Александр! Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Здраствуйте ребята! стропильная система на гараже, одной стороной примыкает к стене дома, пока обрешетка не набита, при большом ветре стропила немного гуляет, крышникам звонил сказали что когда обрешетка набьется все будет нармально. У меня вопрос - нада ли стропилу, както еще прикреплять к стене? или обрешетка бьется вплотную к стене и все? Как правильно делается этот узел? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Здраствуйте ребята! стропильная система на гараже, одной стороной примыкает к стене дома, пока обрешетка не набита, при большом ветре стропила немного гуляет, крышникам звонил сказали что когда обрешетка набьется все будет нармально. У меня вопрос - нада ли стропилу, както еще прикреплять к стене? или обрешетка бьется вплотную к стене и все? Как правильно делается этот узел? Спасибо! Вас не обманули. После обрешетки конструкция действительно приобретет нужную жесткость. Стропило к стене крепить не стоит. ЗЫ: похоже на коньковом прогоне средняя стропила не имеет опоры на прогон. Её желательно расклинить, чтоб избежать возможного проседания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 17 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 ЗЫ: похоже на коньковом прогоне средняя стропила не имеет опоры на прогон. Её желательно расклинить, чтоб избежать возможного проседания. поставить распорку, между левой и правой стропилой? или я не понял? спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 поставить распорку, между левой и правой стропилой? или я не понял? спасибо! Яимел в виду вот что: 1, по коньковому прогону левая и правая пары стропил зарезаны встык (замечаний нЭт) 2, пара, расположенная между ними, скреплена в нахлест (не понятно зачем!!?) ЗЫ: эти моменты отметил на вложении 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Для того что бы прикрепить друг к другу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Слепили как могли :D Кровля трех скатная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Алексей прав,если даже подогнал внахлест,че не опираешь???не понятнинько... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ENB Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Промахнулись когда уголок стропилины обрезали, вот теперь и недостаёт на опору, а если опереть то плоскость ската потеряют за счет того что стропилина немного опустится ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tema17 Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Я бы еще, между стропилами и стеной, полоски рубероида вставил...типа гидроизоляция древесины... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 (змінено) А кто подскажет- нафига там вообще такой конек? Эта консоль (защемленная в крайнюю стропильную пару ) какую функцию выполняет? Тем более если вся схема гуляет - значит ендовы соплями закреплены... P.S. Вы бы фото побольше выложили, а то только вершину "айсберга" видно... Змінено 18 березня 2011 користувачем OlegArh Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 18 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Слепили как могли :D Кровля трех скатная? да трехскатная! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 18 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 А кто подскажет- нафига там вообще такой конек? Эта консоль (защемленная в крайнюю стропильную пару ) какую функцию выполняет? Тем более если вся схема гуляет - значит ендовы соплями закреплены... что значит вся схема гуляетчто еще не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 что значит вся схема гуляетчто еще не так? Это: при большом ветре стропила немного гуляет - одно стропило не может жить самостоятельной жизнью... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 18 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 вот еще фотки, ребята может есть какие то замечания и методы их исправления! большое спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 tema17: Я бы еще, между стропилами и стеной, полоски рубероида вставил...типа гидроизоляция древесины... ИМХО ничего, кроме гемора не даст ;) вот еще фотки, ребята может есть какие то замечания и методы их исправления! большое спасибо! Есть 2 замечания, не критичные, но есть: 1, Фото 1: добавил бы затяжку, чтоб поддержать коньковый брус, и раскрепить конструкцию; 2, Фото 2: одно только замечание: почему стойки, подпирающие стропила без зарезов?? А так, вроде всё культурненько :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bouka Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 что за панику развели здесь )))все не то и все не так !все как обычно человек просто спросил будет гулять стропило или нет после того как будет набта обрешетка ответ был дан что не будет и тут понеслась душа в рай !то что не опирается на прогон да косяк есть, можно было опиреть но потом под обрешетку подкладывать и ровнять плоскость нужно так не сделали !может просто затяжку дополнительную на этой паре сделать и на этом успокоится или ляпуху ударить сбоку так чтобы она опиралась на прогон может не сильно эстетично будет но в таком случае стропило на прогон опираться будет!только не критикуйте сильно и не закидывайте тапками боюсь зашибете))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 что за панику развели здесь ))).... только не критикуйте сильно и не закидывайте тапками боюсь зашибете))) А где ВЫ нашли СИЛЬНУЮ критику и парящие над ТС ТАПКИ?? Все легко, доступно и весьма непринужденно. Есть ряд спецов, есть конструкция. Пара глаз "не спеца" - хорошо, а еще + 3 пары глаз - лучше. О панике в этой теме - Держите себя в руках, коллега 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bouka Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 А где ВЫ нашли СИЛЬНУЮ критику и парящие над ТС ТАПКИ?? Все легко, доступно и весьма непринужденно. Есть ряд спецов, есть конструкция. Пара глаз "не спеца" - хорошо, а еще + 3 пары глаз - лучше. О панике в этой теме - Держите себя в руках, коллега да все ок я просто за то чтобы не раздувать из мухи слона и человека не напугали что все ----конструкция не та и все пропало, все что нажито непосильным трудом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 18 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 ИМХО ничего, кроме гемора не даст ;) Есть 2 замечания, не критичные, но есть: 1, Фото 1: добавил бы затяжку, чтоб поддержать коньковый брус, и раскрепить конструкцию; 2, Фото 2: одно только замечание: почему стойки, подпирающие стропила без зарезов?? А так, вроде всё культурненько :D Алексей, спасибо большое! затяжку на коньковый брус - добавим! как должен быть сделан зарез? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 ... как должен быть сделан зарез? Ну, гдето так. Повторюсь, что это не принципиально. Просто в подобных ситуациях я стараюсь выполнять так, и другим рекомендую Но не навязываю (не путайте;)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tema17 Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 ИМХО ничего, кроме гемора не даст ;) Думаю, кроме гемора, даст гидроизоляцию, дабы древесина не тянула влагу со стены, кстати того же касается и всех деревянных элементов лежащих на перекрытии...а там кроме мауэрлата, больше ничего рубероидом не проложено!... эксперименты в лаборатории не проводил, для себя так бы делал, то же пишут и в ДБНе...а там хозяин барин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 18 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Ребята спасибо всем большое! просто когда приедут кровельщики, хочу знать что нада исправить! Если Вы не против, можна и фото стропилки дома выложить! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Думаю, кроме гемора, даст гидроизоляцию, дабы древесина не тянула влагу со стены,.. Там зазор больше сантима, если глаза не подводят ...кстати того же касается и всех деревянных элементов лежащих на перекрытии...а там кроме мауэрлата, больше ничего рубероидом не проложено!...Во Провтыкал. Вот что значит свежий взгляд. Согласен, под вкладыши можно было кинуть рубик. Однако считаю не критично эксперименты в лаборатории не проводил, для себя так бы делал, то же пишут и в ДБНе...а там хозяин баринИМХо Поддерживаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 21 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 Думаю, кроме гемора, даст гидроизоляцию, дабы древесина не тянула влагу со стены, кстати того же касается и всех деревянных элементов лежащих на перекрытии...а там кроме мауэрлата, больше ничего рубероидом не проложено!... спасибо! все елементы балок находятся, на растоянии от плит, там около 3 см! так что они с плитами не соприкасаются! на фото видно! крайняя стропила от стены находится около 2-3 см! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 21 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 Вернемся к первому фото если трех скатная то третий скат невидимый на фото сделан не правильно нельзя сводить все стропильные ноги в одну точку:D ставятся коньковые балки и на них опираются остальные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз