IEC 60364 Опубліковано: 5 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 Вы подтверждаете, что пайку запретили без исследований – просто взяли и запретили. Не выдумывайте. Речь о том, что наука далеко не всё знает и современные теории, описывающие процессы и явления далеко несовершенны. Потому нормирование, в основном, отталкивается от практики эксплуатации - на основе статистических данных выдаются те или иные рекомендации и запреты. Норму о пайке приняла Международная электротехническая комиссия - международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий. Её стандарты являются основой для национальных стандартов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 5 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 наука далеко не всё знает и современные теории, описывающие процессы и явления далеко несовершенны. Кто мешал провести лабораторные практические исследования? нормирование, в основном, отталкивается от практики эксплуатации - на основе статистических данных выдаются те или иные рекомендации и запреты. Эти «статистические данные» странным образом противоречат моему практическому опыту. Норму о пайке приняла Международная электротехническая комиссия - международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий. И фирмы производящие клеммы никак не могли повлиять на это решение? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 5 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 Кто мешал провести лабораторные практические исследования? Естественно проводились - есть множество книг (в основном на английском). О металлургии пайки на русском в сети тоже есть. Эти «статистические данные» странным образом противоречат моему практическому опыту. Потому, что Ваша выборка ничего практически не показывает - она слишком мала и нерелевантна и Вы неправильно интерпретируете свои результаты - вероятность ошибки недопустимо велика. Никаких странностей нет, всё просто и логично. И фирмы производящие клеммы никак не могли повлиять на это решение? Клеммы вообще никакого отношения не имеют к пайке - это разные виды соединений (разъёмные и неразъёмные) и применяются они в разных областях. Они не конкурируют между собой, так же как и не конкурируют со сваркой и опрессовкой. Ближайший конкурент клемм - винтовые соединения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 да что вы спорите, пусть паяют себе на здоровье)) не рекомендовано паять в правилах значит не рекомендовано. Есть еще как и чем соединять не геморно соединения. Я просто не могу понять как например в подрозетнике распаять красиво и надежно и удобно свет грубо говоря,и при этом не вспотеть:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 5 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 да что вы спорите, пусть паяют себе на здоровье)) Пусть паяют - воля каждого. Пропагандировать пайку, "доказывать" её надёжность и обманывать неспециалистов - аморально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 Пропагандировать пайку, "доказывать" её надёжность так паяют же в основном ШВВП и ПВС, то вы не знали. вот и доказывают же. а попробуй пропаяй жилу ВВГ, оно ж напряжно плин как. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 5 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 а попробуй пропаяй жилу ВВГ, оно ж напряжно плин как. Чем затейливей танец с бубном, тем он дороже оплачивается. У тех, кто добросовестно заблуждается логика скорее идёт по механическому пути - если скрутку пропаять, то на разрыв она будет прочнее, что очевидно. Вот под эту очевидность и подбираются "доказательства" надёжности Электрические же свойства неочевидны и проверить их неинструментальными или нестатистическими методами невозможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 идёт по механическому пути - если скрутку пропаять так раньше же и считали, что если откусить скрутку бокорезами. то получается типо холодная сварка и надежный контакт. как бы сказать им что век когда у бабки на село был один приемник и телек и 5 лампочек на хату - дела давно минувших дней, сейчас все по другому хата буквально напичкана мощной бытовой техникой и им нужны надежные и современные приемы соединять провода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 6 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 так паяют же в основном ШВВП и ПВС. В данном случае пайка по надёжности это лучшее соединение! Все остальные соединения нервно курят в сторонке! а попробуй пропаяй жилу ВВГ. Согласен, при хорошей меди до 6 квадратов ещё нормально. А дальше трудоемкость пайки резко возрастает! (Но приходится паять) Только здесь пайку можно пытаться теоретически опорочить. Потому что, при соединении монолитных кабелей переходное сопротивление места пайки будет больше чем у многожильных. Но даже этих теоретических обоснований я не видел… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 6 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 В данном случае пайка по надёжности это лучшее соединение! Все остальные соединения нервно курят в сторонке! Это глупости. Проистекают из недостаточной технической подготовки и неспособности к обучению. Паяное соединение многопроволочной жилы по качеству соединения хуже, чем пайка однопроволочной. Для ШВВП самым надёжным соединением является опрессовка, пайка находится на последнем месте. Но даже этих теоретических обоснований я не видел… Если не видели - как можно рассуждать о надёжности? Тем более, похоже Вы вообще не открывали специальную литературу и рассуждаете строго с бытовой, непрофессиональной точки зрения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 6 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 Паяное соединение многопроволочной жилы по качеству соединения хуже, чем пайка однопроволочной. Для ШВВП самым надёжным соединением является опрессовка, пайка находится на последнем месте. Данные в студию! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 6 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 Пусть паяют - воля каждого. Пропагандировать пайку, "доказывать" её надёжность и обманывать неспециалистов - аморально. Аморально доказывать что ваго полностью надежны . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 6 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 Данные в студию! Ищите книги по дефектам пайки. Смотрите соответствующие ГОСТы да и литературы много в сети. Вы не привели ни одного доказательства надёжности пайки (с цифрами и фактами). Также не вижу подтверждения того, что Вы вообще разбираетесь в пайке (кроме самого процесса). Попрошу впредь обосновывать свои утверждения, и не личным опытом или своим видением. Повторяю - Вы и любой электромонтажник ничего не сможет (по объективным причинам) противопоставить требованиям нормативов Основной документ, регламентирующий электропроводки в зданиях - международный стандарт IEC 60364-5-52 Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems Вторая редакция, 1993 год, (действующий для стран СНГ, кроме Украины): ГОСТ 30331.15-2001 (МЭК 364-5-52-93) Электроустановки зданий Часть 5 Выбор и монтаж электрооборудования Глава 52 Электропроводки . "Введение ... В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требований действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из них являются: ... 3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей. ... Вводимые требования повышают эксплуатационную надежность, электро- и пожаробезопасность электроустановок зданий. До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов. 526 Электрические соединения ... 526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать: - материал проводника и его изоляцию; - количество и форму проволок, формирующих проводник; - сечение проводника; - количество проводников, которые будут соединяться вместе; - условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности. Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8)." Третья редакция, 2009 г., текст на русском ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки 526 Электрические соединения 526.1 Соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту. Примечание - см. МЭК 61200-52. 526.2 При выборе средств соединения следует учитывать: - материал проводника и его изоляцию; - число и форму проводов, формирующих проводник; - площадь поперечного сечения проводника; - число проводников, которые будут соединены вместе. Примечания 1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8). Добавлено через 55 секунд Аморально доказывать что ваго полностью надежны . Пустая болтовня - их надёжность подтверждена десятками сертификационных центров. Работают более полусотни лет, выпущено более 50 млрд. шт, выпускают гиганты электротехники - АВВ, Легранд, и проч. Используются во взрывоопасных помещениях и оборудовании, на флоте, транспорте, АЭС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 6 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 Вторая редакция, 1993 год, (действующий для стран СНГ, кроме Украины): .... Пустая болтовня - их надёжность подтверждена десятками сертификационных центров. Работают более полусотни лет, выпущено более 50 млрд. шт, выпускают гиганты электротехники - АВВ, Легранд, и проч. Используются во взрывоопасных помещениях и оборудовании, на флоте, транспорте, АЭС. Мега человек ... в первом случае цитирует документ не действующий в украине , при этом доказательство второго вообще без документов .... Потом будет монтировать ... При этом не понимает сути процессов . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 6 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 Мега человек ... в первом случае цитирует документ не действующий в украине , при этом доказательство второго вообще без документов .... Потом будет монтировать ... При этом не понимает сути процессов . Очередные глупости. "Его в дверь выталкиваешь - оно в окно лезет" (с) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 6 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 их надёжность подтверждена десятками сертификационных центров. Если это не пустая болтовня, должен быть показатель надёжности - Интенсивность отказов. и желательно в сравнении с пайкой! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 6 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 (змінено) должен быть показатель надёжности - Интенсивность отказов. Не должен. Ни интенсивность отказов, ни гамма-процентные ресурсы, ни наработки до отказа или наработки на отказ и прочие показатели в стандартах не указываются. Для соединений существуют стандарты, выполнение которых обеспечивает допустимую безопасность. Стандарты разработаны специалистами МЭК и вся информация находится у них. Хотите её получить - обращайтесь в МЭК. Независимые центры, при испытаниях, подтверждают соответствие изделий стандартам. Номера сертификатов есть в открытом доступе. Любой, выпускаемый по стандартам соединитель обеспечивает возникновение не более 1 пожароопасной ситуации в год на миллион соединителей (при условии правильного монтажа и эксплуатации) Хотите оспорить стандарты - приводите результаты измерений минимально допустимой выборки с соответствующими погрешностями. Если не способны - выполняйте требования стандартов и не выдумывайте какие-то "доказательства", вроде справки о сопротивлении каждого соединения - это демагогия. Вы не привели ни одного доказательства надёжности пайки (с цифрами и фактами). Также не вижу подтверждения того, что Вы вообще разбираетесь в пайке (кроме самого процесса). Попрошу впредь обосновывать свои утверждения, и не личным опытом или своим видением. Змінено 6 жовтня 2013 користувачем IEC 60364 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Скажите, а основание верить другой международной организации, например, ВОЗ, у Вас есть? Да и клеммники не в Украине и России производятся... Деньги и ресурсы они хорошо считают... И чаша весов переваливает на их сторону, на нас им плевать с большой колоколни. И профессоры у нас все настоящие, и генералы... Эксперименты японца по структурированию воды Вы тоже принимаете за истину (он же японец) ? Тоже гиганты различных фильтров и аксессуаров для воды резко кинулись их производить и продавать Всему миру... Добавлено через 6 минут сейчас все по другому хата буквально напичкана мощной бытовой техникой и им нужны надежные и современные приемы соединять провода. О каких токах речь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BGW Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Это спор не о том, хороша пайка или нет, а между тем, кто умеет паять и кто не умеет. Действительно, заставь последних пропаивать скрутки - результат не предсказуем. А что они будут делать, если те, кто ничего не понимают, начитавшись форума, станут просить пропаять им проводку? Просто опозорятся и останутся без заказчиков. В хрущёвках уже более полувека без проблем работает алюминиевая проводка на скрутках. А сейчас алюминий в жилых домах что? Запрещён? Что касается европейцев, то они боятся не только свинца, но и шифера, и ртутных термометров, и паяных соединений, и даже собственной тени. Как по мне - исключительно из-за тупости своей. А пайка любых электрических соединений - была есть и будет самым надёжным видом соединения после сварки. И то, что пайке некоторые "знатоки" пытаются противопоставить какие-то зажимы, даже не смешно, а просто ужасает незнанием основных законов физики, в частности закона Ома, который пока не отменил даже Печерский суд. Для тех, кто не знает, напомню старую поговорку: "Холодное сопротивление - горячее, а горячее сопротивление - холодное". Кто не догадался, подскажу: речь здесь идёт о скрутке и пайке. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Это спор не о том, хороша пайка или нет, а между тем, кто умеет паять и кто не умеет. Уверен - Вы не умеете, а тем более мало чего знаете о пайке. Что касается европейцев, то они боятся не только свинца, но и шифера, и ртутных термометров, и паяных соединений, и даже собственной тени. Как по мне - исключительно из-за тупости своей. Я вижу лишь Вашу общетехническую безграмотность и безответственность А пайка любых электрических соединений - была есть и будет самым надёжным видом соединения после сварки. Это Вы не сможете доказать с цифрами и фактами. Недоверие к требованием нормативов говорит о Вашей общей некомпетентности и отсутствии значимого опыта работы.. И то, что пайке некоторые "знатоки" пытаются противопоставить какие-то зажимы, даже не смешно, а просто ужасает незнанием основных законов физики, в частности закона Ома, Это означает, что Вы не разбираетесь в электротехнике. То бишь - вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romikvet Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 Для тех, кто не знает, напомню старую поговорку: "Холодное сопротивление - горячее, а горячее сопротивление - холодное". Кто не догадался, подскажу: речь здесь идёт о скрутке и пайке. А может всё-таки речь идёт о скрутке и сварке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 так паяют же в основном ШВВП и ПВС, то вы не знали. вот и доказывают же. а попробуй пропаяй жилу ВВГ, оно ж напряжно плин как. Бред. Тяжело паять ВВГ))) Если в руках тяжелее клавиатуры не держали то лучше помолчите. Причем здесь тип кабеля? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 Бред. Тяжело паять ВВГ))) Если в руках тяжелее клавиатуры не держали то лучше помолчите. Причем здесь тип кабеля? Тут про пайку наговорили много-нужен опыт, правильные руки, глаза, голова. А не проще, учитывая что сейчас не проблема купить/взять в аренду сварочный инвертор и графитовым электродом сварить провода-будет надежнее быстрее и большого опыта не нужно. У кого есть опыт в этом деле? Что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 Тут про пайку наговорили много-нужен опыт, правильные руки, глаза, голова. Пайка - технологически простое соединение. Тот кто говорит о требуемых незаурядных способностях - попросту "набивает себе цену". Суть в том, что паяное соединение само по себе не очень надёжно, какой бы специалист его не выполнял. А не проще, учитывая что сейчас не проблема купить/взять в аренду сварочный инвертор и графитовым электродом сварить провода-будет надежнее быстрее и большого опыта не нужно. Вероятность получить некачественное сварное соединение у неопытного сварщика слишком велика. Способы соединений не требующие особой квалификации - опрессовка, соединение зажимами СИЗ, пружинными (типа WAGO) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 А не проще, учитывая что сейчас не проблема купить/взять в аренду сварочный инвертор и графитовым электродом сварить провода-будет надежнее быстрее и большого опыта не нужно. У кого есть опыт в этом деле? Что скажете? Кто халтурит. Тому важно иметь прибор. Но повторюсь морока. Когда намного проще накупить Ваго и ставить, если заказчик спросит. Ответ - это же Германия ток до 25 ампер. Если что сгорело, это же брак клемника я здесь не причем. А когда варишь, ответственность в разы больше, что сгорело, значит неправильно сварено. И доказать ты уже ничего не сможешь. Добавлено через 10 минут Способы соединений не требующие особой квалификации - опрессовка, Согласен для домашнего применения пойдет, а еще лучше после облудить(хотя не всегда обязательно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...