоровье))

Пусть паяют - воля каждого. Пропагандировать пайку, "доказывать" её надёжность и обманывать неспециалистов - аморально.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пропагандировать пайку, "доказывать" её надёжность

так паяют же в основном ШВВП и ПВС, то вы не знали. вот и доказывают же. а попробуй пропаяй жилу ВВГ, оно ж напряжно плин как.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а попробуй пропаяй жилу ВВГ, оно ж напряжно плин как.

Чем затейливей танец с бубном, тем он дороже оплачивается.

 

У тех, кто добросовестно заблуждается логика скорее идёт по механическому пути - если скрутку пропаять, то на разрыв она будет прочнее, что очевидно. Вот под эту очевидность и подбираются "доказательства" надёжности

 

Электрические же свойства неочевидны и проверить их неинструментальными или нестатистическими методами невозможно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

идёт по механическому пути - если скрутку пропаять

так раньше же и считали, что если откусить скрутку бокорезами. то получается типо холодная сварка и надежный контакт.

как бы сказать им что век когда у бабки на село был один приемник и телек и 5 лампочек на хату - дела давно минувших дней, сейчас все по другому хата буквально напичкана мощной бытовой техникой и им нужны надежные и современные приемы соединять провода.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так паяют же в основном ШВВП и ПВС.

В данном случае пайка по надёжности это лучшее соединение!

Все остальные соединения нервно курят в сторонке!

 

а попробуй пропаяй жилу ВВГ.

Согласен, при хорошей меди до 6 квадратов ещё нормально. А дальше трудоемкость пайки резко возрастает! (Но приходится паять)

Только здесь пайку можно пытаться теоретически опорочить. Потому что, при соединении монолитных кабелей переходное сопротивление места пайки будет больше чем у многожильных.

Но даже этих теоретических обоснований я не видел…

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В данном случае пайка по надёжности это лучшее соединение!

Все остальные соединения нервно курят в сторонке!

Это глупости. Проистекают из недостаточной технической подготовки и неспособности к обучению. Паяное соединение многопроволочной жилы по качеству соединения хуже, чем пайка однопроволочной. Для ШВВП самым надёжным соединением является опрессовка, пайка находится на последнем месте.

Но даже этих теоретических обоснований я не видел…

Если не видели - как можно рассуждать о надёжности? Тем более, похоже Вы вообще не открывали специальную литературу и рассуждаете строго с бытовой, непрофессиональной точки зрения

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Паяное соединение многопроволочной жилы по качеству соединения хуже, чем пайка однопроволочной. Для ШВВП самым надёжным соединением является опрессовка, пайка находится на последнем месте.

Данные в студию!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пусть паяют - воля каждого. Пропагандировать пайку, "доказывать" её надёжность и обманывать неспециалистов - аморально.

 

Аморально доказывать что ваго полностью надежны .

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Данные в студию!

Ищите книги по дефектам пайки.

 

Смотрите соответствующие ГОСТы да и литературы много в сети.

Вы не привели ни одного доказательства надёжности пайки (с цифрами и фактами). Также не вижу подтверждения того, что Вы вообще разбираетесь в пайке (кроме самого процесса). Попрошу впредь обосновывать свои утверждения, и не личным опытом или своим видением.

Повторяю - Вы и любой электромонтажник ничего не сможет (по объективным причинам) противопоставить требованиям нормативов

 

Основной документ, регламентирующий электропроводки в зданиях - международный стандарт IEC 60364-5-52 Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems

 

Вторая редакция, 1993 год, (действующий для стран СНГ, кроме Украины):

 

 

ГОСТ 30331.15-2001 (МЭК 364-5-52-93) Электроустановки зданий Часть 5 Выбор и монтаж электрооборудования Глава 52 Электропроводки

.

 

"Введение

...

В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требований действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из них являются:

...

 

3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.

...

Вводимые требования повышают эксплуатационную надежность, электро- и пожаробезопасность электроустановок зданий.

 

До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.

 

526 Электрические соединения

...

526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать:

- материал проводника и его изоляцию;

- количество и форму проволок, формирующих проводник;

- сечение проводника;

- количество проводников, которые будут соединяться вместе;

- условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности.

 

Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8)."

 

 

 

Третья редакция, 2009 г., текст на русском

 

ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

 

526 Электрические соединения

 

526.1 Соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту.

 

Примечание - см. МЭК 61200-52.

 

526.2 При выборе средств соединения следует учитывать:

 

- материал проводника и его изоляцию;

 

- число и форму проводов, формирующих проводник;

 

- площадь поперечного сечения проводника;

 

- число проводников, которые будут соединены вместе.

 

Примечания

 

1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8).

Добавлено через 55 секунд

Аморально доказывать что ваго полностью надежны .

Пустая болтовня - их надёжность подтверждена десятками сертификационных центров. Работают более полусотни лет, выпущено более 50 млрд. шт, выпускают гиганты электротехники - АВВ, Легранд, и проч.

Используются во взрывоопасных помещениях и оборудовании, на флоте, транспорте, АЭС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вторая редакция, 1993 год, (действующий для стран СНГ, кроме Украины):

 

....

 

Пустая болтовня - их надёжность подтверждена десятками сертификационных центров. Работают более полусотни лет, выпущено более 50 млрд. шт, выпускают гиганты электротехники - АВВ, Легранд, и проч.

Используются во взрывоопасных помещениях и оборудовании, на флоте, транспорте, АЭС.

 

Мега человек ... в первом случае цитирует документ не действующий в украине , при этом доказательство второго вообще без документов .... Потом будет монтировать ... При этом не понимает сути процессов .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мега человек ... в первом случае цитирует документ не действующий в украине , при этом доказательство второго вообще без документов .... Потом будет монтировать ... При этом не понимает сути процессов .

Очередные глупости.

"Его в дверь выталкиваешь - оно в окно лезет" (с)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

их надёжность подтверждена десятками сертификационных центров.

Если это не пустая болтовня, должен быть показатель надёжности - Интенсивность отказов.

и желательно в сравнении с пайкой!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

должен быть показатель надёжности - Интенсивность отказов.

Не должен. Ни интенсивность отказов, ни гамма-процентные ресурсы, ни наработки до отказа или наработки на отказ и прочие показатели в стандартах не указываются. Для соединений существуют стандарты, выполнение которых обеспечивает допустимую безопасность. Стандарты разработаны специалистами МЭК и вся информация находится у них. Хотите её получить - обращайтесь в МЭК.

Независимые центры, при испытаниях, подтверждают соответствие изделий стандартам. Номера сертификатов есть в открытом доступе.

 

Любой, выпускаемый по стандартам соединитель обеспечивает возникновение не более 1 пожароопасной ситуации в год на миллион соединителей (при условии правильного монтажа и эксплуатации)

 

Хотите оспорить стандарты - приводите результаты измерений минимально допустимой выборки с соответствующими погрешностями.

 

Если не способны - выполняйте требования стандартов и не выдумывайте какие-то "доказательства", вроде справки о сопротивлении каждого соединения - это демагогия.

Вы не привели ни одного доказательства надёжности пайки (с цифрами и фактами). Также не вижу подтверждения того, что Вы вообще разбираетесь в пайке (кроме самого процесса). Попрошу впредь обосновывать свои утверждения, и не личным опытом или своим видением.
Змінено користувачем IEC 60364
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите, а основание верить другой международной организации, например, ВОЗ, у Вас есть? Да и клеммники не в Украине и России производятся... Деньги и ресурсы они хорошо считают... И чаша весов переваливает на их сторону, на нас им плевать с большой колоколни. И профессоры у нас все настоящие, и генералы...

 

Эксперименты японца по структурированию воды Вы тоже принимаете за истину (он же японец) ? Тоже гиганты различных фильтров и аксессуаров для воды резко кинулись их производить и продавать Всему миру...

 

Добавлено через 6 минут

сейчас все по другому хата буквально напичкана мощной бытовой техникой и им нужны надежные и современные приемы соединять провода.

 

О каких токах речь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Это спор не о том, хороша пайка или нет, а между тем, кто умеет паять и кто не умеет. Действительно, заставь последних пропаивать скрутки - результат не предсказуем. А что они будут делать, если те, кто ничего не понимают, начитавшись форума, станут просить пропаять им проводку? Просто опозорятся и останутся без заказчиков.

В хрущёвках уже более полувека без проблем работает алюминиевая проводка на скрутках. А сейчас алюминий в жилых домах что? Запрещён?

Что касается европейцев, то они боятся не только свинца, но и шифера, и ртутных термометров, и паяных соединений, и даже собственной тени. Как по мне - исключительно из-за тупости своей.

А пайка любых электрических соединений - была есть и будет самым надёжным видом соединения после сварки. И то, что пайке некоторые "знатоки" пытаются противопоставить какие-то зажимы, даже не смешно, а просто ужасает незнанием основных законов физики, в частности закона Ома, который пока не отменил даже Печерский суд. :lol:

Для тех, кто не знает, напомню старую поговорку: "Холодное сопротивление - горячее, а горячее сопротивление - холодное". Кто не догадался, подскажу: речь здесь идёт о скрутке и пайке.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это спор не о том, хороша пайка или нет, а между тем, кто умеет паять и кто не умеет.

Уверен - Вы не умеете, а тем более мало чего знаете о пайке.

Что касается европейцев, то они боятся не только свинца, но и шифера, и ртутных термометров, и паяных соединений, и даже собственной тени. Как по мне - исключительно из-за тупости своей.

Я вижу лишь Вашу общетехническую безграмотность и безответственность

А пайка любых электрических соединений - была есть и будет самым надёжным видом соединения после сварки.

Это Вы не сможете доказать с цифрами и фактами. Недоверие к требованием нормативов говорит о Вашей общей некомпетентности и отсутствии значимого опыта работы..

И то, что пайке некоторые "знатоки" пытаются противопоставить какие-то зажимы, даже не смешно, а просто ужасает незнанием основных законов физики, в частности закона Ома,

Это означает, что Вы не разбираетесь в электротехнике. То бишь - вообще.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Для тех, кто не знает, напомню старую поговорку: "Холодное сопротивление - горячее, а горячее сопротивление - холодное". Кто не догадался, подскажу: речь здесь идёт о скрутке и пайке.

А может всё-таки речь идёт о скрутке и сварке?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так паяют же в основном ШВВП и ПВС, то вы не знали. вот и доказывают же. а попробуй пропаяй жилу ВВГ, оно ж напряжно плин как.

Бред. Тяжело паять ВВГ))) Если в руках тяжелее клавиатуры не держали то лучше помолчите. Причем здесь тип кабеля?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бред. Тяжело паять ВВГ))) Если в руках тяжелее клавиатуры не держали то лучше помолчите. Причем здесь тип кабеля?

 

Тут про пайку наговорили много-нужен опыт, правильные руки, глаза, голова.

 

А не проще, учитывая что сейчас не проблема купить/взять в аренду сварочный инвертор и графитовым электродом сварить провода-будет надежнее быстрее и большого опыта не нужно.

У кого есть опыт в этом деле? Что скажете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут про пайку наговорили много-нужен опыт, правильные руки, глаза, голова.

Пайка - технологически простое соединение. Тот кто говорит о требуемых незаурядных способностях - попросту "набивает себе цену".

Суть в том, что паяное соединение само по себе не очень надёжно, какой бы специалист его не выполнял.

А не проще, учитывая что сейчас не проблема купить/взять в аренду сварочный инвертор и графитовым электродом сварить провода-будет надежнее быстрее и большого опыта не нужно.

Вероятность получить некачественное сварное соединение у неопытного сварщика слишком велика.

 

Способы соединений не требующие особой квалификации - опрессовка, соединение зажимами СИЗ, пружинными (типа WAGO)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не проще, учитывая что сейчас не проблема купить/взять в аренду сварочный инвертор и графитовым электродом сварить провода-будет надежнее быстрее и большого опыта не нужно.

У кого есть опыт в этом деле? Что скажете?

Кто халтурит. Тому важно иметь прибор. Но повторюсь морока. Когда намного проще накупить Ваго и ставить, если заказчик спросит. Ответ - это же Германия ток до 25 ампер. Если что сгорело, это же брак клемника я здесь не причем. А когда варишь, ответственность в разы больше, что сгорело, значит неправильно сварено. И доказать ты уже ничего не сможешь.

 

Добавлено через 10 минут

Способы соединений не требующие особой квалификации - опрессовка,

Согласен для домашнего применения пойдет, а еще лучше после облудить(хотя не всегда обязательно).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...