Сергей 31 Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 Со стетоскопом ничего не услышите... давлетние до 3 Атм, шуметь не будет. При поиске утечек воздухом качают 8 бар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 При поиске утечек воздухом качают 8 бар. И как правило таким давлением в ппр находят уйму новых. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 воздух накачать...? В моём случае, поменял нипель и накачал воздух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергей1967 Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Обычным медицинским стетоскопом? Прикольно никогда бы не догодался. И что просто прослушать в местах прокладки трубопроводов и будет слышно? но если протечка небольшая как услышать? Раскажите подробнее пожалуйста.. стетоскопом маленькую протечку не найдете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 Для прослушивания и поиска места утечки используется прибор ТЕРМО-АКУСТИЧЕСКИЙ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ А-10Т или А10Т2, подробнее в интернете... даа, очень цеННый прибор, уж лучше медицинским стетоскопом в доме поискать.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...