AKA Опубліковано: 9 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 (змінено) То Kimura, котлы: Hermann Thesi 24 SE и КЧМ четырех секционный. Герконы на краны, это хорошо, но их надо ставить 4 штуки, из них один на кран, на обратке котла КЧМ. Но даже с герконами, можно забыть включить питание сигнализации, не открыть краны, и поджечь дрова в котле. На счет, куда делась вода. Все просто, вода ушла в два расширительные баки, а давление увеличилось из-за того, что к объему теплоносителя прибавился объем пара. Я перекрыл два крана на котле Hermann, когда пар еще не конденсировался, при этом какой-то объем воды спрятался в расширительном баке котла. Когда пар конденсировался, объема воды (без пара) стало не достаточно для поддержания давления в системе, несмотря на еще один внешний расширительный бак, который всё время оставался в системе. И никакая воздушная пробка не могла образоваться, система закрытая. Змінено 9 березня 2011 користувачем AKA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 AKA,Так, а чё преды не посрабатывали???2 штуки в системе??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AKA Опубліковано: 9 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 Да, не сработали, два штуки, в газовом котле, и в группе безопасности. Давление было 3,2 bar, видел своими глазами. А кто сказал, что они должны сработать при 3,2 bar? Вот для газового котла, из технических характеристик: Максимальний робочий тиск при експлуатації бар 3, а при скольких предохранительный клапан срабатывает, не пишут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 при 3 bar сработка-на преде написано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AKA Опубліковано: 9 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 Должен быть и допуск, ±%, так вот я и думаю, что на предохранитель допуск не меньше 10...20%, а то и больше. Вы не знаете сколько? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 Истории из разряда фантастики - манометр врет, поменяйте! Если на сбросном написано 3 бар то при 3 атм он сработает, если конечно не прикипел из-за накипи, но такие вещи рекомендуется иногда подрывать прокручиванием красненькой ручки! Тем более у Вас их два!!! Мембранник полезен если нет температуры выше 100, потом ему кранты! Да и при монтаже отсекающих кранов по логике желательно сбросник установить между этими самыми кранами и котлом! На ТТ котлы, ввиду высокой температуры работы котла, желательно ставить 2,5 атм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 Должен быть и допуск, ±%, так вот я и думаю, что на предохранитель допуск не меньше 10...20%, а то и больше. Вы не знаете сколько?Предохранительные клапаны поставляются заводом-изготовителем с четко отрегулированным давлением срабатывания. Если параметры давления будут перенастроены, компания AFRISO не несет ответственность за прибор. Давление срабатывания предохранительного клапана должно равняться или быть меньше максимально допустимого рабочего давления водонагревателя. это цитата из мануала..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AKA Опубліковано: 9 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 Истории из разряда фантастики - манометр врет, поменяйте! Сейчас проверил, манометр на группе безопасности котла КЧМ показывает 1,42 bar а манометр настенного газового котла 1,3 bar. Думаю, что при 3,2 bar на манометре группы безопасности, на манометре настенного котла было не больше 3 bar. Вот и разгадка, почему клапаны не сработали, если считать, что не врет манометр в газовом котле. Если на сбросном написано 3 бар то при 3 атм он сработает, если конечно не прикипел из-за накипи, но такие вещи рекомендуется иногда подрывать прокручиванием красненькой ручки! Тем более у Вас их два!!! Сейчас покрутил красную ручку на сбросном клапане группы безопасности, вода брызнула, значит клапан не умер от температуры выше 100 градусов? Первый раз поднялся на цыпочки, и прочитал надпись на красной ручке: bar 3. Раньше это не попадало мне на глаза, потому что клапан выше уровня моих глаз. Заглянул и в газовый котел, тоже на красной ручке: 3 bar. Мембранник полезен если нет температуры выше 100, потом ему кранты! Да и при монтаже отсекающих кранов по логике желательно сбросник установить между этими самыми кранами и котлом! На ТТ котлы, ввиду высокой температуры работы котла, желательно ставить 2,5 атм. Что Вы имеете в виду под словом "мембранник", это этот сбросной клапан на 3 bar? Так у меня и установлена группа безопасности (предохр.клапан, воздухоотводчик и манометр) между отсекающими кранами и чугунным твердотопливным котлом, как Вы и говорите. Единственное скажу, этот прибор был установлен по моей просьбе. Кстати, ребята, делающие монтаж, сказали, что я первый клиент у них, просящий о таком. Значит, где-то могут взорваться котлы после работы этой бригады. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 AKA,Даааа! Бригада-супер!Бак "мембранник " тоже ребята считали? Система закрытая, 240 литров воды Два расширительных бака по 8 литров Не сдержался,пардон................:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AKA Опубліковано: 10 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Да, дополнительный расширительный бак на 8 литров они предложили ставить. перед началом работ мы сели за стол, обговорили все вопросы, я назвал объем системы - 240 литров (перед этим сам обмерил все трубы, батареи и посчитал, объем котла тоже учел), мастер произнес: «8 литров дополнительного бака будет достаточно». Я чувствовал тогда, что этого будет мало, но профессиональность бригады взяла верх. Сейчас я уже почти перезимовал с этой системой. И знаю, на что влияет недостаточный объем расширительного бака: на величину перепадов давления при изменении температуры теплоносителя (воды) в системе отопления. И если максимальный порог давления я могу заранее определить: прогреваю систему до +70, и смотрю давление. А вот минимальный, может упасть до порога полного отключения котла, рассказываю как: Котел работает с комнатным термостатом, если температуру в течении суток держать постоянной, то давление "гуляет" в небольших пределах, так как теплоноситель успевать остыть только до теплого состояния за счет гистерезиса термостата (гистерезис в моем термостате полградуса). Если же снизить температуру на термостате градуса на 3...4 или больше (я такого не делал), то теплоноситель остынет до, ниже +18, и давление может упасть ниже критического. По этому, пользуясь термостатом, при недостаточном объеме расширительных баков, в сильные морозы делал переходы температуры вниз, с помощью термостата, на 1...2 градуса, не больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Покупаете новый Мембранный бак на 50 литров, и все проблемы решаются, а 8 литровый оставляете себе на память о профессиональных сантехниках! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Покупаете новый Мембранный бак на 50 литров,! нуу...это даже с запасом многовато...зачем такой большой...давление воще стоять будет:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Вот именно для того что бы стояло, если просчитывать по формулам, то в большинстве случаев имеем существенные прыжки давления в системе при экономии в 3 евро! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Два розширительных по 8л. уже есть,докупить ещё один на 8 или 12л. и будет достаточно.В среднем обьём розширительного бака должен быть 10% от количества в системе воды, в вашем случае это 24л. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Два розширительных по 8л. уже есть,докупить ещё один на 8 или 12л. и будет достаточно.В среднем обьём розширительного бака должен быть 10% от количества в системе воды, в вашем случае это 24л. для ТТшников желательно 15%. ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 А не лучше ли поставить один и на 50! :D ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...