Щиток ввода, выбор практиков.

zmiey

Рекомендовані повідомлення

Я так понимаю Вы сами не вполне владеете вопросом, давайте лучше подождем может кто другой подскажет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Купил сегодня щиток ABB, настенный, принес домой посмотрел. Что-то то ли лыжи не едут, то ли я не шарю совсем.

Так и не понял как его крепить к стене, неужели тупо саморезами прикручивать сквозь заднюю стенку? :-)

Также не ясно почему отверстия под ввод кабелей только сверху, а не сверху и снизу? Есть подозрение, что вес эти необходимые мне штуки докупаются опционально, как клемники например.

 

items.1301328013-6.b.jpg

items.1301328012-2.b.jpg

items.1301328011-3.b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот такие.. Вверху тоже спец разметка под кабеля.. Внизу ничьо нет:beer: Пока лежат.. Ждут своего времени

DSCN7175.thumb.jpg.428b33ba065a528aca9f6c706101f790.jpg

DSCN7176.thumb.jpg.8d2812f71f58aebd6ee0a6426b47c6ff.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Купил сегодня щиток ABB, настенный, принес домой посмотрел. Что-то то ли лыжи не едут, то ли я не шарю совсем.

 

да прикручиваете прямо к стене,там есть места и сверху шурупов прикрепляете 4 резинки они у вас в пакете.Надо уточнить у продавца,скорее всего отдельно докупается нулевая и земляная клемма

Змінено користувачем InSAn
оверквоттинг
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так и не понял как его крепить к стене, неужели тупо саморезами прикручивать сквозь заднюю стенку? :-)

Также не ясно почему отверстия под ввод кабелей только сверху, а не сверху и снизу?

Да, крепить в четырех точках (где выемки) на саморезы или дюбеля - в зависимости от основания.

Клеммники можно брать разные - себе на каждую рейку ставил слева - нулевую, справа - землю. Два места выпадает, но монтаж удобнее чем с верхней и нижней нулевыми.

Если нужно завести кабель снизу или сбоку - сверлите без проблем.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, крепить в четырех точках (где выемки) на саморезы или дюбеля - в зависимости от основания.

Клеммники можно брать разные - себе на каждую рейку ставил слева - нулевую, справа - землю. Два места выпадает, но монтаж удобнее чем с верхней и нижней нулевыми.

Если нужно завести кабель снизу или сбоку - сверлите без проблем.

А фото не осталось???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А фото не осталось???

Это мои щиты в рабочем состоянии - стройка еще в процессе. Когда будем на финише, "причешу".

1669499171_-1.JPG.2b1ef0b2e169ea17b9e0b1128793b21e.JPG

688313195_-2.JPG.30b14dc209bdd56514dd75d842530718.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это щитки, как понимаю на 12+12 модуля, а что для шин N и РЕ место вообще не предусмотрено? только занимать два места на ДИН-рейке?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выношу на суд практиков схему, может что посоветуете, подскажите,там где стоят вопросики особенно необходимо.

Имеем: частный дом, по улице гол алюминий 4х провод. , ввод 2х проводной алюминий, далее переходит на медь и заходит прямо на счетчик , после счетчика стоят автоматы, заземление локальный контур.

Может что посоветуете добавить, какие нибудь модули, для удобства,

и так сказать на перспективу .... что то предусмотреть.

Если можно излагать простым языком, а не цитатами из ПУЭ, т.к. не специалисту тяжело понять что там имелось ввиду.

В наличии пока есть: щиток, автоматы С16, все УЗО, и контактор.

 

Заранее благодарен!

676879599_.jpg.a952eec3a4d80aac4f80bc8212d3f0db.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Номинал вводного автомата - в зависимости от выделенной Вам мощности. Характеристика мгновенного расцепления - С

2.УЗО - перед контактором и РН.

3.УЗО возможно потребует перемычки на нулевой полюс (5-N и 6-N)

4.УЗО не селективное (S), поэтому, скорее всего будет срабатывать совместно с УЗО на аварийной цепи.

5.РН специально не надо защищать - достаточно вводного АВ и УЗО

6.Номинальный ток УЗО на СМ и котёл лучше увеличить до 63А - мало ли что в будущем подключите, да и надёжнее.

7. Холодильник под отдельным дифавтоматом (необязательно) или просто автоматом поставьте после контактора.

8. С16 держит ~ 3.7 кВт - у Вас нагрузки на кухне выше.

9. На улице (гараж) номинал автомата я бы увеличил до 25А.

Что такое локальный зазем. контур и почему ТТ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо!!!

Номинал вводного автомата - в зависимости от выделенной Вам мощности. Характеристика мгновенного расцепления -С
Да тут такое дело , что фактически выделенная мощность "в тумане", сам на распутье, мощность в договоре прописывалась, но это было еще в начале 70-х годов и там стояла 1,3кВт, соваться с вопросами никуда не хочется, а то еще заставят ограничить, потом будешь локти кусать..

Вот и не знаю что ставить, хочется что бы и защита была и не ограничивало мощность.

2.УЗО - перед контактором и РН.
Думал, если ноль например, на линии отгорит, то что бы УЗО не накрылось, поставить его после контактора. Разве нельзя?

Почему нужно перед контактором????

3.УЗО возможно потребует перемычки на нулевой полюс (5-N и 6-N)
Ну да, с этим проблема, никто толком ничего сказать не может.

Ну думаю если подключить сначала так, а потом добавить перемычки то думаю страшного ничего не случится?

4.УЗО не селективное (S), поэтому, скорее всего будет срабатывать совместно с УЗО на аварийной цепи.
Это понимаю, ну тут уж "шо маемо", селективное очень уж "кусается"

5.РН специально не надо защищать - достаточно вводного АВ и УЗО
В схеме подключения по Зубру, они требуют ставить автомат, там правда на 16А.

6.Номинальный ток УЗО на СМ и котёл лучше увеличить до 63А - мало ли что в будущем подключите, да и надёжнее.
Ну может в будущем, а пока уже же куплено такое на 25А.

7. Холодильник под отдельным дифавтоматом (необязательно) или просто автоматом поставьте после контактора.
Вот тут что то не понял, он же у меня не под отдельным автоматом????

Или что его вообще из под всех УЗО вывести????

А почему???? А если пробой на корпус, а УЗО нет?????

Да и включается он, в единый кухонный блок розеток.

8. С16 держит ~ 3.7 кВт - у Вас нагрузки на кухне выше.
Ну да, все верно, но тут тоже непонятно, сейчас же стоят просто, на каждую группу по автомату, эти же С16А, и включается бывает и стиралка и микроволновка и чайник одновременно, но не выбивает почему-то!?

9. На улице (гараж) номинал автомата я бы увеличил до 25А
Да и с улич. освещ., погребом и гаражом та же история - сейчас стоит С16 и пока не выбивает, хотя и ел. инструмент бывает включаю мощный.

Что такое локальный зазем. контур и почему ТТ?
Самодельный контур т.н. треугольник, поэтому собственно и ТТ, но и еще: по улице гол люминь , про повторные заземления ничего не известно, да и у соседей по моему ни у кого заземления нет вообще, так что в случае чего все они ко мне полезут........;). Змінено користувачем zmiey
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо!!!

Да тут такое дело , что фактически выделенная мощность "в тумане", сам на распутье, мощность в договоре прописывалась, но это было еще в начале 70-х годов и там стояла 1,3кВт, соваться с вопросами никуда не хочется, а то еще заставят ограничить, потом будешь локти кусать..

Вот и не знаю что ставить, хочется что бы и защита была и не ограничивало мощность.

Это решать РЭСу или Вам - любой совет со стороны некорректен.

Думал, если ноль например, на линии отгорит, то что бы УЗО не накрылось, поставить его после контактора. Разве нельзя?

Почему нужно перед контактором????

Для УЗО нет разницы, где стоять - в случае чего и через контактор и через УЗО в любом случае будет идти сверхток, пока кто-нибудь (АВ или РН) его не отключат. УЗО может спасти щиток при утечке в контакторе.

Ну да, с этим проблема, никто толком ничего сказать не может.

Ну думаю если подключить сначала так, а потом добавить перемычки то думаю страшного ничего не случится?

Это понимаю, ну тут уж "шо маемо", селективное очень уж "кусается"

Эксперимент проведите - шнурок к вводам УЗО подключите и в сеть. Нажмите тест, если отщёлкнется - гуд. Если нет - поставьте перемычки. Ноль (это входной контакт, к которому присоединён тестовый резистор) соедините со штатным нулём. Выход ноля (без резистора) с выходом штатного.

Можно батарейкой - включите УЗО и подключите батарейку к входу и выходу одного из полюсов, если сработает - УЗО электромеханическое и нуля ему не надо. Если нет - поменяйте полярность, если нет - тестируйте через сеть.

В схеме подключения по Зубру, они требуют ставить автомат, там правда на 16А.

Лучше, конечно поставить, но я не вижу в этом большого смысла - ЗУБР защищён от КЗ внутри себя вводным автоматом и какая разница на сколько сотых долей секунды АВ раньше сработает - ЗУБРу всё равно кранты.

Вот тут что то не понял, он же у меня не под отдельным автоматом????

Или что его вообще из под всех УЗО вывести????

А почему???? А если пробой на корпус, а УЗО нет?????

Да и включается он, в единый кухонный блок розеток.

Идея - в бесперебойности питания холодильника. Дабы он не зависел от сработок УЗО при аварии в другой цепи вывести его под своим дифом на ввод. Но если он в цепи розеток кухни то да, не получится.

Ну да, все верно, но тут тоже непонятно, сейчас же стоят просто, на каждую группу по автомату, эти же С16А, и включается бывает и стиралка и микроволновка и чайник одновременно, но не выбивает почему-то!?

Да и с улич. освещ., погребом и гаражом та же история - сейчас стоит С16 и пока не выбивает, хотя и ел. инструмент бывает включаю мощный.

С16 держит ток 25А от минуты до часа, 40А - 0,1с. Эксплуатироваться должен при нечастых превышениях до 18А - думаю, лучше просчитать мощность всех одновременно включаемых приборов и выбрать АВ соответствующего номинала, дабы АВ не превратился в банальный рубильник.

Самодельный контур т.н. треугольник, поэтому собственно и ТТ, но и еще: по улице гол люминь , про повторные заземления ничего не известно, да и у соседей по моему ни у кого заземления нет вообще, так что в случае чего все они ко мне полезут........;).

Если сопротивление контура велико - то временно, до приведения в норму можно и ТТ. Переход на нормальную систему заземления - поставить перемычку в щитке и провод перекинуть на другую шину.

Голый алюминий Украины не касается - не тот климат, протяжённость сетей и ещё много факторов. Тем более ВЛ не в колхозе в горах, а в Харькове. Кроме того у Вас защита от атмосферных перенапряжений отличнейшая - высоковольтная ЛЭП над Вашей ВЛ.

Повторные заземления - на концах линии и через 100-200м. Если опоры бетонные, то проводник заземления можно увидеть только забравшись на верхушку опоры - там выпуск заземляющего проводника, который идёт внутри опоры.

Если все соседи с нулём к Вам полезут - счётчик поставьте на заземление и счета им рассылайте))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выношу на суд практиков схему
:lol:Нормально так, шлангом прикинулся.

тема 104 сообщения

тема 135 сообщений

Очередной баян(как улучшить вашу схему) здесь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:lol:Нормально так, шлангом прикинулся.

тема 104 сообщения

тема 135 сообщений

Очередной баян(как улучшить вашу схему) здесь?

 

И на Конференция iXBT.com тоже:D

Зато будет полностью уверен в схеме - всех спецов опросил. Респект.:D

Ещё на двух электротехнических серьёзных форумах и на трёх форумах проектировщиков не видно..

НАСА Шаттлы по процедуре попроще запускает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:lol:Нормально так, шлангом прикинулся.

тема 104 сообщения

тема 135 сообщений

Очередной баян(как улучшить вашу схему) здесь?

 

Да нет - шлангом, прикидывался последний раз, в армии, 30 лет назад это было.

А спрашивал не только там .......и ещё на нескольких ........:D

одна голова - хорошо, а две - лучше !!!!:beer:

Вопрос то серьезный!!!!, нужно выяснить , я считаю, до последнего нюанса!!!

Век живи - век учись!!!!! никогда не считал это зазорным!!!

А sanykrimea отдельное спасибо, всё четко, грамотно и толково!!!:good:

 

З.Ы. И ещё хотелось бы добавить, на этих форумах очень много так сказать теоретиков, а теория и практика , как показывает жизнь, все таки отличаются

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это решать РЭСу или Вам - любой совет со стороны некорректен.

Пока поставлю наверное, С25А , тем более, что он есть в наличии, а там видно будет.

Может на промежуточной опоре поставлю ещё С40А, что бы защита была на провода которые идут по стене и чердаку дома, от изоляторов до счетчика.

 

Для УЗО нет разницы, где стоять - в случае чего и через контактор и через УЗО в любом случае будет идти сверхток, пока кто-нибудь (АВ или РН) его не отключат. УЗО может спасти щиток при утечке в контакторе.
Да поменял

Эксперимент проведите

Можно батарейкой - включите УЗО и подключите батарейку к входу и выходу одного из полюсов, если сработает - УЗО электромеханическое и нуля ему не надо. Если нет - поменяйте полярность, если нет - тестируйте через сеть.

Провел.

 

От батарейки срабатывает, значит можно подключать так как нарисовано на схеме???????????

 

Лучше, конечно поставить, но я не вижу в этом большого смысла - ЗУБР защищён от КЗ внутри себя вводным автоматом и какая разница на сколько сотых долей секунды АВ раньше сработает - ЗУБРу всё равно кранты.
Будет место и лишний автомат поставлю.

 

С16 держит ток 25А от минуты до часа, 40А - 0,1с. Эксплуатироваться должен при нечастых превышениях до 18А - думаю, лучше просчитать мощность всех одновременно включаемых приборов и выбрать АВ соответствующего номинала, дабы АВ не превратился в банальный рубильник.
Ну да, тут по мощности получается надо на 25А.

 

Если сопротивление контура велико - то временно, до приведения в норму можно и ТТ. Переход на нормальную систему заземления - поставить перемычку в щитке и провод перекинуть на другую шину.

Голый алюминий Украины не касается - не тот климат, протяжённость сетей и ещё много факторов. Тем более ВЛ не в колхозе в горах, а в Харькове. Кроме того у Вас защита от атмосферных перенапряжений отличнейшая - высоковольтная ЛЭП над Вашей ВЛ.

Да кто его знает какое там сопротивление, поэтому и ТТ, но замерял между нолем и земляным контактом где то 1,5-2 В.

 

Если все соседи с нулём к Вам полезут - счётчик поставьте на заземление и счета им рассылайте))
Шутку-юмора оценил!!!:lol:

86591544_.jpg.f15b4a417398f746cdd2fc4814cc10ad.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

От батарейки срабатывает, значит можно подключать так как нарисовано на схеме???????????

Да.

 

 

Да кто его знает какое там сопротивление, поэтому и ТТ, но замерял между нолем и земляным контактом где то 1,5-2 В.

Сопротивление в системе ТТ (при использовании только автоматического отключения питания) должно быть не выше ~500 Ом

Возьмите любого электромонтёра с допуском и амперметром и измерьте по методе:

 

Тема: Как оценить заземлитель?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно ли так подключать к контактору Промфактор МП 40 63 , на А1 - ноль , а на - А2 фазу??? или наоборот??? или без разницы????

Объясните плиз!!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно ли так подключать к контактору Промфактор МП 40 63 , на А1 - ноль , а на - А2 фазу??? или наоборот??? или без разницы????

Объясните плиз!!!!

 

Вообще то без разницы, но по нормам (типа чтоб любой электрик мог легко разобратся) на А1 фаза на А2 ноль.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Народ кто из своей практики может порекомендовать удобный щиток с слаботочной частью. Щиток от 24 модулей и больше, внутренняя установка.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Народ кто из своей практики может порекомендовать удобный щиток с слаботочной частью. Щиток от 24 модулей и больше, внутренняя установка.

Такие щиты делает "Элекон", называется "щит этажный". Одна секция силовая, другая слаботочная. Но что-то их сайт в ауте. Попробуйте позвонить: 455-31-19.

Если что-то поблагороднее, смотрите у Sabaj. Правда, в продаже таких не видел, но если надо, подскажу кто импортирует - может, что-то на складе и подыщут.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возникла маленькая проблемка!

Не могу найти нормальный небольшой щиток для счетчика.

Нужен встраиваемый, для такого счетчика СОЕA09М2 на 3х винтах по моему крепится, и что бы была ДИН-рейка на 7автоматов.

Не посоветуете???

1869312861_.thumb.JPG.8ecdd0bcf8c09c405d08c15226f2b0db.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возникла маленькая проблемка!

Не могу найти нормальный небольшой щиток для счетчика.

Нужен встраиваемый, для такого счетчика СОЕA09М2 на 3х винтах по моему крепится, и что бы была ДИН-рейка на 7автоматов.

Не посоветуете???

Лучшие по качеству - польские щиты Sabaj. Подходящая модель - RL 1F 6 - есть модификации с глухой дверью, с замком, с замком-стеклом (ZSZ). В Харькове их продает, например, (ссылка устарела).

Цена в зависимости от комплектации 250-280 грн.

Если ищете что-то подешевле - аналоги есть у (ссылка устарела) и др.

529515038_SabajRL1F6.JPG.08a19bd6b27e0da7bd53693e58bdf828.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сделал на бумаге монтажную схему , прошу оценить, может где улучшить можно???? или подправить ???

Схему чуть доработал, добавил УЗО.

С гребенками вот не уверен, т.к. УЗО разных производителей, наверное нормально не станут???

 

Ещё, как лучше монтировать два конца ПВ1 6мм2 в один зажим контактора или автомата например, может лучше в двойной наконечник??? В ЗУБР например, в один контакт придется "впихивать" 2.5mm2 и 6мм2 ????

 

Правильно ли подключил УЗО - ЗУБР - контактор????

 

Всё монтировать ПВ-1 6мм2 ???

1345600145_.jpg.e1f6e74bb8dfc9bc0a49b7648d5c1dd1.jpg

905708022_2.thumb.JPG.9a12d2cf3e00f8103c18ee3d9b3ddf5a.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах