Собираюсь переделывать ввод воды в доме. В связи с этим прошу прокомментировать очередность подключения оборудования.

Заранее прошу прощения, поскольку не художник буду описывать словами.

Имеем следующее:

По гидравлике: из скважины (ДУ - 50м., насос висит на 60м., дебет 2 м3/ч, до дома 7м., дом - 2 этажа) в дом заходит 32-я труба, далее обратный клапан, фильтр (сеточка), реле сухого хода (LP-3), тройник с отводом на полив, реле давления 1 (РМ-5), фильтр (большая синяя колба), тройник с отводом на ГА (Zilmet 100 l.), реле давления 2 (РМ-5) - для перестраховки, редуктор давления, и дальше к стояку и бойлеру.

По электрике: 220 - РСХ - РД1 - РД2 - насос. Давление включения насоса на РД1 и РД2 будут одинаковами.

 

И еще несколько вопросов:

1. Можно-ли ставить ГА после колбового фильтра?

2. Для чего на ГА (Zilmet 100 l. вертикальный) сверху выход 1" (видел туда подключают спускник или реле давления с манометром)?

3. Каким должно быть (какое достаточно) давление включения/выключения насоса, учитывая, что редуктор давления будет настроен на давление включения насоса?

 

Заранее благодарен за ответы, советы, рекомендации.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Собираюсь переделывать ввод воды в доме. В связи с этим прошу прокомментировать очередность подключения оборудования.

Заранее прошу прощения, поскольку не художник буду описывать словами.

Имеем следующее:

По гидравлике: из скважины (ДУ - 50м., насос висит на 60м., дебет 2 м3/ч, до дома 7м., дом - 2 этажа) в дом заходит 32-я труба, далее обратный клапан, фильтр (сеточка), реле сухого хода (LP-3), тройник с отводом на полив, реле давления 1 (РМ-5), фильтр (большая синяя колба), тройник с отводом на ГА (Zilmet 100 l.), реле давления 2 (РМ-5) - для перестраховки, редуктор давления, и дальше к стояку и бойлеру.

По электрике: 220 - РСХ - РД1 - РД2 - насос. Давление включения насоса на РД1 и РД2 будут одинаковами.

 

И еще несколько вопросов:

1. Можно-ли ставить ГА после колбового фильтра?

2. Для чего на ГА (Zilmet 100 l. вертикальный) сверху выход 1" (видел туда подключают спускник или реле давления с манометром)?

3. Каким должно быть (какое достаточно) давление включения/выключения насоса, учитывая, что редуктор давления будет настроен на давление включения насоса?

 

Заранее благодарен за ответы, советы, рекомендации.

 

1 Не желательно (у фильтра есть потеря давления + ограничение по давлению)

 

2 Крепление сменной мембраны бака (+ очистка бака проточной одой у нас в стране)

 

3 Давление в кране комфортное для жизни + 0,1 бар / 0,5-1 бар:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 Крепление сменной мембраны бака (+ очистка бака проточной одой у нас в стране)

 

Но ведь мембрана крепится фланцем снизу бака, туда и подвод воды из системы, а сверху бака есть еще один выход 1" (возле ниппеля подкачки). Вот для чего он?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вообще по порядку монтажа оборудования есть какие-то замечания (кроме ГА - фильтр) или все правильно?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но ведь мембрана крепится фланцем снизу бака, туда и подвод воды из системы, а сверху бака есть еще один выход 1" (возле ниппеля подкачки). Вот для чего он?

Обычно туда ставится кран и удаляется воздух из системы/мембраны.

Вот так у меня

IMG_3023.jpg.1a863293b0e89251cdf5f3361ad3caa7.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но ведь мембрана крепится фланцем снизу бака, туда и подвод воды из системы, а сверху бака есть еще один выход 1" (возле ниппеля подкачки). Вот для чего он?

 

Сменная мембрана крепится в двух местах,

 

В качестве защиты от сухого хода взял бы реле протока (и от сухого хода защитит, и второе (дублирующее) реле не нужно)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....1. Можно-ли ставить ГА после колбового фильтра?....

 

ГА повинен стояти до фільтра механічної очистки. Ввімкнення насосу як на повністю відкриту, так і повністю закриту задвижку суттєво скорочує його ресурс. Якщо фільтр встановлений до баку і до реле тиску, то забившись може стати закритою задвижкою (реле тиску буде тримати насос постійно ввімкненим). Тобто, якщо поставити бак після фільтра- є шанс зіпсувати насос і забити фільтр, якщо до - то засмітити тільки бак і фільтр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 роки потому...
мне один монтажник предлагает подключить реле давления именно сверху бака в его вертикальный выход? Судя по ответам в этой теме это неправильное решение, или такое подключение допустимо? Сильно не пинайте, пока только разбираюсь в водоснабжении...