Леонид Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 (змінено) Кто может подсказать, за какое приблизительно время, котёл мощностью 45квт. нагреет бойлер косвенного нагрева 200 литров до 55гр, при входящей температуря 8гр ( я думаю в такое время года именно такая входящая температура воды) и сколько при этом он потребит газа, при условии, что в это время отопление отключено!!! Змінено 23 лютого 2011 користувачем Леонид Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Плохиш1977 Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 косвенники -то разные бывают однако...от 80 литров и до ...так же важно знать сколько теплообменников в бочке...а вообще замечательная штука косвенник,особенно с рециркуляцией... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doctop Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 косвенники -то разные бывают однако...от 80 литров и до ...так же важно знать сколько теплообменников в бочке...а вообще замечательная штука косвенник,особенно с рециркуляцией... и еще нужно знать мощность теплообменника "косвенника" котел 45 квт это конечно хорошо но сколько возьмет бойлер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Кто может подсказать, за какое приблизительно время, котёл мощностью 45квт. нагреет бойлер косвенного нагрева до 55гр, при входящей температуря 8гр ( я думаю в такое время года именно такая входящая температура воды) и сколько при этом он потребит газа, при условии, что в это время отопление отключено!!! Некорректный вопрос . Не задана емкость бойлера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Некорректный вопрос . Не задана емкость бойлера. ага и мощность теплообменника Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 стандартный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 если проще, то мощность на нагрев= 1,16*емкость бойлера*47 , Вт время нагрева=мощность на нагрев( в Вт)/мощность теплообменника(в Вт) , часов расход газа= мощность на нагрев( в кВт)/8 ,кубов газа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 23 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Прошу прощения (провтыкал) косвенник 200литров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Думаю, минут 15-20 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 23 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 не может такого быть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bolya Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 не может такого быть Может. Ориентировочно (в зависимости от производителя) мощность т/обменника для 200 л бойлера - 34 кВт. Исходя из этого при перепаде дельта Т=47 С этот теплообменник может нагревать 0,17 л/с, следовательно 200 л за 20 минут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 але, ребята формулы я для чего привел??? в зависимости от мощности теплообменника от 20 до 30 минут неужели ТСу сложно самому посчитать? ведь все формулы выложены, или формулы напиши еще и посчитай? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 14.53 min Q=10.9 kW Без учета мощности т\обменника. нужна теплотворность сжигаемого газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 24 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Всем спасибо, в принципе с этим вопросом понятно. Но возникает другой вопрос, у меня при таких условиях бойлер греется 3-4 часа. Понимаю, что это не нормально. Подскажите, что может быть и в каком узле искать проблему??? Может такое быть из-за накипи на теплообменнике бойлера??? Может имеет смысл почистить бойлер (эксплуатация 5 лет). Я понимаю, что сложно лечить на расстоянии, но может кто то, что нибудь посоветует дельное. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doctop Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Всем спасибо, в принципе с этим вопросом понятно. Но возникает другой вопрос, у меня при таких условиях бойлер греется 3-4 часа. Понимаю, что это не нормально. Подскажите, что может быть и в каком узле искать проблему??? Может такое быть из-за накипи на теплообменнике бойлера??? Может имеет смысл почистить бойлер (эксплуатация 5 лет). Я понимаю, что сложно лечить на расстоянии, но может кто то, что нибудь посоветует дельное. Спасибо если температура входящей воды в теплообменник бойлера > 70C тогда нужно почистить теплообменник бойлера, думаю просто помыть его с наружи будет достаточно (если есть такая возможность). Происходит плохой теплосьем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 24 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 если температура входящей воды в теплообменник бойлера > 70C тогда нужно почистить теплообменник бойлера, думаю просто помыть его с наружи будет достаточно (если есть такая возможность). Происходит плохой теплосьем. Да вот думаю, тоже самое, разобрать на выходные и помыть, но терзают смутные сомненья, что там может образоваться такой слой накипи, что вместо 20-30мин, он нагревается за 3-4, а то и 5 часов Температура входящей воды в теплообменник именно в районе 70-80гр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 а раньше быстрее нагревался? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doctop Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Да вот думаю, тоже самое, разобрать на выходные и помыть, но терзают смутные сомненья, что там может образоваться такой слой накипи, что вместо 20-30мин, он нагревается за 3-4, а то и 5 часов Температура входящей воды в теплообменник именно в районе 70-80гр попотеть чуточку придется, купите какой то раствор для снятия накипи типа Сантри и все у Вас получится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doctop Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Да вот думаю, тоже самое, разобрать на выходные и помыть, но терзают смутные сомненья, что там может образоваться такой слой накипи, что вместо 20-30мин, он нагревается за 3-4, а то и 5 часов Температура входящей воды в теплообменник именно в районе 70-80гр еще вопросы: линия рециркуляции есть или нет? если есть как она работает, управляется чем либо? активно используется вода или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 24 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 еще вопросы: линия рециркуляции есть или нет? если есть как она работает, управляется чем либо? активно используется вода или нет? Рециркуляция есть, работает хорошо, управляется насосом с таймером грюндфос. Вода используется довольно активно, так как постоянное проживание ну и маленькие детки у меня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 24 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 а раньше быстрее нагревался? не могу сказать, так как эта система была до меня, а я, её юзаю три года и она всё время так работает! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 у вас тэна часом в бойлере нет?-есть косвенники комбинированные -тэн+теплообменник.в таких моделях площадь теплообменника намного меньше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doctop Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Рециркуляция есть, работает хорошо, управляется насосом с таймером грюндфос. Вода используется довольно активно, так как постоянное проживание ну и маленькие детки у меня тогда есть нюанс... нужно отключить рециркуляцию и проверить за сколько нагреется бойлер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Плохиш1977 Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 тогда есть нюанс... нужно отключить рециркуляцию и проверить за сколько нагреется бойлер рециркуляция и съем воды тут ни при чём,это обычный дом а не мойка,общественная баня и т д... скорее всего змеевик покрылся сантиметровым слоем накипи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 24 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 у вас тэна часом в бойлере нет?-есть косвенники комбинированные -тэн+теплообменник.в таких моделях площадь теплообменника намного меньше нет, тена нет, подогрев только от газового котла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...