аксогруп Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Не понял Вас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
аксогруп Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 так что посоветуете по поводу прокладки труб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий31 Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Подскажите какой клапан подойдет для тп 12 контуров 60-70 м и насос 25-60 потянет все это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Подскажите какой клапан подойдет для тп 12 контуров 60-70 м и насос 25-60 потянет все это? Дюймовый... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
аксогруп Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 какой с этих схем правильнее кто подскажит, а тоя уже запутался все поразному говорятузел смешения.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 какой с этих схем правильнее кто подскажит, Первый более правильный, только №5 нужен один и после насоса. Второй рабочий, но не корректный, сервопривода ставят на обратке, насос должен толкать в подачу, но она в свою очередь подключается к обратному коллектору, с переносом 2-хходового. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
аксогруп Опубліковано: 15 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2012 Здесь есть специалисты по солнечным я вижу. Подскажите по напору(рисунок) как и где лутше зависти трубы, при заданых велечинах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 кто в теме подскажите какой трехходовой клапан лучше поставить на пеллетник мощностью 29 квт. В данный момент стоит герц тепломикс c неотключаемым байпасом heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/400.html из за него не может быть перерасхода топлива так как работает при 61гр. А можно поставить на котле 55 гр. он будет маслать по малому кругу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 из за него не может быть перерасхода топлива Или я чего не пойму или что то не правильно написано. Вам действительно нужен перерасход топлива? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Или я чего не пойму или что то не правильно написано. Вам действительно нужен перерасход топлива? сори может не совсем правильно выразился. На пеллетном котле стоит 3х ходовик ссылка выше так вот на улице 1-2 мороза большой круг открывается при 61 градусе соответственно котел выходит на темпер.61 батареи прикручены на половину. все работает но на котле есть возможность поставить температуру 55 гр. тогда не откроется большой круг так вот можно ли на пеллетник ставить трехходовик который открывается при 55 или нет так как обратка будет прохладней + конденсат. когда на котле стоит 55 градусов расход пеллет на много приятней котел работает в пид режиме. 20 кг пеллет сжирает за 7 часов при темп 62гр. нормально это или нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 сори может не совсем правильно выразился. На пеллетном котле стоит 3х ходовик ссылка выше так вот на улице 1-2 мороза большой круг открывается при 61 градусе соответственно котел выходит на темпер.61 батареи прикручены на половину. все работает но на котле есть возможность поставить температуру 55 гр. тогда не откроется большой круг так вот можно ли на пеллетник ставить трехходовик который открывается при 55 или нет так как обратка будет прохладней + конденсат. когда на котле стоит 55 градусов расход пеллет на много приятней котел работает в пид режиме.... Температура на обратку зависит от рекомендаций производителя вашего котла. У меня рекомендация - 55 градусов. Прикручивайте радиаторы дальше или ставьте еще один трехходовик :D, который позволит ограничивать температуру в радиаторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 16 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2015 а вобще советую использовать вот такой вариант смесительного узла в вашем случае...будет дешевле и работать будет отлично и прекрасно имплементируется в вашу систему Под этим давним сообщением было вот такое фото(без надписей понятно): www.plasttermo.ru/docs/file/h...or-tep-pol.pdf вот здесь ответы на ваши вопросы... Поэтому ответов на вопросы не увидел. Подскажите термостат защиты теплого пола от высоких температур теплоносителя (оранжевая хрень с фото) запитывается на насос? Если да, то на любой ли насос подходит подобный термостат? У меня 2 коллектора (прямой на радиаторы и смесительный на ТП) расположены рядом. Как феншуйней разделить теплоноситель между коллекторами - тройниками от подводящей/отводящей труб или сквозь радиаторный коллектор на коллектор ТП? Не знаю понятно ли объяснил...Представьте что на фото справа две нарисованные красные трубы проходят от котла/ов (возвращаются к котлу/ам) сквозь соседний радиаторный коллектор. Стоит ли делать так или выполнить отдельные подводки к коллекторам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2015 Подскажите пожалуйста по указанным деталям. 1-Да 2-Да 3-кран Маевского со сливным краном (что под синим колпачком, Сергей ответит) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 16 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2015 Под этим давним сообщением было вот такое фото(без надписей понятно): В следующем году исполняется коллектору 10 лет, работает верой и правдой все это время. Преимущества: компактней, проще - нет балансировки (за ненадобностью), с байпасом, тоже понятно, если нет сервоприводов, совершенно лишний. Ну и последнее обратите внимание на расположение термометра, показывает реальную температуру обратки, что близко к реальной температуре поверхности пола. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 16 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2015 Осмелюсь предложить идеальней идеального На этой неделе прочёл несколько веток на тему узла подмеса, и поверьте это Ваше фото встретил добрый десяток раз. Даже записал модель и производителя уголка/фильтра в верхнем левом углу, куда так здорово помещается капилляр. Я пожалуй и сам склоняюсь к вступлению в секту поклонников схемы Джакомини, как самой для меня понятной. Но всё же пока неопределился - к умным или красивым. Расходомеры у меня имеются на купленном давно коллекторе. i.piccy.info/i9/9baba4bcd57816f5ea6ba1ffbbb0cf30/1450294284/168096/803593/P1060591_800.jpg' alt='P1060591_800.jpg'>[/img] Теперь подбираю как его абгрейдить. Кстати по фото не подскажите какой мне подойдёт насос по размеру? Полагаю 130? На Вашем узле термоголовка на 2-ходовой клапан накручена? А под насосом обычный тройник? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 16 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2015 На этой неделе прочёл несколько веток на тему узла подмеса, и поверьте это Ваше фото встретил добрый десяток раз. Даже записал модель и производителя уголка/фильтра в верхнем левом углу, куда так здорово помещается капилляр. Я пожалуй и сам склоняюсь к вступлению в секту поклонников схемы Джакомини, как самой для меня понятной. Но всё же пока неопределился - к умным или красивым. Расходомеры у меня имеются на купленном давно коллекторе. i.piccy.info/i9/9baba4bcd57816f5ea6ba1ffbbb0cf30/1450294284/168096/803593/P1060591_800.jpg' alt='P1060591_800.jpg'>[/img] Теперь подбираю как его абгрейдить. Кстати по фото не подскажите какой мне подойдёт насос по размеру? Полагаю 130? На Вашем узле термоголовка на 2-ходовой клапан накручена? А под насосом обычный тройник? На фото узел, которому без малого десять лет, сегодня можно собрать не только умно, но и красиво. По насосу, полагаю подойдет, но лучше подбирать конкретно по длине контуров. Термоголовка на двухходовом клапане, тройник, если не изменяет память обычный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 16 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2015 На фото узел, которому без малого десять лет, сегодня можно собрать не только умно, но и красиво. Это был сарказм, а не укол. Не воспринимайте на свой счёт. Я писал о себе. По насосу, полагаю подойдет, но лучше подбирать конкретно по длине контуров. Я имел ввиду установочный размер, а не производительность. По последнему критерию Murava как-то писал, что в обычном по размеру доме вибор ведётся между 4-кой и 6-кой. У меня длиннейший контур 120м. Думаю четвёрка не потянет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 16 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2015 Это был сарказм, а не укол. Не воспринимайте на свой счёт. Я писал о себе. Я имел ввиду установочный размер, а не производительность. По последнему критерию Murava как-то писал, что в обычном по размеру доме вибор ведётся между 4-кой и 6-кой. У меня длиннейший контур 120м. Думаю четвёрка не потянет. Нет, нет Я точно не воспринимаю как укол, намеренно пользуюсь этим "древним" примером. Если обратили внимание, что не неделя, то обязательно у кого-то проблемы с работой ТП. "Шедевры"... Ну сколько можно??? А по поводу насоса, установочный, на том коллекторе, уже точно не вспомню. По производительности, мне кажется четверка на ТП как раз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 17 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 По последнему критерию Murava как-то писал, что в обычном по размеру доме вибор ведётся между 4-кой и 6-кой. У меня длиннейший контур 120м. Думаю четвёрка не потянет. Если в ТП16-я труба, 4-ки на максимуме не хватит, будете иметь недогрев. Возьмите 6-ку, получите возможность маневра( 4-ка 28/38/48вт, 6-ка 43/61/84Вт, примерные соотношения). У меня из 7-ми, три контура по 100м, 6-ка включена на 2-ю скорость. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 17 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 Если в ТП16-я труба, 4-ки на максимуме не хватит, будете иметь недогрев. Возьмите 6-ку, получите возможность маневра( 4-ка 28/38/48вт, 6-ка 43/61/84Вт, примерные соотношения). У меня из 7-ми, три контура по 100м, 6-ка включена на 2-ю скорость. Труба 17-ая. Контуров 6. Самые короткие по 87м.п. Тоже как у Вас три шт. более 100м. И тоже так подумал, что запас мощности мотора лучше чем недостача. Насос планирую поставить энергосберегающий. Он вроде сам себе выбирает подходящий скоростной режим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 17 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 Насос планирую поставить энергосберегающий. Он вроде сам себе выбирает подходящий скоростной режим. ИМХО, нет смысла, что и как он будет Вам сберегать? Подстраивать мощность под меняющееся гидросопротивление, где оно будет меняться? Могут начаться качели у связки термоголовка-насос, пусть знающие поправят... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 17 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 что и как он будет Вам сберегать? Надеюсь деньги. Собираюсь пока обходиться без газового отопления. Соответственно влазить в лимит 3000кВт (с 2017г) может будет непросто. Если в дальнейшем к электро добавлю газовый котёл, то придётся устанавливать второй насос после гидрострелки. Два насоса по 60-80Вт круглосуточно на мой взгляд слегка расточительно. Подстраивать мощность под меняющееся гидросопротивление, где оно будет меняться? Могут начаться качели у связки термоголовка-насос Я подозреваю что там больше маркетинга, чем реальности. Но звучит вполне благозвучно. i.piccy.info/i9/b1b04e29dd1aa17f507b8193e5feda68/1450378472/66068/803593/Bezymiannyi_800.jpg' alt='Bezymiannyi_800.jpg'>[/img] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 17 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 Надеюсь деньги. Собираюсь пока обходиться без газового отопления. Соответственно влазить в лимит 3000кВт (с 2017г) может будет непросто. Если в дальнейшем к электро добавлю газовый котёл, то придётся устанавливать второй насос после гидрострелки. Два насоса по 60-80Вт круглосуточно на мой взгляд слегка расточительно. Я подозреваю что там больше маркетинга, чем реальности. Но звучит вполне благозвучно. Реальная экономия составит в лучшем случае ~15гр, разница в цене ~2000-3000гр... Это ж сколько лет "отбивать" 20,30... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 17 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 Реальная экономия составит в лучшем случае ~15гр, разница в цене ~2000-3000гр... Это ж сколько лет "отбивать" 20,30... А это смотря как считать. Если например посчитать что котёл съест за месяц весь выделенный лимит на отопление, то расход энергии на насос будет по цене 1,68грн/кВтч. При расходе например в 60Втч за месяц он намотает: 60*24*30= 43кВт. Треть по ночному тарифу. Итого за месяц 60грн. Стало быть месячная экономия около 30грн. Максимум за сезон около 150грн (учитывая что в тёплые месяцы в лимит войду наверняка.) Стоит он около 100 ойро, если я не ошибаюсь. Обычный грюндфус/вило около 30 ойро. Разница в 2тыс. отобьётся лет за 14, если он конечно столько проработает... Действительно расклады так себе... Но он так призывно светится красненьким в темноте, показывая расход в 15-30Вт... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 17 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 ИМХО, такой насос актуален в радиаторном контуре с термоголовками, в ТП -???:sad: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...