витерок Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Всем доброго дня,на дня на глаза попался паспорт на медно-алюминиевые радиаторы "Термия", отечественного производства,ОАО "Маяк",г. Винница. На пятой странице руководства по эксплуатации,есть сноска,следующего содержания: ТЕПЛОВОЙ ПОТОК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИЯХ: РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 0.1 кг/сек. Вопрос следующего содержания,величина 0.1 кг/сек действительно на самом деле или опечатка,ведь, получается,для того чтоб радиатор выделил тепловую мощность,указанную в таблице,то необходимо пропустить через него 360 кг/час теплоносителя. Кто,что,думает по этому поводу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 расход теплоносителя:Q=W x 860 / dT x p ,м3/ч,где W-мощность,квт Х860-переводим в ккал dT-разница температур подачи и обратки P-плотность воды, Q=1x860\20x1000=0.043м3\ч похоже на правду... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
витерок Опубліковано: 15 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 расход теплоносителя:Q=W x 860 / dT x p ,м3/ч,где W-мощность,квт Х860-переводим в ккал dT-разница температур подачи и обратки P-плотность воды, Q=1x860\20x1000=0.043м3\ч похоже на правду... 360кг/час против 0.043м3/час ,разница 8.4 раза,не стыкуется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Вы не первый, кто наступает на эти грабли. Но Вам повезло. Многие понимают это когда уже все установлено и выполнена отделка. И что интересно: большинство монтажников этого не знают. Выписал из напольных конвекторов: Примечание: - данные тепловой мощности приведены для ΔТ = 70°С, проток воды 360 л/час; 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
витерок Опубліковано: 15 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Вы не первый, кто наступает на эти грабли. Но Вам повезло. Многие понимают это когда уже все установлено и выполнена отделка. И что интересно: большинство монтажников этого не знают. Выписал из напольных конвекторов: Примечание: - данные тепловой мощности приведены для ΔТ = 70°С, проток воды 360 л/час; Да в общем то,я не наступал ни на какие грабли,просто прочитав значение этого параметра, засмущало оно меня своей величиной,уж больно завышенным он оказался, по сравнению,например,со стальными панельными радиаторами и задался вопросом на который пытаюсь найти ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 под температурным напором видимо подразумевается дельта между tподачи и tпомещения... в общем да -очепятка наверное ,запятую не там поставили. сомневаюсь ,что они реально требуют такой расход Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
витерок Опубліковано: 15 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 под температурным напором видимо подразумевается дельта между tподачи и tпомещения... в общем да -очепятка наверное ,запятую не там поставили. сомневаюсь ,что они реально требуют такой расход Ну знаете ли,поставленная не в том разряде запятая,может оказаться для вас хорошим ударом по карману.А на счет сомнения,это вы зря, думаю поспешили,не торопитесь с выводами,ведь вы же занимаетесь их р......,я думаю вам тоже будет не безразличен этот вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 р.......-это как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
витерок Опубліковано: 15 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 р.......-это как? На вашей страничке,было указано,что компания,в которой вы работаете,занимается реализацией,аналогичной продукции,только не отечественного производства,но к сожалению в каталоге этой продукции,я не нашел значение этого параметра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Н. Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 получается,для того чтоб радиатор выделил тепловую мощность,указанную в таблице,то необходимо пропустить через него 360 кг/час теплоносителя. Кто,что,думает по этому поводу? Правильно все получается 0,1 кг/сек и 70град. температурный напор это стандартные совдэповские параметры при которых определяется номинальный теплосъём. Кстати 70 град. это разница между средней температурой отопительного прибора и температурой в помещении, то есть если в помещении 20 град. то средняя температура отопительного прибора 90град, что кстати для жилых помещений недопустимо потому, что тогда температура подачи будет больше 90град. Что бы пересчитать теплосъём для ваших условий нужно воспользоваться либо готовыми таблицами если найдёте, либо хитрой формулой в которую нужно подставлять реальный расход и температурный напор а также коэффициенты и показатели степени для данного радиатора которые тоже ещё надо найти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 ... в общем да -очепятка наверное ,запятую не там поставили. .... Увы, не опечатка . Внимательно читайте документацию. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 так а кто-то может дать реальные практические данные? или коэффициенты? а Aqua-Pex C.O. с базой радиаторов Термия правильно рассчитывает их использование? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Правильно все получается 0,1 кг/сек и 70град. температурный напор это стандартные совдэповские параметры при которых определяется номинальный теплосъём. Кстати 70 град. это разница между средней температурой отопительного прибора и температурой в помещении, то есть если в помещении 20 град. то средняя температура отопительного прибора 90град, что кстати для жилых помещений недопустимо потому, что тогда температура подачи будет больше 90град.стандартный совдеповский темп. напор это 64.5 ((95+70/2)-18 ) предельная температура для жилых общ, админ-бытов. и т.д. - 95 ...,для больниц 85 (СНиП 2.04.05-91*У п.3.20) во дают... неужели сложно сделать нормальные таблицы с коэф. пересчета как у например керми/корадо и т.д.... они б еще экм вписали... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 во дают... неужели сложно сделать нормальные таблицы с коэф. пересчета как у например керми/корадо и т.д.... они б еще экм вписали... чем более запутано - тем легче продавать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...