Поэтапная кладка камина ("Работы печников")

usanin_n

Нужна ли такая тема?  

43 користувача проголосувало

У вас немає прав на голосування в цьому опитуванні, або на перегляд результатів опитування. Будь ласка, войдите или зареєструйтеся для голосування в опитуванні.

Рекомендовані повідомлення

Для того, щоб у шановного панства не виникало питань, що тема це суцільна реклама. Покажу монтаж кутової топки ROMOTOP HEAT R 3g L 81.51.40.21., а  простішеми словами - "кутова права камінна топка з гільйотиною, та розміром скла 81 см ширини, 51см вишини, та 40 см глибини"

То є звичайний, такий рядовий монтаж. 

Все почалось с монтажу димаря. Був куплен димарь SCHIEDEL UNI ф200 мм, та з підключенням до споживача - 90 гр.

Работа почалась...

Перша проблема з якою ми зіткнулися - це те, що діаганальне стропіло заважало змонтувати димарь одразу за колонною, яка тримає рігель. Керамічний димарь зігнути не можно. Тому ми були змушені здвинути димарь відносно колони на 26 см. Це можно побачити на першому фото.

Ну а зборка SCHIEDEL(я), як зазвичай - по інструкції! 😃

 

Далі буде

photo_2023-09-12_17-27-09 (2).jpg

photo_2023-09-12_17-27-08 (3).jpg

photo_2023-09-12_17-27-08 (2).jpg

photo_2023-09-12_17-27-08.jpg

  • Дякую 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продовжуємо...

Димарь росте потрохи

photo_2023-09-18_19-05-23.thumb.jpg.da24b6b9f17003daa1d7254c8a46fba2.jpg

 

А ось і діагональне стропіло, яке нам зіпсувало можливість робити димарь так, як на проекті. Далі ще про це поговоремо, бо проект каміна - це окрема цікава історія

photo_2023-09-19_10-35-16.thumb.jpg.f7f91cbe8588ee00536578a9651b8ee1.jpg

 

Вирішуємо, скільки ще робити димар, заввишки, бо він і так має висоту досить невелику - 6 метрів. Дах має кут 22 градуси, тому треба робити висоту таку, щоб він не стерчав, як Єйфелева вежа над дахом.

1985165678_photo_2023-09-19_10-35-17(2).thumb.jpg.beb4e997e279933ce57b5c920121a637.jpg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, Gonchik сказал:

Як тарифікується установка уні?

Пане Сергію, тарифікація  монтажу, як і у всіх - " .... грн/м.п." 😃

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 годин тому, usanin_n сказав:

Вирішуємо, скільки ще робити димар, заввишки, бо він і так має висоту досить невелику - 6 метрів. 

Чому 6м. невелика висота ? Мінімальна ж 5м.

6м. цілком прийнятна.

10 годин тому, usanin_n сказав:

Дах має кут 22 градуси, тому треба робити висоту таку, щоб він не стерчав, як Єйфелева вежа над дахом.

Так тут і вибору майже немає. Або врівень з коньком , або на 0,5м вище. Ще вище піднімати ІМХО немає сенсу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, andrey_ka сказал:

Так тут і вибору майже немає. Або врівень з коньком , або на 0,5м вище. Ще вище піднімати ІМХО немає сенсу.

Якщо кут даху невеликий і дах прагне до більш плоскої форми, то слова формули "або врівень з коньком, або на 0,5 м вище" вже не працюють.

Тоді оголовок димаря має бути вище. Наприклад, для пласких покрівель димар потрібно робити щонайменше 1-1,2 м від рівня покрівлі."

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

25 хвилин тому, usanin_n сказав:

Якщо кут даху невеликий і дах прагне до більш плоскої форми, то слова формули "або врівень з коньком, або на 0,5 м вище" вже не працюють.

Ви помиляєтесь , така формула працює незалежно від форми даху.

27 хвилин тому, usanin_n сказав:

Тоді оголовок димаря має бути вище. Наприклад, для пласких покрівель димар потрібно робити щонайменше 1-1,2 м від рівня покрівлі."

Вперше таке чую. Звідки ви це взяли?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 минут назад, andrey_ka сказал:

Ви помиляєтесь , така формула працює незалежно від форми даху.

Добре. Помиляюсь так помиляюсь. З вашого дозволу я продовжу працювати так, як написав вище

  • Лайк 1
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, usanin_n сказав:

Добре. Помиляюсь так помиляюсь. З вашого дозволу я продовжу працювати так, як написав вище

Хіба я забороняв вам так працювати ? Чому не хочете пояснити ? Раптом - це я помиляюсь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, andrey_ka сказал:

Хіба я забороняв вам так працювати ? Чому не хочете пояснити ? Раптом - це я помиляюсь.

Тут не совсем однозначная ситуация. Согласно СНИП 02.04.05-91У  в печном отоплении 500мм над плоской кровлей. А вот в инструкциях для топок многих фирм от 1000мм. Во всяком случае точно это в СУПРЕ было 20 лет назад, в компании, где я работал ,при заключении договоров учитывали 1000мм.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рухаємося далі... 

З висотою димаря ми визначилися. 

1716957263_photo_2023-09-19_10-39-26(2).thumb.jpg.a3642e1b94c0ab394f8dead3aebcb903.jpg

А томо доклали ще один блок...

photo_2023-09-19_10-39-26.thumb.jpg.086e4b156bceb174a70947ba73f67cff.jpg

Ну а далі взагалі просто - монтаж покривельного комплекту APIP. Оздоблення димаря для такої покривельної плити - це утеплення базальтовою ватою 50 мм, армування сіткою та клеем та нанесення декоративної штукатурки 

1342356289_photo_2023-09-19_14-16-45(6).thumb.jpg.4dca354da658d2837ba3df62d9653460.jpg

Фінал...

294332972_photo_2023-09-19_14-16-44(3).thumb.jpg.13376bab701f3356c26535f1ce6ae2bc.jpg

 

 

 

 

 

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 годин тому, ks6 сказав:

Тут не совсем однозначная ситуация. Согласно СНИП 02.04.05-91У  в печном отоплении 500мм над плоской кровлей. А вот в инструкциях для топок многих фирм от 1000мм. Во всяком случае точно это в СУПРЕ было 20 лет назад, в компании, где я работал ,при заключении договоров учитывали 1000мм.

Та все тут однозначно. Керуватись потрібно ДБН , ДСТУ, ітп... Усі інструкції також пишуться на основі цих норм.  Якщо інструкція конфліктує з нормами , в топку таку інструкцію.

Можете пояснити , у чому неоднозначність ситуації ?

7 годин тому, ks6 сказав:

Согласно СНИП 02.04.05-91У  в печном отоплении 500мм над плоской кровлей.

А я про що , формула таки працює.

І навіщо тоді переплачувати за зайвих 0,5м. Шиделя (який і так зовсім не дешевий) + за роботу?

 

Змінено користувачем andrey_ka
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шановне панство препрошую, що встрягаю в вашу розмову... Ми тут обговорюємо "сферичного коня у вакуумі" чі реальний об'ект? Якщо тема діскуссії - "побалакати взагалі" - то краще звернутіся к астрологам. А якщо когось цікавить конкретно це об'ект, конкретно цей Шидель та конкретно ця висота дімаря - то вона складає - 60 см від конька.  

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, usanin_n сказав:

Шановне панство препрошую, що встрягаю в вашу розмову... Ми тут обговорюємо "сферичного коня у вакуумі" чі реальний об'ект?

Так це ж ваш кінь.

Цитата

Якщо кут даху невеликий і дах прагне до більш плоскої форми, то слова формули "або врівень з коньком, або на 0,5 м вище" вже не працюють.

Тоді оголовок димаря має бути вище. Наприклад, для пласких покрівель димар потрібно робити щонайменше 1-1,2 м від рівня покрівлі."

Ви ж самі дали підгрунття для сумнівів. А коли вас попросили роз'яснити , то ви зразу в кущі.

Ви ж майстер , ви повинні такі речі знати , і вміти їх доводити. Грош ціна майстру , який  не може обгрунтувати те чи інше своє рішення.

 

ПС.. І хіба цей кінь не стосується данної теми ? Мені наприклад він допоміг. До ваших слів я і не задумувався над питанням висоти димоходу над плоским дахом (ніколи не доводилось встановлювати). А після перечитав нормативку , і в принципі , думаю що зрозумів звідки взялось оце 1-1,2м. над плоским дахом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 часов назад, usanin_n сказал:

...Оздоблення димаря для такої покривельної плити - це утеплення базальтовою ватою 50 мм, армування сіткою та клеем та нанесення декоративної штукатурки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мається на увазі додаткове утеплення зовні блоків? Це щоб плита не виглядала занадто великой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 минут назад, Vikctor сказал:

Мається на увазі додаткове утеплення зовні блоків?

Так. В ШИДЕЛЯ є три варіанти покривельної плити:

FINAL - під оздобленя (тонкошарова штукатурка) - 2см

APIP - під ізоляцію - 5 см 

GAP - під обмуровку - 12 см

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, usanin_n сказал:

Так. В ШИДЕЛЯ є три варіанти покривельної плити:

FINAL - під оздобленя (тонкошарова штукатурка) - 2см

APIP - під ізоляцію - 5 см 

GAP - під обмуровку - 12 см

Не знав. Можливо в 2015 такого різноманіття ще не пропонувалося. В мене схоже АРІР, але оздоблення без утеплення мене влаштовує. Знизу взагалі не видно таких нюансів))  

Спойлер

1245232118_.thumb.png.da5251a0315a5e5ab37920d49f3df54c.png

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 минуты назад, Vikctor сказал:

Можливо в 2015 такого різноманіття ще не пропонувалося. В мене схоже АРІР

Ці варіанти вже давно у ШИДЕЛЯ. У вас дійсно APIP. Це начастіший варіант реалізаціі, бо дозволяе зробити і штукатурку, і фарбування, і наіть клінкерну плитку на димарі

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Димарь ми зібрали. 

Переїшли у преміщення для монтажу топкі. І ось тут у нас почалися пригоди...

Отож ми отримали выд архітектора-дізайнера креслення каміна з розмірамі і опинились в ступорі...

2024-03-15_17-28-23.thumb.jpg.6278daa187be12352134658da986cc68.jpg

Віявилось, що згідно з кресленням, наш димарь вагою близько 700 кг просто знаходиться у підвішаному стані над камінною топкою

2024-03-15_17-29-44.thumb.jpg.baa13e8f69d46436f0fa8f36044923bb.jpg

Якимось чином, згідно з кресленням, між димарем та колонною з'явився чималий дровник у 35 см. Але ж в реальності у нас цей розмір - 1 см!

Я вже мовчу про розміри камінного короба... Між топкою та декоративним облицюванням немає ніяких зазорів, які відображали б весь "пиріг" облицювання, але ж на креслені вже проставлені усі габаритні розміри

2024-03-15_17-31-08.thumb.jpg.16f4dedd69400fd472e8dd6d6caabbbe.jpg

 

Але "вишенька на торті" - це текст у лівому куті кресленя: "Зміна або використання без дозволу заборонено законом. Всі розміри вказані у міліметрах, якщо не вказано інше. Ніякі розміри не можуть бути взяті з цього креслення. Всі підрядники повинні перевіряти розміри безпосередньо на об'єкті до початку робіт. Будь які помилки і припущення мають бути повідомлені архітектору. У разі сумніву питати архітектора"

2024-03-15_17-32-29.thumb.jpg.22b29215ef9bcaba3f37701785be15b2.jpg

Тобто - "ось вам кресленя, але ви ніякі розміри з нього не беріть, а до початку робіт розберіться самі у моїх помилках та припущеннях" 

Ось така весела історія з цим архітектором на цьому проекті! 

 

  • Лайк 2
  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продовжуемо...

З кресленням архітектора ми все зрозуміли. Замовник все теж із розумінням до того ставиться, бо "косяки" архітектора по дому не тільки стосовно нас, а і у всіх майстрів

Тому ми пошвиденькому никидали в СКЕТЧАПі габаритні розміри. Для нас було важливим узгодити положення решіток для конвекційного повітря: знизу та зверху

Тому запропонували замовникові три варіанти...

1454405966__.thumb.jpg.dd58b2f7242403dd9db2f11ea0d90a7f.jpg

 

888415053___3.thumb.jpg.52bd5b8feeabf9da5133e9bee4947d6c.jpg

 

659354083___5.thumb.jpg.b87433f707617e4d7e06a68952b273f8.jpg

 

Запинився замовник на третьому варіанті і решітки будуть розміщатися такими чином...

386912268___6.thumb.jpg.460f89a3818007d507d01a259161f279.jpg

 

Ну, а далі вже монтаж топкі...

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продовжуємо...

 Перш ніж встановлювати топку було зроблено маленьку операцію - на противаги дверцят було добавлено кілька шайб, які РОМОТОП додає до комплектації топки. Це забеспечило дуже легкий ход гельотинного механізма, та досить повільне опускання дверцят. 

photo_2024-03-07_13-03-57.thumb.jpg.73709d7e52e9fcd41b5bb04a9edfc726.jpgphoto_2024-03-07_13-04-05.thumb.jpg.1f80acc3b1571543c160a869dd3f0641.jpg

 

А далі ще одні дії... Зняли розміри з горловини топки для виготовлення антіконденсаційного перехідника. 

photo_2024-03-07_12-39-34.thumb.jpg.9847005ca4acca5a59cf00390d013711.jpg

photo_2024-03-07_12-39-57.thumb.jpg.f2d7395d7ce04d17815cf067fd2f9d5c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 15.03.2024 в 18:15, usanin_n сказал:

 

 

 

2024-03-15_17-32-29.thumb.jpg.22b29215ef9bcaba3f37701785be15b2.jpg

 

 

Мали ще б додати: "Тих, кого щось не влаштовує - будуть розстріляні"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продовжуємо потрохи.

Топку виставили згідно з нашим малюнком, та зробили підключення до закладенної магістралі зовнішнього повітря

photo_2024-03-18_21-40-30.thumb.jpg.dcf9ef06818ccbc56d8b93f12ccc3eac.jpg

 

photo_2024-03-11_18-36-32.thumb.jpg.8080c9f6fd1acb6190b7889a86c59db4.jpg

 

photo_2024-03-11_18-36-22_1.thumb.jpg.06999863b67070cb8f564a7359de5341.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах