вопрос по дымоходу

NzicK

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте уважаемые форумчане!

Прошу помощи дельным советом или подсказкой.

Суть дела: дом постройки 60-тых годов, проведен ремонт крыши, двухскатная покрыта МЧ соответственно сделан пирог с утеплением и обустроена мансарда утеплённая вместо чердака. В доме смонтировано водяное отопление котлом с парапетным дымоудалением, но грубки (печки) газового отопления сохранены, их не разбирали и соответственно дымоход остался. Даный дымоход проходит через мансарду, поштукатурен известково-цементным раствором. Над утеплённым потолком мансарды, тоесть между коньком крыши и потолком мансарды устроен холодный треугольник с вентрешётками в фронтонах и вентзазором над утеплителем.

Проблема возникла несколько дней назад: увидел помокревшую штукатурку дымохода в верхней части под потолком мансарды. После детального осмотра выяснилось, что мокрая вся штукатурка на дымоходе, от потолка до конька, в холодном треугольнике, вата вокруг, дымохода в потолке, сухая.

Подскажите в чём дело? Мансарда ещё не отапливается, но температура ниже 5 гр не опускается всю зиму, печки зимой не топились,протечки крыши нет ( проверено при очень сильных ливнях прошлого, года когда ещё не было мансарды) дымоход без козырька, на холодном чердаке до мансарды этого явления не было.:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не эксплуатируемый "дымарь".Однозначно конденсат.Выхода два:

1.он исчезнет,когда температура будет на мансарде выше,чем на втором этаже(но может появиться другая-обледенение внешнего контура печной трубы)

2.а)В уровень с коньком отсекаете мост холода 10-кой ваты(внутри трубы)

б)Верх,как крышкой накрываете 5-10 см пенопласт используя ст-85,сеткой и клеем обходите трубу,отделка по вкусу.

в)проверяете трубу(полная герметизация.

Проблема исчезнет.Удачи!:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не эксплуатируемый "дымарь".Однозначно конденсат.Выхода два:

1.он исчезнет,когда температура будет на мансарде выше,чем на втором этаже(но может появиться другая-обледенение внешнего контура печной трубы)

2.а)В уровень с коньком отсекаете мост холода 10-кой ваты(внутри трубы)

б)Верх,как крышкой накрываете 5-10 см пенопласт используя ст-85,сеткой и клеем обходите трубу,отделка по вкусу.

в)проверяете трубу(полная герметизация.

Проблема исчезнет.Удачи!:beer:

 

Спасибо за ответ.:beer:

Дело в том, что в недалёком будущем, после полного обустройства мансарды,планируется капремонт первого этажа и вместо печки будет установлен камин, по этому и дымоход оставили.

Может эта проблема пропадёт сама собой если камин будет отапливаться в зимний период, или проблема с кондесатом останется?

Может мне попробывать сейчас протапливать периодически печку дровами и тем самым высушить дымоход, но как часто нужно топить и до какаой температуры дымохода?:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...закройте поплотней все заслонки, где то подсасывает воздух из помещения....00000310s.jpg
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...закройте поплотней все заслонки, где то подсасывает воздух из помещения....00000310s.jpg

 

Возможно Вы правы,:sorry:В одной печке периодически открывалась дверца подсоса воздуха для вентиляции комнаты!:fool: Не будет ли в дальнейшем такого процесса при закрытых всех дверцах и после просушки дымохода протопкой печки дровами?:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно Вы правы,:sorry:В одной печке периодически открывалась дверца подсоса воздуха для вентиляции комнаты!:fool: Не будет ли в дальнейшем такого процесса при закрытых всех дверцах и после просушки дымохода протопкой печки дровами?:o

 

"дымари" прав,канал подлежит герметизации.Если в перспективе будете использовать трубу,поставьте дифлектор и проверьте стыки крыши с телом трубы на проникновение влаги

удачи.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"дымари" прав,канал подлежит герметизации.Если в перспективе будете использовать трубу,поставьте дифлектор и проверьте стыки крыши с телом трубы на проникновение влаги

удачи.

 

...бывает маленькая щелочка, но как всё портит - 00000827s.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите люди добрые, можно ли располагать стояк дымохода печи рядом со стояком вентиляционной вытяжкой ? На что влияет такое соседство и как обезопасить помещения от засасывания продуктов сгорания печи в стояк естественной вентиляции?

В поэтажном плане это выглядит так: attachment.php?attachmentid=93035&d=1297767293

 

__________________

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите люди добрые, можно ли располагать стояк дымохода печи рядом со стояком вентиляционной вытяжкой ? На что влияет такое соседство и как обезопасить помещения от засасывания продуктов сгорания печи в стояк естественной вентиляции?

Можно. Развести каналы по высоте: прорезать отверстие в колпаке под дымоходную трубу и выпустить её выше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно. Развести каналы по высоте: прорезать отверстие в колпаке под дымоходную трубу и выпустить её выше.

То есть, если я правильно поняла, это должно выглядеть так:Дымоходы.bmp

А какая разница высот между одной (дымоходной) и другой (вентиляционной) трубой должна быть соблюдена? Есть нормативы или минимальное расстояние?

Вентиляционную трубу в таком случае лучше располагать выше или ниже?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть, если я правильно поняла, это должно выглядеть так:[ATTACH]93537[/ATTACH]

А какая разница высот между одной (дымоходной) и другой (вентиляционной) трубой должна быть соблюдена? Есть нормативы или минимальное расстояние?

Вентиляционную трубу в таком случае лучше располагать выше или ниже?

Часто разница составляет 0,5м, вент. труба ниже дымовой.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уж если есть люди которые отвечают, то попристаю с вопросами еще, если не против?

А можно вывести в общий дымоход дым с камина и печи? при условии их смежного расположения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уж если есть люди которые отвечают, то попристаю с вопросами еще, если не против?

А можно вывести в общий дымоход дым с камина и печи? при условии их смежного расположения.

Можно. Только обычно печь подключается к камину, а не наоборот

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Один дымоход для камина и печи можно делать при условии достаточного сечения дымового канала.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем за ответы! :beer:

Только не оч.понятно что из себя представляет дымовая камера?

Хватит ли сечение дымового канала 24см?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24см. каких?Сечение дымохода измеряется в квадратных сантиметрах,уточните размер дымоходного канала.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах