Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Двухконтурный котел без встроенного бойлера/versus/котел со встроенным бойлером???

Белая Рысь

Рекомендовані повідомлення

повторюсь циркуляции пофиг что у вас там 8 или 10 метров и сколько точек, она потянет без проблем

Исходя из

 

а с этого и надо было начинать, вам котла со встроенным бойлером достаточно

спасибо... подскажите все ли котлы с бойлером подходят под циркуляцию или там должно быть указано в характеристиках?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шпионская фотография вмешательства в конструкцию (шпионская в смысле качества :) ). Теплообменник ГВС идет змеевиком.

 

Это котёл с микробойлером.... там немного другой принцип работы...

Рыбачек и dimn у Вас всё смешалось "люди и кони"...:)

Приеду в офис напишу по каждому вопросу отдельно...:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо... подскажите все ли котлы с бойлером подходят под циркуляцию или там должно быть указано в характеристиках?

 

Вы имеете ввиду рециркуляцию ГВС?

В характеристиках бойлера указано есть ли выход под рециркуляцию...

Но если этих выходов нет, то можно сделать рециркуляцию гидравлической розвязкой с использованием обратных клапанов...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Є такі котли!

(ссылка устарела)

 

Должен быть запас по мощности, иначе будет страдать либо отопление, либо ГВС/// :pardon:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это котёл с микробойлером.... там немного другой принцип работы...

Рыбачек и dimn у Вас всё смешалось "люди и кони"...:)

Приеду в офис напишу по каждому вопросу отдельно...:beer:

 

спасибо оч. ждём, а то действительно не всё ясно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо оч. ждём, а то действительно не всё ясно.

 

Котёл с двумя раздельными теплообменниками

При работе на отопление всё ясно... Огонь горит, насос работает, радиаторы греются... :)

При запросе на нагрев горячей води (может быть датчик протока, датчик Холла и т.п.) трёхходовой клапан переключает котёл на работу на второй малый контур (через вторичный теплообменник). Т.е. вода нагревается в первичном теплообменнике и с помощь насоса попадает не в систему отопления, а во вторичный теплообменник, где косвенно, через медные стеночки вторичного теплообменника греет хозяйственную воду ГВС...

819300750_.jpg.456fd25ef005913b488fd473b9ae6f1e.jpg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В котле с битермическим теплообменником при нагреве горячей воды ещё проще...

Там просто отключается циркуляционный насос, и тепло, которое образуется при сгорании газа снимается на воду системы ГВС.:)

720320624_.jpg.f18240d45b70184885277827b3caf5eb.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Запрос на нагрев горячей воды идёт не от протока воды, а от датчика бойлера. Т.е. если температура в бойлере упала ниже заданной пользователем, трёхходовой клапан переключает котёл на режим нагрева горячей воды. Вода греется в первичном теплообменнике и через змеевик греет воду в бойлере.

P.S. Принцип работы настенного одноконтурного котла с приставным бойлером косвенного нагрева такой же.

У напольных котлов (в большинстве случаев) не трёхходового клапана, но есть два насоса. При запросе на отопление включается насос отопления, при запросе на ГВС включается насос загрузки бойлера.

1769056313_C.jpg.05eaf48052d199aae9c245d430bef164.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Принцип работы такой же как у двухконтурного котла, но у данных моделей вместо вторичного теплообменника имеется микробойлер в котором в змеевике греется горячая вода ГВС, в самом бойлере находиться вода первичного контура, т.е. вода которая греет.

335166443_.gif.ed25fe3188a05bced0aacddf46abbb04.gif

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В котле с битермическим теплообменником при нагреве горячей воды ещё проще...

Там просто отключается циркуляционный насос, и тепло, которое образуется при сгорании газа снимается на воду системы ГВС.:)

 

Спасибо огромное, теперь понятно. Тоесть по сути все котлы одноконтурные. Второй контур он косвенного нагрева. Газ не греет второй контур.

 

Тогда можно сделать вывод что котел с битермическим теплообменником более прост и надежен. Трёхходовик получается не нужен. Циркуляционный насос не работает при ГВС, особенно при дерганье котла на ГВС, срабатывает только запальник. Производительность ГВС должна быть стабильней, так как греет непосредственно горелка, хоть и через теплоноситель отопления. Может стоит отдать предпочтение битермическим котлам?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Принцип работы такой же как у двухконтурного котла, но у данных моделей вместо вторичного теплообменника имеется микробойлер в котором в змеевике греется горячая вода ГВС, в самом бойлере находиться вода первичного контура, т.е. вода которая греет.

 

А какой смысл тогда с микробойлера если запаса ГВС нет, за счет чего тогда обеспечивается быстрый старт? За счет того что микробойлер держит температуру и не остывает?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Недостатком этого (битермического) теплообменника является то, что теплопередача в режиме работы горячего водоснабжения ограничена. Почему?

ru.teplowiki.org/wiki/Битермический_теплообменник

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо огромное, теперь понятно. Тоесть по сути все котлы одноконтурные. Второй контур он косвенного нагрева. Газ не греет второй контур.

Одноконтурный котёл - это котёл, который греет только систему отопления!

Двухконтурный котёл - это котёл, который может греть и отопление и горячую воду.

Описанные выше котла все двухконтурные, но разного исполнения...

 

 

Тогда можно сделать вывод что котел с битермическим теплообменником более прост и надежен. Трёхходовик получается не нужен.
За счёт этого, он и дешевле, но он очень чевствителен к жесткой воде...

 

Производительность ГВС должна быть стабильней, так как греет непосредственно горелка, хоть и через теплоноситель отопления

 

В плане стабильности температуры горячей воды могу гарантировать только в котлах с бойлерами.

В битермике и в котле с двумя теплообменниками стабильност подачи горячей воды зависит от многих факторов, которые сложно предусмотреть изначально.

 

Может стоит отдать предпочтение битермическим котлам?
Только при ограниченном бюджете... :beer:
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Недостатком этого (битермического) теплообменника является то, что теплопередача в режиме работы горячего водоснабжения ограничена. Почему?

Если увеличить проток, то вода не будет успевать греться...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если увеличить проток, то вода не будет успевать греться...

 

ребята спасибо за очень дельную дискуссию...

у меня вопрос напрашивается... Если мне не хватит двух контурника с бойлером на 60 литров, можно ли потом подключить к такому котлу бойлер большего объема???? как он с котлом будет жить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ребята спасибо за очень дельную дискуссию...

у меня вопрос напрашивается... Если мне не хватит двух контурника с бойлером на 60 литров, можно ли потом подключить к такому котлу бойлер большего объема???? как он с котлом будет жить?

 

Можно...

Не совсем по феншую, но можно...

Просто демонтируется бойлер с котла и патрубки загрузки змеевика малого бойлераподключаются к отводам змеевика большого бойлера. Ставим датчик бойлера и Фсё.... :beer:

Единственное, что при выборе объема нужно учитывать мощность котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно...

Не совсем по феншую, но можно...

Просто демонтируется бойлер с котла и патрубки загрузки змеевика малого бойлераподключаются к отводам змеевика большого бойлера. Ставим датчик бойлера и Фсё.... :beer:

Единственное, что при выборе объема нужно учитывать мощность котла.

я б с удовольствием поставил бы бакси на 24-28 квт... но вот меня смущает 60 литров накопитель. справится ли... Отапливаемая площадь у меня примерно190 квадратов,может даже меньше,теплые полы в 80% здания и батареии.. ПРограматоры планирую,датчики всякие... все буду направлять на энергосбережение,так как постоянно жить там не планируем....

 

не подскажите,Вайлант есть с бойлром?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За счёт этого, он и дешевле, но он очень чувствителен к жесткой воде...

 

А из-за чего собственно? Почему в нем больше будет образовываться накипи?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я б с удовольствием поставил бы бакси на 24-28 квт... но вот меня смущает 60 литров накопитель. справится ли... Отапливаемая площадь у меня примерно190 квадратов,может даже меньше,теплые полы в 80% здания и батареии.. ПРограматоры планирую,датчики всякие... все буду направлять на энергосбережение,так как постоянно жить там не планируем....

 

не подскажите,Вайлант есть с бойлром?

 

Справиться...

Вайлант есть с минибойлером, лучше уж бакси с 60-ти литровым...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что вы скажите по юнкерам, в эпицентре турбо 24 киловатники без по 6700 с трубой и два года гарантии. с моно теплообменниками. с возможностью подключения наружного и внутреннего термостата.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Справиться...

Вайлант есть с минибойлером, лучше уж бакси с 60-ти литровым...

 

подскажите ,а вот если установить одноконтурник и накопитель отдельно,на какой примерно процент это дороже чем кател с бойлером... Темболее косвенник ставить будем не сразу.. Пока в горячей воде не нуждаемся..

спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что вы скажите по юнкерам, в эпицентре турбо 24 киловатники без по 6700 с трубой и два года гарантии. с моно теплообменниками. с возможностью подключения наружного и внутреннего термостата.

 

Юнкерсы уже два года как не выпускаются...

Это котлы которые Эпицентры закупали пару лет назад, поэтому цена очень заманчивая... Созвонитесь с сервисным центром, если условия Вас устроят, то можете смело покупать... :beer:

 

P.S. Для постановки на гарантию они требуют все бумаги в т.ч. акт печника и акт сдачи газопровода в эксплуатацию...

А гарантия 2 года - это при условии проведения ТО, стоимость самого ТО не знаю...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите ,а вот если установить одноконтурник и накопитель отдельно,на какой примерно процент это дороже чем кател с бойлером... Темболее косвенник ставить будем не сразу.. Пока в горячей воде не нуждаемся..

спасибо

 

Какая мощность котла. и какой объем бойлера?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Юнкерсы уже два года как не выпускаются...

Это котлы которые Эпицентры закупали пару лет назад, поэтому цена очень заманчивая... .

 

Ну а если с иммергазом например сравнивать или с херманном, юнкерс лучше? Там за эти деньги есть опции как в иммеергазе за 8000 тыш.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну а если с иммергазом например сравнивать или с херманном, юнкерс лучше? Там за эти деньги есть опции как в иммеергазе за 8000 тыш.

 

Что конкретно Вы имеете ввиду...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...