Vit3f Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Кстати посетила меня одна мысль из прошлой работы. Была ситуация только противоположная вашей. Из города приходило 6 Атм, далее стояла повысительная станция (доустанавливали хозяева здания так как нехватало давления на последних этажах, там их толи 11, толи 12, непомню), так вот давление после станции доходило до 13 Атм, на первых этажах разрывало гибкие шланги, мучались они так около года. По итогу нужно было всего лиш на контролере установить необходимые параметры (мануал лежал на ящике автоматики, все просто как я говорю с картинками для неумеющих читать) но их слесаря боялись вообще подходить к щиту автоматики, бо их предупредили что стоит кучу килобаксов. Так вот там была функция таймера по которой можно програмировать временные интервалы работы станции, может и у ТС проблема кроется в щите управления к которому ЖЕКовского работника и подпускать страшно, особенно если контролер на английском общается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...