Витал Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Подскажите, пожалуйста, что делать? Три недели назад началось еженочное отключение УЗО на уличном щитке (щиток на столбе вместе со счетчиком). УЗО выбивает с периодичной цикличностью 2 раза за ночь в промежутке с 2-3 часов и 5-6 часов. Приходится вставать ночью и ходить на улицу включать. При включении УЗО не включается сразу (выбивает) несколько раз (может доходить до 10-20 раз прежде, чем включится). Утром после 7 часов УЗО включается с первой попытки и в течении целого дня работает без сбоев до следующей ночи. Всё предыдущее лето и зиму УЗО отработало без проблем. Подскажите, пожалуйста, какие нужно предпринять действия: заменить УЗО или причина в другом (утечки и т.д.) Учитывая то, что днём нет никаких проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Конденсат на тестовом резисторе УЗО, конденсат на открытых контактах автоматов или шин в ящике, микротрещины изоляции кабеля наружной прокладки. Днём всё работает, нагревается и подсыхает. Было бы фото - можно глянуть возможные пути утечки. Можно место утечки вычислить с помощью токоизмерительных клещей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витал Опубліковано: 22 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Конденсат на тестовом резисторе УЗО, конденсат на открытых контактах автоматов или шин в ящике, микротрещины изоляции кабеля наружной прокладки. Днём всё работает, нагревается и подсыхает. Было бы фото - можно глянуть возможные пути утечки. Можно место утечки вычислить с помощью токоизмерительных клещей. Спасибо! Фото прикреплю вечером. А если конденсат, какие могут быть варианты решения проблемы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Если контакты - протереть или увеличить воздушный промежуток между ними, кабель - заменить (загорится), УЗО - заменить (поставить в дом). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 (змінено) Спасибо! Фото прикреплю вечером. А если конденсат, какие могут быть варианты решения проблемы? Есть отличное средство - электротехнический лак (ссылка устарела) - вчера как раз испытывал. Клеммы после обработки можно погружать в воду - пробоя не будет. Баллончика за 170 грн. хватает где-то на три квадрата поверхности. Змінено 22 березня 2011 користувачем engeneer 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витал Опубліковано: 22 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Если контакты - протереть или увеличить воздушный промежуток между ними, кабель - заменить (загорится), УЗО - заменить (поставить в дом). Прикрепляю фото Может на ночь попоробовать открыть дверку ящика для проветривания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Конденсат на тестовом резисторе УЗО, конденсат на открытых контактах автоматов или шин в ящике,... А конденсат выпадает на ночь? Роса выпадает утром. Да и в прошлом году конденсат не выпадал. Скорей, что-то состарилось или повредилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Проветривание ничего не даст. Нижний кабель нужно обхватить токоизмерительными клещами - если нет утечки, то УЗО или утечка на его контактах/разделке кабеля, если есть - клещами измерять утечку на вводе в дом. Если на вводе нет - пробита изоляция кабеля от столба к дому. А конденсат выпадает на ночь? Роса выпадает утром. Да и в прошлом году конденсат не выпадал. Скорей, что-то состарилось или повредилось. Конденсат выпадает после охлаждения греющихся во время работы проводников (ночью, когда потребление эл.энергии падает). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 (змінено) При сработке кнопочка "возврат" выскакивает? Это не УЗО, а дифференциальный автомат. Там это даже на корпусе написано. Кроме этого есть подозрительная надпись Ucp - 270 В. Может оно еще и по перенапряжению вышибает. Ночью может запросто повышаться существенно. Змінено 22 березня 2011 користувачем snickers Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 [ATTACH]100213[/ATTACH] Конденсат выпадает после охлаждения греющихся во время работы проводников (ночью, когда потребление эл.энергии падает). И все-таки забавно: именно дважды за ночь, в условленные часы... Да и с двадцатого раза включается... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 И все-таки забавно: именно дважды за ночь, в условленные часы... Да и с двадцатого раза включается... Может, сопротивление изоляции падает (конденсат), а в эти условленные часы включается насос котла. Импульс ЭДС самоиндукции и пробивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 И все-таки забавно: именно дважды за ночь, в условленные часы... Да и с двадцатого раза включается... Да не очень то забавно, похоже что у вас с кабелем проблема, как минимум обесточте и промеряйте сопротивление изоляции хотяб между жилами. А включается с 20 раза по причине просушки его импульсами. Это конечно не 100% вариант, но вполне реальный. Кстати какой кабель использован для ввода вдом и как проложен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Не обязательно кабель - может и бойлер в ванной или ещё что. "Надо измерять от ввода и до места утечки." КО (с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Да не очень то забавно, похоже что у вас с кабелем проблема, как минимум обесточте и промеряйте сопротивление изоляции хотяб между жилами. А включается с 20 раза по причине просушки его импульсами. Это конечно не 100% вариант, но вполне реальный. Кстати какой кабель использован для ввода вдом и как проложен? Стоп! Это не у меня!!! Переадресуйте топикстартеру! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Да не очень то забавно, похоже что у вас с кабелем проблема, как минимум обесточте и промеряйте сопротивление изоляции хотяб между жилами. Сопротивление изоляции между жилами как на сработку УЗО влияет??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Прикрепляю фото это шо за халтура? разве счетчики на улице устанавливаются не в пыле -влаго защищенные ящики? Что то у Вашего ящика не видно уплотнителя и задней стенки... И еще ЭКФ... Это типа ИЕК ? надо было нормального производства устройство ставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Это не УЗО, а дифференциальный автомат. Там это даже на корпусе написано. Кроме этого есть подозрительная надпись Ucp - 270 В. Может оно еще и по перенапряжению вышибает. Ночью может запросто повышаться существенно. +1! Хотел было посмеяться над таким предположением - для Флавировского российско-китайского устройства с электронным УЗО это слишком! - но таки да! В (ссылка устарела) есть встроенное реле напряжения! Особое отличие дифференциальных автоматов EKF в наличии встроенного блока защиты от перенапряжения... ...расцепитель максимального напряжения с защитой от повышения напряжения выше 270 В. Вот уж не ожидал! По симптомам очень похоже на поведение "ЗУБРа" - выбивает пару раз за ночь, не хочет включаться (пока не упадет напряжение!..). Вердикт: поставить рядом элементарный вольтметр типа (ссылка устарела) за 125 грн и отследить. Если проблема действительно в этом, поставить бутылку местному электрику, чтобы переставил перемычки на ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 .. Вот уж не ожидал!.. И в ИЭКе есть. Защита от перенапряжения - варистор класса D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 И в ИЭКе есть. Защита от перенапряжения - варистор класса D. Здесь, похоже, не варистор, а именно электронное реле. Варистор просто пробил бы - а здесь отщелкивает автомат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Здесь, похоже, не варистор, а именно электронное реле. Варистор просто пробил бы - а здесь отщелкивает автомат. И что тут такого? Один вывод варистора на вход нуля, другой на выход фазы - вот и утечка при пробое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skornyak Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Проветривание ничего не даст. Нижний кабель нужно обхватить токоизмерительными клещами - если нет утечки, то УЗО или утечка на его контактах/разделке кабеля, если есть - клещами измерять утечку на вводе в дом. Если на вводе нет - пробита изоляция кабеля от столба к дому. [ATTACH]100213[/ATTACH] Конденсат выпадает после охлаждения греющихся во время работы проводников (ночью, когда потребление эл.энергии падает). Не хочу обижать респондента но клещами замерить ток в 30мА это круто, с такими проблемами сталкиваемся и довольно часто.Проблему можно решить только используя мегаомметр -прибор для контроля сопротивления изоляции при напряжениях 250в/500в/10008/2500в.Сети 220/380В правильнее всего проверять на рабочем пределе 500/1000в относительно заземления постоянного или временного.Чаще всего УЗО выбиват от увлажнения токоведущих частей . но случаются повреждения изоляции проводов скрытой проводки и происходит утечка на землю через штукатурку. по прошествию лет в этом месте жила просто выгорит в случае отсутствия УЗО а приналичии оного последнее будет просто будет выбивать .Найти место для спеца не представляет никакой проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Не хочу обижать респондента но клещами замерить ток в 30мА это круто, .. Что крутого? Диапазон до 40 мА - сотые мА показывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skornyak Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Что крутого? Диапазон до 40 мА - сотые мА показывает. Хороший экземпляр .Но чтобы бороться с определенной болезнью необходимо соответствующее лекарство. В моей практике было УЗО выбивавшее при 12мА от замокания участка стены . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Есть отличное средство - электротехнический лак (ссылка устарела) - вчера как раз испытывал. Клеммы после обработки можно погружать в воду - пробоя не будет. Баллончика за 170 грн. хватает где-то на три квадрата поверхности. Где такое чудо купить ? Осенью заглючила линия с наружными розетками - -пока отключил, но надо разобраться - -думаю обраотать розетки этим рохером. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Где такое чудо купить ? Осенью заглючила линия с наружными розетками - -пока отключил, но надо разобраться - -думаю обраотать розетки этим рохером. Покупал на "Ковчеге", пер. Мичурина, 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...