LX4444 Опубліковано: 8 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 Котел Hermann 2-23е, горячая вода в ванную выходит еле теплая,31 градус и не более, а на кухню кипяток,54 градуса. В чем проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 8 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 Явно проблема не в котле. А то получается избирательный котел, в кухню хочу 50 градусов, а вот в ванную только 30 дам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rusan Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Явно проблема не в котле. А то получается избирательный котел, в кухню хочу 50 градусов, а вот в ванную только 30 дам. Не факт. Може бути різний проток, а котел не спроможний вирівняти температуру. Власне ці апарати досить примітивні, щоб від них вимагати стабільної температури ГВП при різній величині протоку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rusani Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Давайте вначале угадаем модель из оборудования компании Hermann, а затем будем разбираться в проблеме? Там есть и битермик, и с 2-мя теп-ками, с бойлером, с скоростным акумулятором ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Теплотехник Вова Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Губит людей не пиво...Вода не "дура" прэ куда меньше сопротивление.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 9 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Вчера только увидел, если в ванне прикрутить воду почти до минимума,температура сразу поднимается до 52 градусов,кипяток, как только включаю воду сильнее,сразу опускается до 31 градуса. Говорят проблема в теплообменнике. Может кто подскажет как его можно почистить и чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыбачек Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 Лучше, конечно, дождаться таки названия модели котла от ТС (LX4444), а то можно нагадать на кофейной гуще много :D Я, например, гадаю что с указной маркировкой у Hermann котлы двухконтурные (Micra и Habitat). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 Ребята, это нормальная работы двухконтурника при двух открытых точках на полный проход.....вы еще третью откройте тогда вобще 20 получите на выходе... Если хорошенько открыть один кран, то и там температура может опустится до 30, а котел будет жарить на максиумме... Меняйте температура ГВС и помалу открывайте краны без большого протока... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 Опишите полностью пошагово как вы проводите измерения и замеряйте расходы ( с помощью секундомера и 3 литровой банки)...потом выложите сюда, поколдуем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыбачек Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 Как оказалось в соседней теме, мое гадание оправдалось - у ТС Hermann Micra 2-23e. Может администраторы объединят две темы, а то даже LX4444 запутаться может. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 У меня дома МИКРА......могу полностью результаты тестов ТС сравнить со своим котлом, и сказать работает ли он у него неправильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 10 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 Может администрация объеденить две темы? правильно сказали,я сам малость запутался. Я не откручиваю два крана одновременно, даже если открутил одну ванную на весь оборот крана,темпер. не выше 31. Скоро выложу замеры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 Может администрация объеденить две темы? правильно сказали,я сам малость запутался. Я не откручиваю два крана одновременно, даже если открутил одну ванную на весь оборот крана,темпер. не выше 31. Скоро выложу замеры. а вы не откручивайте на весь оборот... я когда откручиваю зимой на весь оборот, то температура падает как раз до 30 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 12 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 Иногда, смесителя подмешивают холодную воду;). Но все же, померяйте расход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 12 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 Так сказать на пальцах............. Когда кран открыт полностью, вода очень быстро проходит через теплообменник и не успевает нагреваться выше 30 градусов, прекрывая кран вы замедляете проток и тем самым повышаете её нагрев до 50гр. С котлом все в порядке. Чтобы этого не было я себе купил Ермана Супермастер с бойлером, постоянный запас воды 60 литров , с температурой 60 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 17 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Отлучался,не смог замеры сделать. Когда включаю воду или ставлю температ.отопления больше,морозы как ни как, запахло жаренным,как говорится, заглянул на котел сверху,внутрь, а там пламя аж вырывается вверх, раньше было видно только сияние огня,а сейчас огонь вырывается наружу,достает аж до металлического корпуса,его аж втянуло немного,так нагрелся корпус. Это из-за чего? Что в нем забилось? И подскажите процедуру чистки теплообменника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
L@M@4ok Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Отлучался,не смог замеры сделать. Когда включаю воду или ставлю температ.отопления больше,морозы как ни как, запахло жаренным,как говорится, заглянул на котел сверху,внутрь, а там пламя аж вырывается вверх, раньше было видно только сияние огня,а сейчас огонь вырывается наружу,достает аж до металлического корпуса,его аж втянуло немного,так нагрелся корпус. Это из-за чего? Что в нем забилось? И подскажите процедуру чистки теплообменника. какой диаметр у Вас дымохода????.... а на счет теплообменника лучший способ, это через чайник, вызывайте специалистов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 17 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Диаметр трубы в дымоход 125 мм,а сам дымоход,хрен его знает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
L@M@4ok Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 я так думаю тут можеть быть две проблемы, или неправильная смесь газовоздушной смеси, или зауженый или забитый димоход... (но это мое мнение, на самом деле надо смотреть по месту) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 17 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Дымоход не забит. А я подул снизу в котел,от туда посыпалось немного толи золы....не знаю как назвать, похоже на перегоревшую бумагу, может там нагара много,это не может быть причиной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Дымоход не забит. А я подул снизу в котел,от туда посыпалось немного толи золы....не знаю как назвать, похоже на перегоревшую бумагу, может там нагара много,это не может быть причиной? Ну вы ,блин ,даёте..... Когда ТО делалось котлу?Немного золы - это результат окислительных процессов наружной поверхности первичного теплообменника.Дымоходный котёл -это такой нехилый пылесос,который работает очень тихо и 24 часа в сутки.:D Звоните немедля в сервис-кабы не попасть на замену обменника.....или котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 17 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 ТО где-то год назад. А могут быть еще причины выхода огня аж к корпусу? Сервисантов-то вызвал,ожидать в течении 3-5 дней.,я конечно культурно объяснил,что нужно на завтра само позже, пообещать-то пообещали..... Это кстате не опасно? А то в доме маленький ребенок. И второстепенный вопрос,а скоько может стоить чистка первичного теплообменника? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Да вам сейчас не про финансовый вопрос думать надо,а про ТО срочное! надо было премию за щустрый приезд пообещать и дать сервисантам,у вас котёл из последних сил тепло вам вытается дать,а вы про финансы..... зы: без обид-ТО надо делать регулярно,и не будет неприятных сюрпризов,зимой особенно. зы 2: а чего б вам не позвонить Теплотехнику (если Киев и окрестности)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 17 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Да вам сейчас не про финансовый вопрос думать надо,а про ТО срочное! надо было премию за щустрый приезд пообещать и дать сервисантам,у вас котёл из последних сил тепло вам вытается дать,а вы про финансы..... зы: без обид-ТО надо делать регулярно,и не будет неприятных сюрпризов,зимой особенно. зы 2: а чего б вам не позвонить Теплотехнику (если Киев и окрестности)? Харьков. Деньги,вопрос второстепенный,просто интересно. А премию куму обещать, девушке,которая сидит в Киеве и раскидывает заказы по городам? "Водная техника" обслуживала им и позвонил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 17 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 На сервисе сказали,что необходима просто чистка котла, без внутренней промывки теплообменника. Это возможно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...