Бурбон Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Уважаемые профи.Как только что пояснили газовые проектировщики и монтажники для уменьшения давления до низкого необходим регулятор давления.Этот регулятор должен быть обеспечен кроме подвода среднего и выхода низкого давления еще одним выходом,от которого труба должна подыматься над коньком крыши...Вроде,есть какой то тип регулятора,для которого это требование не применяется,но этот тип не обеспечивает стабильное низкое давления при скачках среднего и не рекомендуется(этими же персонами...)Есть ли какие то разумные решения избежать установку этой абсурдной трубы над крышей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Очевидно, речь идет о РГДС-10. Для него требуется трубка газовотводная, в инструкции указано какой длины она должна быть. Достаточно вывести выше самого редуктора. Импортные аппараты не требуют такой трубки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бурбон Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Dear Hans.Мои поиски тщетны,ничего внятного об РГДС установке не нашел.Вроде,мелькнуло название Honeywell,как импортная альтернатива,но тоже только в плане " продам" .Не могли бы Вы уточнить длину ТОЙ трубы над регулятором РГДС 10 и чем можно заменить сей наш шедевр технический , что бы не превращать дом в филиал гор газа со всеми его техническими "изы сками" ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 буквы я перепутал РДГС-10 вместо него можно итальянский FE-10 редуктор, как и счетчик все равно будут помещены в ящик. из него сбоку будет торчать или не будет торчать трубочка длиной 10см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Уважаемые профи.Как только что пояснили газовые проектировщики и монтажники для уменьшения давления до низкого необходим регулятор давления.Этот регулятор должен быть обеспечен кроме подвода среднего и выхода низкого давления еще одним выходом,от которого труба должна подыматься над коньком крыши...Вроде,есть какой то тип регулятора,для которого это требование не применяется,но этот тип не обеспечивает стабильное низкое давления при скачках среднего и не рекомендуется(этими же персонами...)Есть ли какие то разумные решения избежать установку этой абсурдной трубы над крышей? Над коньком не абсурд свечка. Не вникая в тип и суть этого девайса продувочный трубопровод для безопасности нужон. Как он редуцирует или чего еще там может аварийные клапан-вазможны утечки, если девайс не ахти-он вам нужен этот запах. Хотя есть штучки... Этих газовщиков не просечеш... Лучше делать как они велят...если сильно упираются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 19 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2011 ДБН В.2.5-20-2001 5.45 Трубопроводы для отвода газа от ПСК ШРП с КДРД следует выво*дить: - установленных на стенах жилых домов, на высоту 1 м выше карниза или парапета здания; - установленных на опоре, на высоту не менее 3 м от уровня земли. Допускается вывод сбросного газопровода от КДРД, установленного на опоре, за стенку шкафа. Условный диаметр сбросного трубопровода должен быть равным диамет*ру выходного патрубка ПСК, но не менее 15 мм. Свечу надо, если регулятор на доме устанавливать. Установите регулятор на отдельном столбике и не надо будет свечку выводить. зы. все это действует, если расход газа на дом у вас до 10 м3/час 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз