Подскажите пожалуйста как быть. Частный деревянный дом, индивидуальное газовое отопление, на кухне коаксиальная вытяжка от котла в стену, также на потолке находится вытяжной канал (асбестовая труба), через чердак на крышу (все утеплено) постоянно течет весной и зимой, причем сама труба сухая, а влажность скапливается на 0,5 метра от потолка и капельками стекает в кухню. Приходят мастера, смотрят и все пожимают плечами, не могут найти причины. Может кто поможет решить эту проблему, очень устала искать выход из ситуации и бегать с тазиком воды))). Спасибо
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста как быть. Частный деревянный дом, индивидуальное газовое отопление, на кухне коаксиальная вытяжка от котла в стену, также на потолке находится вытяжной канал (асбестовая труба), через чердак на крышу (все утеплено) постоянно течет весной и зимой, причем сама труба сухая, а влажность скапливается на 0,5 метра от потолка и капельками стекает в кухню. Приходят мастера, смотрят и все пожимают плечами, не могут найти причины. Может кто поможет решить эту проблему, очень устала искать выход из ситуации и бегать с тазиком воды))). Спасибо

А где именно собирается вода? На чердаке на внешней стороне трубы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....вытяжной канал (асбестовая труба), через чердак на крышу (все утеплено) ...

 

С этого места давайте подробней, особенно про "утеплено" и про работоспособность вашего вентканала, а еще лучше фото.

Тут возможно все просто. Труба всегда должна прогреваться отходящим теплым воздухом. "Теплая" труба в свою очередь обеспечивает тягу и отсутствие конденсата.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, что откликнулись на мою проблему. Извините если буду давать по женски неразумные объяснения)). Кухня, раньше была газовая колонка, в двумя вент.каналами в потолок, в один выходила труба от газ.колонки, другая служила вытяжкой. Сейчас повесила котел Бакси и труба от котла пошла в стену. Один вент. канал в который выходила труба от колонки я замуровала, другой оставила для вытяжки. Где то см 30 торчит из потолка в кухне, остальная часть асбестовой трубы (примерно метра 1,5) идет по чердаку и еще часть (примерно метр) выходит на крышу. На чердаке труба обмотана толстой х/б веревкой, основание приближенное к потолку дополнительно засыпано сухой стружкой, на крыше труба утеплена (желтый утеплитель похожий на вату) и помещена в короб из плоского железа, сверху на трубе сделан домик (не вплотную к отверстию), от осадков. Кажется это вся конструкция моей вытяжки))). Если отверстие в трубе открыто, то никаких проблем нет, но извините в такую дыру невозможно прогреть кухню зимой, все тепло уходит в небо. Если же я пытаюсь закрыть его решеткой, начинает капать вода, причем влага скапливается примерно на нижнем полуметре трубы, и постоянно капает в кухню.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вода скапливается внутри трубы

Теперь более-менее понятно.

1. Надо хорошо утеплить трубу на чердаке.

2. Если Вы вытяжкой пользуетесь периодически (зимой), конденсата Вам не избежать. В первое какое то время, пока не прогреется труба.

3. Если пользуетесь вытяжкой постоянно и труба хорошо утеплена, конденсата быть не должно.

4. Если вытяжкой не пользоваться и плотно ее закрыть, конденсата не должно быть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

sav1no, чтобы не было конденсата, через вентканал всегда должен быть поток воздуха, если его закрываете, труба выхолаживается со всеми вытекающими. Дабы не терять лишнее тепло, нужно уменьшить этот поток, трубу на чердаке обязательно нормально утеплить, и принцип "кашу маслом не испортишь" здесь к стати.:D

Рассмотрите как вариант.:oops: С учетом того, что труба у Вас "торчит" из потолка на 30см, с боку трубы можно сделать отверстие, (Ф 100-150 мм. в зависимости от Ф трубы) снизу заглушить и сделать гидроизоляцию (см. вложение) Москитную сетку на вентрешетке обязательно выбросить.

Теперь, что все это даст.:D

1. Воздух будет "забираться" у самого потолка, а там он наиболее теплый.

2. Если и будет появляться конденсат, он будет скапливаться внизу, за ночь будет успешно высохать.

3. Можно "поиграться" с проходным сечением вентрешетки, таксать найти золотую середину, между появлением конденсата и разумным воздухообменом.

 

П.С. У Вас видать не хилый приток, раз так фигачит в вентканал.:D

763827491_.jpg.bde2edd52f6c8d4c02b60c8aaa17e939.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 роки потому...
а если сделать этот отстойник для скопления воды на чердаке можно? И если можно , то не будет конденсат замерзать-ведь на чердаке минусовая температура зимой?
Посилання на коментар