Разводка электрики по дому. Прошу оценить/покритиковать.

Зебра

Рекомендовані повідомлення

Уважаемые специалисты, ваша оценка и критика приветствуется.

 

Все электрокабели "Одескабель". Начитавшись Шарманщика, Санюкрымского, Ханса и др. в последний момент взял ВВП вместо ШВВП. Антенный кабель Финмарк. Совсем забыл заложить витую пару и оптику под интернет. Пойдет ли под инет антенный кабель? Гофра пластиковая не горит.

 

Извините за качество фоток, делал телефоном.

 

Провода в распредкоробках скручены и спаяны и разведены. Также фотка Электрощитка.

 

<Зебромуж>

517574050_1(22).thumb.jpg.b1cc2331a40aa08db2f2ebc28fe66f6d.jpg

303694468_1(21).thumb.jpg.f89b39b865522162e7c7c3c335488cfe.jpg

2050656917_1(25).thumb.jpg.7e86cef866438031ca5e8f5342cee5a1.jpg

1588901284_1(27).thumb.jpg.98219d260e7a70717490408c503af7ed.jpg

832597781_1(30).thumb.jpg.dc19a7e2f229a583695fae8b6178af85.jpg

1.thumb.jpg.eba433db29e884d23cac363475e76544.jpg

1442624433_1(5).thumb.jpg.b73d47aff37acccd2bfbbab731959c71.jpg

1382248961_1(9).thumb.jpg.13b7b4c76bcba3250b64be28ea6e17e8.jpg

415855456_1(4).thumb.jpg.f85364f753d9a97d42ea64be6da83cc3.jpg

25243479_1(20).thumb.jpg.73abedcdbf619d87b8ba6e9f47af3223.jpg

1953669424_1(23).thumb.jpg.5bc7df982df920bb58e1a09ef8233fb1.jpg

1522863174_1(24).thumb.jpg.88d73d5190a010c7f20d0f54786e73d4.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые специалисты, ваша оценка и критика приветствуется.<Зебромуж>

 

Я не ровня в знаниях и опыте к нашим ув. спецам, но хочется указать на некоторые нюансы.

 

Первый помидор, пошёл ... :lol:

Скрутка пропаяна не на всю длинну. (Если остальные так же не есть гуд). И на изоленту мона посадить изолирующие колпачки, для пущей надёжности (эт я такой монументальный :))

Да и вязка скрутки, вроде как один провод обвили вокруг второго.

От распред. коробок отказался.

Гофра по дереву, так же не очень хорошо. Сейчас модно всё в стяжку прятать.

А витую пару ещё не поздно разбросать, и сделать слаботочный щит под:

- маршрутизатор;

- ТВ усилитель;

- итд.

 

PS: покажите разводку в щите.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по щитку. весь дом сидит на одном дифреле в 30мА? не боитесь, что будут сработки от естественных токов утечки? электрик расчитывал естественные токи утечки? кстати, покажите что там внутри щитка

 

по прокладке и типу кабеля вырезал норму из ДБН 2010 года (см. атач). в этом пункте есть ссылка на п.4.36. он большой, суть сводится к тому, что кабели, прокладываемые открыто, должны быть нераспространяющими горение как при одиночной прокладке, так и при прокладке в пучках (с индексом "нг" в названии)

770989426__.thumb.JPG.584f4a8c206a8495a56fe9f1fc660bbc.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гофра по дереву, так же не очень хорошо. Сейчас модно всё в стяжку прятать.

 

если гофра из самозатухающего ПВХ-пластиката, то что тут нехорошего?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если гофра из самозатухающего ПВХ-пластиката, то что тут нехорошего?

Нужен материал не распространяющий горение, то есть локализирующий место возгорания (в частности для деревянных конструкций).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужен материал не распространяющий горение, то есть локализирующий место возгорания (в частности для деревянных конструкций).

 

ну так я об этом же)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну так я об этом же)

А гофра оплавится (но не загорится), и здравствуй древесина. Это конечно крайности, но тем не менее "На Деда Мороза надейся, а сам не плошай".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скрутка пропаяна не на всю длинну. (Если остальные так же не есть гуд). И на изоленту мона посадить изолирующие колпачки, для пущей надёжности (эт я такой монументальный :))

Да и вязка скрутки, вроде как один провод обвили вокруг второго.

Гофра по дереву, так же не очень хорошо. Сейчас модно всё в стяжку прятать.

PS: покажите разводку в щите.

 

Вытирая мякоть помидора, продолжаю спрашивать. :) Разве надо на всю длину пропаивать? Что за колпачки, как выглядят? Провода скручены симметрично вроде. Разводку в щитке сфоткать забыл. :( Как только сфоткаю выложу фотку сюда. По гофре Никаля Вам правильно ответил. Она не горит и не плавится если проводить открытым огнем вдоль плоскости самой гофры.

 

А витую пару ещё не поздно разбросать, и сделать слаботочный щит под:

- маршрутизатор;

- ТВ усилитель;

- итд.

 

Поподробней пожалуйста. :)

 

<Зебромуж>

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по щитку. весь дом сидит на одном дифреле в 30мА? не боитесь, что будут сработки от естественных токов утечки? электрик расчитывал естественные токи утечки? кстати, покажите что там внутри щитка

 

по прокладке и типу кабеля вырезал норму из ДБН 2010 года (см. атач). в этом пункте есть ссылка на п.4.36. он большой, суть сводится к тому, что кабели, прокладываемые открыто, должны быть нераспространяющими горение как при одиночной прокладке, так и при прокладке в пучках (с индексом "нг" в названии)

 

Не понял про дифреле на 30А. Есть автомат на 50А, а также автомат на 32А. В дом заходит 3 фазы. Разводку в щитке сфоткать забыл. :( Как только сфоткаю выложу.

 

по прокладке и типу кабеля вырезал норму из ДБН 2010 года (см. атач). в этом пункте есть ссылка на п.4.36. он большой, суть сводится к тому, что кабели, прокладываемые открыто, должны быть нераспространяющими горение как при одиночной прокладке, так и при прокладке в пучках (с индексом "нг" в названии)
Вроде как они все негорючие. По крайней мере так сказали в магазине "Одескабель".

 

<Зебромуж>

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По поводу гофры - согласен с ProTV. Гофра (любая) не обладает локализационной способностью. В случае пробоя изоляции и КЗ не спасёт (даже при живых автоматах). Кабель по горючему основанию следует заменить на ВВГнгLS (ВВГнгнд) - другие не допускаются (в нормах РФ есть чёткое указание, у нас размазано по нескольким ДБНам).

 

Гофра при прокладке кабелей применяется для обеспечения сменяемости проводки - у Вас с такими крутыми поворотами вряд ли удастся протащить при замене кабель. Будете следующий дом строить - лучше в трубах ПНД прокладывать (место позволяет).

 

По поводу УЗО - согласен с Nikalya. Вряд ли считался диф.ток и количество по группам.

 

Неполная пропайка скруток - думаю некритично. Обеспечен механический прижим жил, а медь особо в жилом помещении не окисляется. Изоляция в местах соединений должна быть равна изоляции кабеля - можете поставить концевые изолирующие заглушки (КИЗ)

1194878400_.jpg.0656a70400ecd596b1a58437be295955.jpg.

колпачки изолирующие

2029838600_.jpg.398ee65a4e38c91633817518caa0afd5.jpg

или соединительные изолирующие зажимы (СИЗ)

1226127090_.jpg.243f38b2d47bc9df55465a2f7c53ad54.jpg

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разве надо на всю длину пропаивать?

Не пропаянное соединение со временем окислится. Лучше пропаять на всю длину, заизолировать, согнуть крючком и загнать в колпачок.

Что за колпачки, как выглядят?

Обычный изолирующий колпачок, для скруток.

Провода скручены симметрично вроде.

На фото не очень хорошо видно.

По гофре Никаля Вам правильно ответил. Она не горит и не плавится если проводить открытым огнем вдоль плоскости самой гофры.
Гофра больше предназначена защитить кабель от механических повреждений, нежели от распространения огня. На форуме есть много постов с фотографиями, и обсуждениями на эту тему.

Поподробней пожалуйста. :)

<Зебромуж>

 

Найду похожую тему, напишу. (Надоело рассказывать одно и то же.).

 

PS: нашёл www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=53743

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не пропаянное соединение со временем окислится. Лучше пропаять на всю длину, заизолировать, согнуть крючком и загнать в колпачок.

Сначала согнуть крючком - затем паять. Паяное соединение не допускает никаких механических воздействий.

 

 

Гофра больше предназначена защитить кабель от механических повреждений, нежели от распространения огня.

От механических повреждений не защищает и не предназначена.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабель по горючему основанию следует заменить на ВВГнгLS (ВВГнгнд) - другие не допускаются (в нормах РФ есть чёткое указание, у нас размазано по нескольким ДБНам).

 

п.4.36 ДБН В.2.5-23-2010 как раз об этом. только в этом случае достаточно кабеля ВВГнг, дымность и токсичность нужна на путях эвакуации. НО! если вчитаться в определение термина "Путь эвакуации" (согласно ДСТУ2272-2006 ) - то получается, что надо везде ложить малодымный и не выделяющий токсических веществ при горении кабель (т.е. нгд, нг-LS)

 

от греха подальше и от пожарников тоже закладываем нгд везде, начиная с 1 января сего года. причем, при заказе кабеля мы обязательно указываем код ПБ-ХХХХХХХХХ, согласно ДСТУ 4809.2007

 

короче говоря, согласен с Вами, ВВГнгд

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пропаять на всю длину, заизолировать, согнуть крючком и загнать в колпачок.

 

нельзя пайку ни кусать, ни крутить, ничего. только изолировать

сорри, не заметил, уже ответили ранее :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сначала согнуть крючком - затем паять. Паяное соединение не допускает никаких механических воздействий.

Спасибо что поправили в технологии!

 

 

От механических повреждений не защищает и не предназначена.

Механическую составляющую, можно отнести к общему комплексу защит.

А мотивации, для возможности замены кабеля, весьма спорны.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не понял про дифреле на 30А. Есть автомат на 50А, а также автомат на 32А. В дом заходит 3 фазы. Разводку в щитке сфоткать забыл.

<Зебромуж>

.

 

ПУЭ 2009

 

2.8.15. Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превышать

 

1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токе утечки электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10

 

мкА на 1 м длины фазного проводника.

 

2.8.16. Для повышения уровня защиты от загорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на

 

вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

 

2.8.17. Для жилых домов при выполнении требований пункта 2.8.15 функции УЗО в пунктах 2.8.15, 2.8.16 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30

 

мА.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот и прикинем. если 50А на вводе, то естественный ток утечки составит: 50 * 0,3 = 15мА. это уже не удовлетворяет требованию: "Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО", а мы еще не прибавляли к этой величине естественные токи утечки в кабеле..

 

вывод - частично переделывать щит

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Механическую составляющую, можно отнести к общему комплексу защит.

А мотивации, для возможности замены кабеля, весьма спорны.

 

Труба гофрированная из самозатухающего поливинилхлорида (ПВХ) тяжелая

 

Назначение: гибкие гофрированные трубы из ПВХ-пластика предназначены для формирования магистрали, которая позволяет осуществить скрытую взаимозаменяемую проводку, в бетонных панелях и перекрытиях. Условия монтажа тяжелой гофротрубы: прокладка скрытым способом в бетонной стяжке полов; заливка в бетон при монолитном или монолитно-каркасном строительстве.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В случае пробоя изоляции и КЗ не спасёт (даже при живых автоматах).

 

а почему ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нельзя пайку ни кусать, ни крутить, ничего. только изолировать

сорри, не заметил, уже ответили ранее :)

сказали б проще : нельзя вообще паять:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[

QUOTE=Зебра;875870]Уважаемые специалисты, ваша оценка и критика приветствуется.

подрозетники зря смонтировали до штукатурки, накидаеться потом слой 1-1,5 см и будете потом саморезики подбирать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Труба гофрированная из самозатухающего поливинилхлорида (ПВХ) тяжелая

И там же в верху.

"специально предназначена для защиты проводов и кабелей при монолитном строительстве".

Главная функция, заложенная заводом изготовителем труб, это как Вы правильно привели ссылку на описание, создание участка(ов) (в монолитном пространстве) в коммуникационных сетях с возможностью замены несущего элемента. Но при условии правил прокладки, и соотношений диаметров (процент заполнения трубы). Наши же "умельцы", применяют его как некую механико-диэлектрико-противопожарно-защищённую среду для прокладки кабеля. Вот слово получилось :lol:.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а почему ?

 

Если ток ограничен включённым в эту линию электроприбором - автомат ничего не заметит. Для возгорания достаточно 40-60 Вт выделяемой на месте пробоя мощности. ПВХ расплавится и температура пойдёт на дерево. Может и при мощности 17 Вт. действующей в течении 20 часов воспламениться.

 

Наши же "умельцы", применяют его как некую механико-диэлектрико-противопожарно-защищённую среду для прокладки кабеля. Вот слово получилось :lol:.

В основном - денег содрать или "патамушта все так делают". Действительно - напихают проводов, хотя допускается 35 - 40% в свету по наружным сечениям кабелей. Причём кабеля в пучках лучше всего горят при уплотнении их в трубах - и оболочки прижаты друг к другу и доступ воздуха между ними есть.

 

В штукатурке нормы не требуют механической защиты электропроводки, в то же время требуют обеспечить сменяемость. В исключительных случаях допускают прокладку без гофры групповых сетей кабелями или изолированными проводами в защитной оболочке без возможности их замены в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций.

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подрозетники зря смонтировали до штукатурки, накидаеться потом слой 1-1,5 см и будете потом саморезики подбирать

+1

А если еще плитка - ваще труба.