Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Заземление , надо ли везде ?

Шарманщик

Рекомендовані повідомлення

Где Вы нашли в этой теме рекомендации, да еще и очень много?

Здесь обсуждается всего одно обязательное требование, а не рекомендации.

 

Так я тут умничаю о тенденциях в данном разделе, чего новую ветку плодить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у граждан РФ бытовое электроснабжение не такое, как у нас, граждан Украины? я дал ссылку на русский текст, потому что, не нашел русский перевод наших Правил. мне так легче для восприятия технических терминов. поэтому и дал ссылку, чтобы никого не обманывать.

не совсем понял смысл курсива. одноквартирных дома сюда не входят?

 

Ну если для вас нет разницы между "квартирным домом" и "особняком" ....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ДНАОП 40.1-1.32-01 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

 

 

2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ

 

2.5.5. Во всех домах линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков к светильникам общего освещения, штепсельным розеткам и стационарным электроприемникам, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ-проводники).

Запрещается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников разных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не разрешается подключать на щитках под общий контактный зажим.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так я тут умничаю о тенденциях в данном разделе, чего новую ветку плодить.

Ну так обратите внимание на то, кто персонально пишет эти трактаты про защиту защитных устройств и запасную защиту защитного штыря.

И кто с этим пероснажем спорит.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не совсем понял смысл курсива. одноквартирные дома сюда не входят?

ВСЕ входят.

Дома бывают многоквартирные (таунхаусы, многоэтажки) и одноквартирные (коттеджи). Когда и те и другие, то просто квартирные.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так обратите внимание на то, кто персонально пишет эти трактаты про защиту защитных устройств и запасную защиту защитного штыря.

И кто с этим пероснажем спорит.

 

Обязательную двухступенчатую защиту защитных устройств и запасной защиты защитного штыря:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну если для вас нет разницы между "квартирным домом" и "особняком" ....
какая разница, подскажите пожалуйста?

Но комнат - дофига .
такая?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обязательную двухступенчатую защиту защитных устройств и запасной защиты защитного штыря:D

Ээээ, штырь попрошу не трогать.

Это устройство нежное и нужное, его периодически нужно всовывать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ээээ, штырь попрошу не трогать.

Это устройство нежное и нужное, его периодически нужно всовывать.

Дак для него санитарные нормы есть - не более 2 Вольта и санитарное сопротивление сколько-то там Ом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эх жалко, не узнаем можно или нет сауну без заземления. Не будет кому отписаться.:)

Я бы уточнил - после слов "..не узнаем.." добавил бы "как долго" - ИМХО конечно....

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. если провод прогорит так чтоб замкнуть не ноль с фазой , а любой из них с землей , то оно заметит . А если не так прогорит ????? Типа на волю случая ?

 

А автоматы зачем ?

 

ну что Вы упорно сопротивляетесь? Вам уже сказали, что третий проводник ОБЯЗАТЕЛЕн и обосновали, почему.

 

без заземляющего проводника ( 2 жильный кабель) ,если возникнет угольный мостик между жилами , как описывалось выше, УЗО утечки не заметит , так как ток с фазы на нейтраль не есть утечкой для УЗО. А автомат пока сработает ( если сработает вообще, потому что мостик- это не замыкание, это все равно, что какой то нагревательный прибор включили ) то кабель уже может загореться, для воспламенения кабеля может и одного ампера хватить по угольному мостику....

 

 

с заземляющим проводником ( особенно если используется плоский кабель и заземляющая жила идет между фазной и нейтралью ) мостик возникает уже не между L и N , а между заземляющим и фазным. Тут УЗО уже заметит утечку и сработает.

 

Кроме того, заземляющий контак может даже оказаться нужным и полезным, когда подключаешь прибор, корпус которого выведен через третий проводник на заземляющий контакт вилки.

 

не хотите- не делайте у себя дома заземление. Можете даже дорогу на красный свет переходить, но заземление не дураки и не просто так придумали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Еще раз миллионы людей живут в квартирах у которых нет заземления. Где трупы ?

2. Вы знаете что ежегодно в авариях погибает несколько тысяч человек . А от электротока - единицы. Шансы мизерны . Да и какая разница от чего.

1. Миллионы людей живут в домах построенным в соответствии со старыми правилами и при этом люди не имеют диф защиты. А трупы читайте в своем пункте 2(Вы их даже подсчитали).

2. Если Вы желаете играть в русскую рулетку, то ваше право, но зачем же решать это за ваших домочадцев и гостей?

3. Касательно техники, то уж больно мал Ваш список. Современная техника зачастую имеет встроенные блоки питания, а это подразумевает наличие "земли" в розетке и диф. защиту тип А.

4. В целях электробезопасности, помимо "земли" в розетках, так же применяется СУП и ДСУП.

5. Как правило (в целях экономии) на 1 кабель подключается несколько (группа) розеток. В этом случае странно подключать розетки с "землей" и без "земли" на 3 жильный кабель, а экономия приблизиться к нулю.

6. Любая техника, а так же защитная автоматика имеет свойство ломаться.

7. В доме иногда покупается новая техника или взамен старой, то может получиться так, что "земля" в розетке потребуется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Столько постов наваяли, столько доводов привели, а вот упёрся человек - ну решил он не тягать 3-х жильный кабель!!!!!

 

Человек принял решение - нет 3 -ей желто-зелёной жиле!!!!

 

Нормальный, здравомыслящий человек, судя по дикому количеству постов в темах "Гривна и прочее..." - но вот твёрдо решил что-то для себя и точка!!!

 

Так какого мы тут пыхтим??? Решение уже принято!!!:good:

 

Может быть надо нам всем уважать чужие решения, как бы они не были противны окружающим и какими бы безумными они нам не казались???

 

Ведь если б человек сказал - завтра прыгаю с моста с резинкой на ногах - "джампер" решил попробовать - сколько человек сказали бы - "не, не прыгай - опасно" - а ведь ежели посчитать - дык событие "порвалася резинка" и "к.з. кабеля в хате с возгоранием" практически равновероятны.....:unknown:

 

Дык чо это мы так пыхтим-пыжимся?:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дык чо это мы так пыхтим-пыжимся?:beer:
+1. И в "русской рулетке" тоже не все проигрывают!

Лет двадцать назад вообще не знали про УЗО, пробки-автоматы были диковинкой. И ничего, выжили!

Разнежились, понимаешь... ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из классики. "Страшно далеки они от народа....."

 

Ув. "группа в полосатых купальниках", Вы абсолютно правы. Но знаете, почему так ограничен состав участников данной ветки? Потому что 95% строящихся уже все проложило 2-х проводкой, либо собирается. (Да и я сам все в кирпиче под штукатуркой 2*2,5. Мансарда в металлорукаве. ) И читая это, народ не понимает, уже бежать за огнетушителем или страховаться. То-же самое и с многожильным кабелем. Ох уж эта "пресловутая грань", мы до нее или уже "там"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потому что 95% строящихся уже все проложило 2-х проводкой, либо собирается. (Да и я сам все в кирпиче под штукатуркой 2*2,5. Мансарда в металлорукаве. )

 

95% двухпроводки - слишком преувеличено. Думаю, не более 10% откровенно "лоханулись". Можно и опрос сделать.

Металлорукав применяется в ограниченных случаях (в термодоме по намёту штукатурного раствора на сгораемые основания ), для защиты от грызунов, больше нигде практически он не нужен. Обычно его втюхивают, абы денег содрать, или применяют для психологической защиты электропроводки и оснований, по которым она проложена.

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×