Andrey Melnick Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Нужно дотачать в земле 50 метров кабеля, 3фазы. С одной и другой стороны разрыва идет 6ка медь(5х6). Чем правильнее дотягивать из алюминиев, с точки зрения сечений и потерь: 10х4 или 16х4? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 10 мм.кв достаточно. ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ Таб. 23,24 Если это ввод - то алюминий не менее 16. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Не совсем ввод,это уже после счетчика и автоматов, но тем не менее нагрузка дома будет идти через него... Чем так важно 16мм? Какие потери будут в 50 метрах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Не совсем ввод,это уже после счетчика и автоматов, но тем не менее нагрузка дома будет идти через него... Чем так важно 16мм? Какие потери будут в 50 метрах? ДБН В. 2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення 4.27 На всіх об'єктах цивільного призначення слід застосовувати кабелі і проводи з мідними жилами. Мережі живлення і розподільні мережі, якщо їх розрахунковий переріз дорівнює 16 мм2 і більше, як правило, виконуються кабелями і проводами з алюмінієвими жилами. Потери зависят от нагрузки. Какая максимальная мощность по электроустановке ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 19 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2011 Нужно дотачать в земле 50 метров кабеля, 3фазы. С одной и другой стороны разрыва идет 6ка медь(5х6). Чем правильнее дотягивать из алюминиев, с точки зрения сечений и потерь: 10х4 или 16х4? Правильнее всего "дотягивать из алюминиев" медью. Ну и не меньше 6-ки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 19 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2011 Правильнее всего "дотягивать из алюминиев" медью. Ну и не меньше 6-ки. Умно!!!!Аплодирую!!! Нагрузка будет до 9квт на фазу, т.е. максимум 27квт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 19 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2011 Чем так важно 16мм? Какие потери будут в 50 метрах? Удельное сопротивление алюминия 0,028 Ом*мм2/м. При сечении 10 мм сопротивление составит 0,028*50/10 = 0,14 Ом При сечении 16 мм, соответственно, 0,0875 Ом. При нагрузке 9 кВт (ток 41 А): В первом случае падение напряжения 5,74 В, выделяемая мощность 235 Вт Во втором - 3,5 В, мощность на нагрев кабеля 143 Вт Расчет верен для идеальных условий, когда нагрузка по всем фазам симметрична. При перекосе добавляется ток в нулевом проводнике, который тоже будет стремиться нагреть жилу - добавятся потери. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 19 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2011 Мда уж, хотел греющийся в щите на улице стаб переместить в котельную, чтобы он свое тепло(120ватт ХХода) полезно расходовал, а получается на кабелях потери поболе будут. Правда максимальной нагрузки и не будет почти никогда, реально 5-6квт на фазе.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 19 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2011 Мда уж, хотел греющийся в щите на улице стаб переместить в котельную, чтобы он свое тепло(120ватт ХХода) полезно расходовал, а получается на кабелях потери поболе будут. Правда максимальной нагрузки и не будет почти никогда, реально 5-6квт на фазе.... Стаб имеет смысл перенести - в котельной условия для его работы лучше будут. К потерям на кабеле прибавятся потери на муфтах (если вопрос стыковки еще не решен, в помощь Вам фирма "Конкорд" - они специалисты в этом деле.). От потерь на такой длине не уйти - понятно, чем они меньше, тем лучше. Но если стаб стоит - вытянет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 20 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2011 А просто орехи на медь-алюминий нельзя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 20 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2011 А просто орехи на медь-алюминий нельзя? Можно соединить карболитовыми орехами, лучше обжать гильзами. Соединение упакуйте в коробку и залейте битумом. Греть битум - до прекращения появления пузырьков (около часа). Остудить до температуры около 120 градусов (при 150 разрушается изоляция ПВХ). Гильза алюмомедная (ГАМ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 С одной и другой стороны разрыва идет 6ка медь(5х6). Скажите, как художник художнику, а какие цели вы преследуете, повышая сечение ПОСРЕДИНЕ? Что вам это даст? При увеличении нагрузки перегорит опять, таки на меди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Скажите, как художник художнику, а какие цели вы преследуете, повышая сечение ПОСРЕДИНЕ? Что вам это даст? При увеличении нагрузки перегорит опять, таки на меди. 6 квадратов меди от тока 41А не погорят - гарантирую. А уменьшить сопротивление участка резон есть, расчет приводил пятью постами выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 21 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Абсолютно верно - хотел убрать потери от протяженности. А какой ток тогда 6ка медью тянет? в исполнении 5х6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Абсолютно верно - хотел убрать потери от протяженности. А какой ток тогда 6ка медью тянет? в исполнении 5х6 Данные противоречивые. По (ссылка устарела) - 40А. По (ссылка устарела) - порядка 34А. Думаю, обе цифры даны с приличным запасом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 22 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2011 Кстати, а какие потери на 50метрах 6ки медью? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2011 Кстати, а какие потери на 50метрах 6ки медью? Удельное сопротивление меди 0,0172 Ом*мм2/м При сечении 6 мм и длине 50 м: R=0,0172*50/6 = 0,14 Ом При токе 41А (9 кВт) падение составит U=I*R=41*0,14=5,74 В. Это в идеальном случае симметричной по фазам нагрузки. При перекосе появляется ток в нулевом проводе и падение увеличивается - при работе на одной фазе - ровно вдвое (длина проводника в этом случае 100 м). С уменьшением нагрузки падение напряжения уменьшается пропорционально, а выделяемая мощность - в квадратной зависимости. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...