Заземление в частном доме

etra2010

Рекомендовані повідомлення

Уже писал не единожды, но Вы пропустили видимо...

Химия - это весчь.... но и грунты в Киевской области не ядовитые..

Этот алгоритм не дает ответа на вопрос "что же выбрать человеку, если есть три варианта?": а) оцинковку, б) омеднение или в) нержавейку, чтоб было экономически целесообразно.

Возьмём пару примеров из жизни (не из Киевской области):

1) у родственников был участок дачный. Грунт скалистый сверху засыпан привозным черноземом, УГВ не достать. а, б или в?

2) знакомый купил участок. УГВ в сезон лопатой можно выкопать. Вода в скважине визуально с ржавым оттенком. Сдавал её на анализ для подбора скважинного фильтра. а, б или в?

Деньги есть, но жаба она такая - хочет обоснования затрат на материалы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С ГЗШ разобрался частично, остались вопросы - от контура заземления к Щиту учета прокладывать кабель заземления ?

И тот же вопрос по Щиту 2-го этажа - прокладывать ли к нему кабель заземления от контура, или достаточно PE проводника от щита 1-го этажа?

 

Насчет СИП по воздуху - у меня ГРЩ находится не в доме, а в хозпомещении. СИПом нельзя заходить только в дом, или в любые помещения ? Если в любые - то можно ли ВВГнг по воздуху проложить, и какое сечение кабеля взять ?

С ГШЗ всё гораздо проще обстоит - я ж уже говорил, что если Вы используете кабель 3-х или 5-жильный , то по проводнику РЕ все потребители Вашей усадьбы уже сидять на ГШЗ, соединены с контуром и эквипотенциальны со всеми "железяками" усадьбы, потому как на ГШЗ в кучу собраны:

контур заземления

СУП

N от питающей линии

газовая труба

водяные трубы

скважины-насосы

армокаркас здания

сваи

металлический забор

и т.д.

 

Щит учёта полезно соединить с ГШЗ и, как следствие, с остальными щитами с помощью проводника РЕ.

 

СИП - это не кабель, а Самонесущий Изолированный Провод и предназначен он для монтажа "воздушек", значит всё ж таки ВВГнгд или АВВГнгд.

 

Добавлено через 9 минут

Miracle, угомонитесь. А лучше идите на другой форум - здесь Вы много требуете, и при этом вместо "спасибо" нагадить успеваете.

Да не обращайте Вы внимания на это забавное существо, я просто определю его сейчас на полочку "игнор" - отныне она его по праву... :lol:

 

Результат не заставит себя ждать - потому как сколько нас тут "отвечающих-то"?

Да на пальцах одной руки сосчитать можно....

 

Вот я боле на его вопросы не отвечаю, Вас достанет своей заносчивостью и неблагодарностью - Вы не ответите, INK промолчит, остальные ребятки проигнорируют - вот и "сдуется" пузырёк... :Yahoo!:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

СИП - это не кабель, а Самонесущий Изолированный Провод и предназначен он для монтажа "воздушек", значит всё ж таки ВВГнгд или АВВГнгд.

 

Спасибо! Вопрос - ВВГнгд можно по воздухи провести ?

ниче ему не будет ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо! Вопрос - ВВГнгд можно по воздухи провести ?

ниче ему не будет ?

Так... хорош халтуру гнать - сказано в трубе и в траншее!!! :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да не обращайте Вы внимания на это забавное существо, я просто определю его сейчас на полочку "игнор" - отныне она его по праву...

заметьте

а. Саня все же удалил свое сообщение... Саша, рад что вам хватило все же времени обдумать свою фразу и удалить ее, но ваш друг вас подставил ))

б. вот ваше "Вы" и вылелось в "существо" . О чем говорить? Вы человек который будет улыбаться клиенту и говорить ему все что бы задобрить, а за спиной называть "существом"! Я в вас не ошибся! Вы знаете, не зря с вами многие на форуме не хотят связываться и слыша фразу "спроси или воспользуйся услугами Шарманьшика" кривятся и говорят сами знаете что). Я не знаю какой вы специалист но как человек вы г... Вам бы в сантехники пойти, ближе к "народу" были бы! ) Я уверен не первый кто вам это говорит, я не о сантехниках ))

 

А не любите вы меня не потому что я на Вы к вам не обращаюсь, а потому что был не согласен с тем как вы обращались с другими в "ВАШИХ ЛИЧНЫХ (как вы считаете) ТЕМАХ!

 

А по существу так ни разу и не ответили...

 

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от IEC 60364

Miracle, угомонитесь. А лучше идите на другой форум - здесь Вы много требуете, и при этом вместо "спасибо" нагадить успеваете.

 

я не буду вдаваться в подробности, но вы немного заблуждаетесь.

 

но спасибо вам за этот совет и предыдущие консультации, они были полезны!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так... хорош халтуру гнать - сказано в трубе и в траншее!!! :lol:

 

Да блин мне траншеи копать 60 метров влом - это раз... а два, что по самому короткому пути идет газовая труба :(

Так что проще по воздуху ....

 

:D

 

Хотя не хочется фасад портить - это три :)

 

Остался вопрос с сечением - те же 16 квадратов люминия что и на вводе?

Или меньше - но меди ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так что проще по воздуху ....

Кабель ВВГнгд можно прокладывать по улице по кабельным конструкциям с солнцезащитным козырьком.

а там как хотите, только не удивляйтесь, если Солнышко изоляцию на нем разрушит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да блин мне траншеи копать 60 метров влом - это раз... а два, что по самому короткому пути идет газовая труба :(

Так что проще по воздуху ....

 

:D

 

Хотя не хочется фасад портить - это три :)

 

Остался вопрос с сечением - те же 16 квадратов люминия что и на вводе?

Или меньше - но меди ?

 

Равенство сечения кабелей - это путь в никуда... а ну как завтра поменяется ввод? сечение, хотелка?

Снова копать?

 

Есть возможность - исполняйте свои 16мм2 - в медяхе... :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Равенство сечения кабелей - это путь в никуда... а ну как завтра поменяется ввод? сечение, хотелка?

Снова копать?

 

Есть возможность - исполняйте свои 16мм2 - в медяхе...

 

Ну насчет копать - можно и в трубе (тем более у меня есть шаровая толстостенка 70-ка :) )

Посмотрел на стоимость - суко кусается медььь....

 

5х10 - 44 грн/м

5х16 - 68 грн/м

 

Может люминий 25 квадратов бросить ? всего-то по 18 грн/метр.

 

Или я экономлю на спичках ? :o

 

Александр - а от контура заземаления к щитам - каким сечением тянуться? 10 квадратов меди или 16 ?

 

П.Сы: А гляньте еще плз мои схемы в теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=139720

 

Волнует - правильные ли типы автоматов и УЗО выбраны?

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может люминий 25 квадратов бросить ? всего-то по 18 грн/метр.

Может и люминь.... у меня 35мм2 ввод при ВЛ 50 мм2

 

Я от контура 35мм2 ПВ-3 себе протянул и не парюсь - здоровье дороже...

 

Зато все СВЧ, индукционки и пр. хрень - ЭМ излучение - "0"....

 

По щиту - ежели ещё не закупали - у АВВ и EATON есть четырехполюсные ДА, характеристика "А" - вот этот девайс я бы рекомендовал Вам вместо вводного - правда надо ждать 4 недели подвоза.

 

А далее всё ранее описано - ДА на все розеточные группы с утечкой 30 мА, на каждую "мокрую" комнату - ДА 16А утечка 10 мА, включая и светильники - здоровее будете...

просто свет -АВ 10 А - "с головой", потому как по входу у нас правильный ДА будет - вот и будет всё у Вас не очень дёшево, но и не супер дорого, зато супер безопасно..

 

Удачи!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у АВВ и EATON есть четырехполюсные ДА, характеристика "А"

Отлично - буду знать где искать!

 

 

А далее всё ранее описано - ДА на все розеточные группы с утечкой 30 мА, на каждую "мокрую" комнату - ДА 16А утечка 10 мА, включая и светильники - здоровее будете...

 

Ну собственно у меня так и есть... значит нормально.

 

Спасибо! Немного просветлили меня...

Есть итоговая определенность :

Контур заземления - от него 25 квадратов меди к ГРЩ и Щиту 1-го этажа

Щиты на схеме считаем правильными

От щита учета до ГРЩ в земле в трубе 25 квадратов люминь ВВГнг.

Дополнительно СУП не делаем, так как все потребители заземлены через PE проводник. Плюс ко всему - все потребители включая "освещение" подключены через УЗО.

 

Шарманщик - спасибо за помощь!

Как только сниму грунт во дворе - обращусь за контуром заземления. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как только сниму грунт во дворе - обращусь за контуром заземления.

Не снимайте - контур разумно лупить в дно траншеи, в которой люминь будет закопан..

 

Просто копаете на 1 - 1,2 глубины, там будет жить контур Беттерманн, затем подсыпка 40-50 см грунта-песка-мусора со двора, далее кабелина в трубе.... а вот потом я себе кирпичины поперёк трубы положил - где-то на форуме есть моя статейка-обоснование сего раритетного решения... ну и обратная послойная засыпка с проливкой водой для более быстрой усадки грунта.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не снимайте - контур разумно лупить в дно траншеи, в которой люминь будет закопан..

 

Просто копаете на 1 - 1,2 глубины, там будет жить контур Беттерманн, затем подсыпка 40-50 см грунта-песка-мусора со двора, далее кабелина в трубе.... а вот потом я себе кирпичины поперёк трубы положил - где-то на форуме есть моя статейка-обоснование сего раритетного решения... ну и обратная послойная засыпка с проливкой водой для более быстрой усадки грунта.

 

ТОЧНО!!!! Нафига 2 раза копать :)

 

А снимать я буду просто 30 см черного грунта, а на его место завозить 60-70 см подсыпки....

 

Насчет кирпича, я согласен полностью. Так же буду делать и с пластиковой газовой трубой.

 

Значитс - заземление будем делать раньше чем думал....

 

А какова норма отступа электрического кабеля в трубе - от газовой трубы ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какова норма отступа электрического кабеля в трубе - от газовой трубы ?

Ежели не ошибаюсь - не менее 0,5 м...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сделал в этом году контур заземления у себя во дворе.

схематически нарисовал то что получилось.

 

сначала планировал просто треугольник из уголков, но потом решил, что больше электодов - только лучше, и на пути полосы добавил еще парочку.

уголки - 50х50х4мм

полоса - 50х4мм

в конце полоса выходит на стену дома около счетчика. К ней приварены 2 болта м8 что бы можно было померять заземление, и подключить "потребителей"

 

в моем районе, облэнерго год назад заменило все столбы, и протянули СИП.

на каждом столбе, от одного кабеля (как я понимаю -РЕN) идет перемычка к арматуре столба, то есть сдела повторное заземление.

 

в доме СУП и ДСУП - нет, так как все коммуникации кроме газа - пластик (в том числе и центральный водопровод, что идет по улице)

фактически металл только - ванная, и мойка на кухне....в принцепи могу их как то соеденить с контуром заземления, если это необходимо сделать.

 

в итоге у меня появилась мысль подключить себе 380 и сделать попутно tn-c-s, так как я понял она считается более безопасной.

 

подходят ли мои условия для этого?

еще, подскажите.... нужно ли соеденить с контуром заземления, арматуру фундамента забора?

671962797_.jpg.b00464955459cfac248783a900ee9af3.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дык после моего вопроса "про воду", вместо конкретного ответа, какой-то "толян" мне начал рассказывать "про черный метал и сварку" .....

А я "толяну" на оцинковку и правильные зажимы глаза открыл - вот пусть теперь и мучается... динозаврик...

Я ответил. И ты в очередной раз обосрался. И пошло в дело оцинковка, про которую тут разговора нигде было. Нравится используй разве кто мешает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 років потому...

Обновлю...

Напишіть самий простий варіант заземлення будинку.

Вихідні дані:

1.Електролічильник встановлений на стовбі (вхід 10кВт)

2. Від стовба до котельні в траншеї(трубі) прокладено кабель АВВГ

4*16(довжина кабеля 50 м).

3. Через гільзу в фундаменті заведений в котельну і підключений до щитка на автомат.

Площа котельні 4.5 м2 (1.5м*2.5 м),є чорнова стяжка 8 см,далі буде чистова стяжка 10 см по рівню підлоги.

 

Запитання: як зробити заземлення?

Чи можливо зробити заземлення прямо під щитком в котельні?

Чи краще вуголок бити на дворі?

Які будуть поради?

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Запитання: як зробити заземлення?

Чи можливо зробити заземлення прямо під щитком в котельні?

Чи краще вуголок бити на дворі?

Які будуть поради?

Перевага модульного заземлення, яке я пропоную, як раз в тому, що його можна зробити де завгодно, і Ви майже на 99% отримаєте бажане значення опору.

А з одного кутника металевого не отримаєте нормальне значення.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перевага модульного заземлення, яке я пропоную, як раз в тому, що його можна зробити де завгодно, і Ви майже на 99% отримаєте бажане значення опору.

А з одного кутника металевого не отримаєте нормальне значення.

 

Я буду бити три вуголки 40*4 мм.

Питання в тому,чи можна їх забити прямо в котельні під щитком?

Якщо я, скажімо, проб'ю перфоратором три отвори в бетоні,далі заб'ю три вуголки по системі трикутника,залишивши зверху десь 10см для того,щоб обварити металевою полосою 50мм ці три вуголки.

Принцип десь такий:

bf88e8bbf59a.jpg

 

cdf20cdf8a0f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я буду бити три вуголки 40*4 мм.

Питання в тому,чи можна їх забити прямо в котельні під щитком?

Можна.

Тільки думаю, що витратите багато часу, а опір буде все одно завеликим.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что то я такое помню, что между уголками должно быть расстояние 2,5 м. И почему три "вуголка", а не например 6 или 5? ИМХО уж если вы заморочились и хотите сделать хорошо для себя, то надо же понимать какое у вас сопротивление в итоге получилось.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что мешает сделать одно отверстие и забить штыревое заземление?

Давайте-ка угадаю - стоимость штыревого в сравнении с тремя уголками?

  • Лайк 1