Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Наполнение щитка в квартире

Мастер

Рекомендовані повідомлення

Покритикуйте, пожалуйста!

Делаем ремонт в 2к квартире, площадь без балкона 70м.

Группы сделали следующие:

1. Освещение (везде). Мощность 2-3 кВт. Автомат 16А.

2. Эл. плита. Мошность 8 кВт. Диф-автомат 40А.

3. Кухонные розетки. Мощность 8 кВт. Диф-автомат 40А.

4. Холодильник и СВЧ. Мощность 2 кВт. Диф-автомат 16А.

5. Остальные розетки (комнатные). Мощность 8 кВт. Диф-автомат 40А.

6. Стиральная машина. Мощность 2 кВт. Диф-автомат 16А.

7. Теплый пол. Мощность 2 кВт. Автомат 16А.

8. Кондиционеры (2 шт). Мощность 5 кВт. Автомат 25А.

9. Бойлер. Мощность 2 кВт. Диф-автомат 16А.

 

Еще будет реле напряжения V-Protector 63 или 80А - вроде не существенно. Занимает 4 модуля в щитке.

И вводной автомат на 50А (или макс.63А). Сколько мест?

Может есть что-то лишнее, чтобы щиток брать не на 24, а на 18 модулей?

 

Поправьте, где неточно или не правильно.

Змінено користувачем Мастер
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Еще будет реле напряжения V-Protector 63 или 80А - вроде не существенно. Занимает 4 модуля в щитке.

Контакторы добавьте - не выдержит протектор такой мощности.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Контакторы добавьте - не выдержит протектор такой мощности.

63 ампера - это разве не его мощность?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кабель какого сечения вы собрались ложить на розетки, например, кухонные?

До кухонной распред.коробки 6, а потом по 2,5 на две стены.

В 2 комнаты скорее всего отдельные 2,5 заложены (уточню завтра).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

63 ампера - это разве не его мощность?

 

(ссылка устарела).pdf

 

2. Технические характеристики

3. Максимальный ток на контактах

Vp-60A 60А (250В) / (60 сек)

Vp-80A 80А (250В) / (60 сек)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(ссылка устарела).pdf

Да, спасибо.

Но я не нашел в инструкции допустимый ток постоянной нагрузки. Вы знаете?

 

Еще я сразу не указал в первом сообщении (сейчас добавил) - входной автомат будет на 50А, или максимум 63, но скорее 50. Кстати в соседней ветке мне говорили что есть такой на 50А. (?)

Так вот, если максимальный рабочий ток будет 50А, то реле на 80А все равно мало?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Освещение (везде). Мощность 2-3 кВт. Автомат 10А.

2. Эл. плита. Мошность 8 кВт. УЗО 25А за ним автомат на 16А

3. Кухонные розетки. Мощность 8 кВт. просто автоматы немаловажно защищать каждую розетку в квартире от протечки на ноль так что ставте 16А

4. Холодильник и СВЧ. Мощность 2 кВт. Автомат 16А.

5. Остальные розетки (комнатные). Мощность 8 кВт. Также просто автоматы 16А

6. Стиральная машина. Мощность 2 кВт. УЗО 25А за ним автомат на 16А

7. Теплый пол. Мощность 2 кВт. Автомат 16А.

8. Кондиционеры (2 шт). Мощность 5 кВт. Автомат 16А.

9. Бойлер. Мощность 2 кВт. Автомат 2Р 16А.

 

по вашем расчетам у вас щит выйдет как у милионера, вы видели сколько стоит диф-автомат? так вот очень дорого. насчет мест так это легко просчитайте сколько комнат в каждую комнату свет+розетки это 2 автомата + оборудования(кондиционер и т.д) УЗО+автомат 3 места

 

входной ставте смело 40А и счечик на 40А

зачем вам такой мощный Цифровое реле напряжения V-protector берите наш барьер на 40-50А будет держать и работать верой и правдой лет 20-30 ;) если будут вопросы пишите в ЛС

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и как вы хотите чтобы автомат в 40А защитил кабель в 2,5 мм кв?

А что Вы имели ввиду?????

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и как вы хотите чтобы автомат в 40А защитил кабель в 2,5 мм кв?

Да, что вы имеете ввиду?

2,5 мм - это 21 А и 4,6 кВт. Если нагрузка делится между двумя проводами 2,5, то и общая мощность на 40 А. Разве не так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Освещение (везде). Мощность 2-3 кВт. Автомат 10А.

2. Эл. плита. Мошность 8 кВт. УЗО 25А за ним автомат на 16А

3. Кухонные розетки. Мощность 8 кВт. просто автоматы немаловажно защищать каждую розетку в квартире от протечки на ноль так что ставте 16А

4. Холодильник и СВЧ. Мощность 2 кВт. Автомат 16А.

5. Остальные розетки (комнатные). Мощность 8 кВт. Также просто автоматы 16А

6. Стиральная машина. Мощность 2 кВт. УЗО 25А за ним автомат на 16А

7. Теплый пол. Мощность 2 кВт. Автомат 16А.

8. Кондиционеры (2 шт). Мощность 5 кВт. Автомат 16А.

9. Бойлер. Мощность 2 кВт. Автомат 2Р 16А.

 

по вашем расчетам у вас щит выйдет как у милионера, вы видели сколько стоит диф-автомат? так вот очень дорого. насчет мест так это легко просчитайте сколько комнат в каждую комнату свет+розетки это 2 автомата + оборудования(кондиционер и т.д) УЗО+автомат 3 места

 

входной ставте смело 40А и счечик на 40А

зачем вам такой мощный Цифровое реле напряжения V-protector берите наш барьер на 40-50А будет держать и работать верой и правдой лет 20-30 ;) если будут вопросы пишите в ЛС

1. Автомат на 10А - это максимальная мощность 2,2 кВт?

2. Не понимаю как УЗО на 25А и автомат на 16А выдержит максимальную нагрузку в 8 кВт, это же будет ток 36А. Автомат ведь выбьет когда уже вторую комфорку включим на полную!

3. Самая непонятная часть. Это ведь УЗО срабатывает наток утечи, а вы рекомендуете его не использовать здесь. И опять же рекомендуете занизить номинал автомата, зачем?

4. Наверное соглашусь.

5. А почему не нужно УЗО - вдруг пробьет изоляцию, вероятность пожара?

6. Почему УЗО и автомат разного номинала??

7. Что значит "автомат 2р", чем отличается от просто автомата, и почему не нужен УЗО?

 

может диф.автомат и дороже немного УЗО+автомат, но места занимает меньше. В итоге мне дешевле обойдется меньший щиток (по монтажу) и управлять потом легче, чтобы жена смогла разобраться.

 

Зачем входной ставить 40, если счетчик стоит на 50??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, что вы имеете ввиду?

2,5 мм - это 21 А и 4,6 кВт. Если нагрузка делится между двумя проводами 2,5, то и общая мощность на 40 А. Разве не так?

 

имею ввиду то, что под каждое сечение кабеля выбирается подходящий для его защиты номинал автоматического выключателя. если у вас такая огромная нагрузка планируется для постоянного подключения в розетки, вам следует разделить эту группу розеток на несколько линий. кстати, какой номинал автоматического выключателя в щитке на лестничной клетке?

 

мой вам совет - наймите грамотного электрика, пусть он вам все расчитает, нарисует схему расскажет как все делать надо. а дальше сами сделаете штробы в стенах, проложите кабели, сведете все в распредкоробки и в щиток. также, закупите сами материалы и оборудование. оставьте электрику спаять коробки и собрать щиток.

 

также, после монтажа всех кабелей, попросите проверить сопротивление изоляции кабелей. для вашей же уверенности

 

только в таком случае можно гарантировать, что все будет выполнено правильно, согласно нормам, без ошибок и групповые электрические сети в вашей квартире прослужат минимум 25 лет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

имею ввиду то, что под каждое сечение кабеля выбирается подходящий для его защиты номинал автоматического выключателя. если у вас такая огромная нагрузка планируется для постоянного подключения в розетки, вам следует разделить эту группу розеток на несколько линий. кстати, какой номинал автоматического выключателя в щитке на лестничной клетке?

 

также, после монтажа всех кабелей, попросите проверить сопротивление изоляции кабелей. для вашей же уверенности

Это нагрузка не постоянного подключения, а максимального. Вы имеете ввиду, что когда будет перегруз, и ток пойдет больше 40А, то тогда сработает автомат. Но к тому времени изоляция провода расплавится. Верно? Но я же написал что там 2 провода по 2,5.

 

Как проверяется сопротивление проложенных кабелей?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сопротивление проводов измеряется микроОмметром.

Сопротивление изоляции - МегаОмметром.

 

Да хоть 22. В ОДНУ розетку на кухне Вы включите удлинитель, а в него чайник, кофеварку и микроволновку.

Автомат должен стоять по самому узкому месту, т.е. в данном случае на кабель 2.5мм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сопротивление проводов измеряется микроОмметром.

Сопротивление изоляции - МегаОмметром.

 

Да хоть 22. В ОДНУ розетку на кухне Вы включите удлинитель, а в него чайник, кофеварку и микроволновку.

Автомат должен стоять по самому узкому месту, т.е. в данном случае на кабель 2.5мм.

Спасибо. Что вы скажите по поводу использования диф.автоматов: для каких групп он нужен, а где не обязателен?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В какой-то теме недавно писали, что есть диф-автоматы, которые получаются дешевле, чем УЗО+автомат (при одинаковом ампераже). Врут?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В какой-то теме недавно писали, что есть диф-автоматы, которые получаются дешевле, чем УЗО+автомат (при одинаковом ампераже). Врут?

 

правду говорят. к примеру:

УЗО Moeller PF6 25А 2пол. 30мА, тип АС - 314.88 грн.

Автоматический выключатель Moeller PL6 C 20A 1пол., 6kA - 38.56 грн.

и

Диф. автоматический выключатель Moeller С 25А, 1N, 30мА - 283.38 грн.

 

цены розница

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. Что вы скажите по поводу использования диф.автоматов: для каких групп он нужен, а где не обязателен?

Для таких же, как и УЗО.

Компромисс чисто экономический.

Самое надежное и отказоустойчивое вцелом - отдельный ДА на каждую линию.

Самое дешевое - одно общее УЗО, после него групповые автоматы.

Если линия одна, то ставится дифавтомат.

Если несколько линий под одним УЗО, то УЗО + автоматы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для таких же, как и УЗО.

Компромисс чисто экономический.

Самое надежное и отказоустойчивое вцелом - отдельный ДА на каждую линию.

Самое дешевое - одно общее УЗО, после него групповые автоматы.

Если линия одна, то ставится дифавтомат.

Если несколько линий под одним УЗО, то УЗО + автоматы.

Спасибо, я это понимаю.

Интересует больше ответ с точки зрения рациональности: для каких групп в моем случае ДА (УЗО) действительно необходимы, а в каких можно отказаться. Критично даже не столько деньги, сколько место в щитке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...