engeneer Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Что 72!!! модуля на один дом - и все забито??????? Это что на каждую розетку - автомат? И еще пару- тройку.....????? Ну не все еще забито, но уже все расписано. На каждой рейке занимал из 12 только 10 постов - по бокам стоят колодки на ноль и землю. Остается 60 модулей. Три "ЗУБРа" - 9 модулей Четыре трехполюсника - вводной, на уличные группы, на верхние этажы (два т.к. дублирован в нижнем и верхнем щите) - 12 модулей. Два дифреле (в перспективе - четыре) - 8 модулей. На каждую комнату - по 2 автомата - свет и розетки. Отдельные автоматы на уличные группы - свет, ворота, насос. Отдельные на погреб, кухню, санузлы. Всего - 26 шт. Итого - 53 модуля. Переключатель генератора врезал в стену рядом - места уже нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 26 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2011 Купил сегодня, по случаю,встраиваемый щиток на 28 мод. Moeller GLOBAL LINE KLV-U-2/28-F, за 170грн., сам пластмассовый, а дверца железная и что то не пойму, он, что предназначен для установки на гипсокартон? Или это как дополнительная возможность? И вообще какие отзывы о нем, может кто устанавливал? Счетчик конечно в него не впихнешь..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 26 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2011 Купил сегодня, по случаю,встраиваемый щиток на 28 мод. Moeller GLOBAL LINE KLV-U-2/28-F, за 170грн., сам пластмассовый, а дверца железная и что то не пойму, он, что предназначен для установки на гипсокартон? Или это как дополнительная возможность? И вообще какие отзывы о нем, может кто устанавливал? Счетчик конечно в него не впихнешь..... На сколько я помню то его можно поставить в гипсокартон,там есть специальны для этого крепления.И внутри должна быть инструкция. В принципе монтируется очень просто.Да и цена супер,по прайсу меллера 350 грн без скидок.Хотя места маловато в нем для проводов.Придется под рейками их прокладывать.Но все равно щиток неплохой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 27 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 Хотя места маловато в нем для проводов.Придется под рейками их прокладывать.Но все равно щиток неплохой. А мне показалось наоборот, так много места и всего две DIN-рейки по 12(+2) модуля , кажется, что еще две можно было поставить, ну одну так точно..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 А мне показалось наоборот, так много места и всего две DIN-рейки по 12(+2) модуля , кажется, что еще две можно было поставить, ну одну так точно..... Я имел в виду для прокладки проводов.В любом случае собирать его одно удовольствие.Если говорить про место внутри то у HAGERa еще больше места внутри.Принцип такой же как и у щитов меллера (ссылка устарела) Цена чуть дешевле,но крепления под гипсокартон идут отдельно.А они стоят не дешево. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 27 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 Ну а счетчик такой электронный туда точно не станет???? Или наш народ-умелец что то придумал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 Ну а счетчик такой электронный туда точно не станет???? Или наш народ-умелец что то придумал? Наврядле станет.Переделкой только испортите щиток.В эпицентре видел счетчики на дин рейку.Вопрос примит ли их РЭС. (ссылка устарела) (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 Вопрос примит ли их РЭС. В Киеве и области принимает, в Харькове - не знаю. Скорее всего, вопрос, как обычно - решаемый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 Классно вам, в Одессе только НИК и не подходи.Иногда еще NP06,телетековский,но цена раза в три дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 6 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Подделка или нет???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Подделка или нет???? где вы таких динозавров откопали,первая подделка китай,вторая подделка и тоже китай.Давно я таких не видел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 7 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Та отож.......... На базаре, с рук, по пятерке... Как говорится : дешева рыбка........... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 11 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Подскажите плиз, что это такое??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Контактор АВВ с прицепленными вспомогательными контактами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 12 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Только не пойму какой номинал и вообще какой то он не такой........... ? Его можно использовать с реле защиты по перенапряжению типа ЗУБР или ETI HRN-33? Эти контакты нужны для однофазной цепи? Это он? (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Его можно использовать с реле защиты по перенапряжению типа ЗУБР или ETI HRN-33? Эти контакты нужны для однофазной цепи? да, можно, а вообще , какой у Вас максимальный ток будет? реактивная нагрузка будет? ( типа двигатели и прочая фигня ) надо правильно подобрать контактор просто. а доп контакты скорее всего Вам не нужны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Подключить можно, но он может гудет довольно сильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Подключить можно, но он может гудет довольно сильно. Подключить через шнур с вилкой в сеть да послушать (на резонирующей поверхности). Контакты А1 и А2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Если подключите контактор и напряжение в сети будет 220 В то он вообще не гудит.Чем меньше напряжение тем больше будет гудеть.В полной тишине слышно будет где то при напряжении ниже 200 вольт.Чем ниже напряжение тем больше.Ему конечно ничего не будет,до определенного порога,но гул может стать неприятным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Если подключите контактор и напряжение в сети будет 220 В то он вообще не гудит.Чем меньше напряжение тем больше будет гудеть.В полной тишине слышно будет где то при напряжении ниже 200 вольт.Чем ниже напряжение тем больше.Ему конечно ничего не будет,до определенного порога,но гул может стать неприятным. Последовательно через лямпочку катушку подключить и послушать как гудит контактор АВВ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 12 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 где вы таких динозавров откопали.Давно я таких не видел. Вскрыл......гада..........:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 12 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Вот, сегодня подвернулось по дешевке такое 4 полюсное УЗО 63А 300мА. Подскажите, как его правильно подключить, в качестве группового (противопожарного), если однофазная сеть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Собираете какой-то эксклюзив по всяким дуплам ... Не будет кнопка "тест" работать, как не подключай к одной фазе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 12 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Ну какой эксклюзив, новое 4х полюсное электромеханическое УЗО. Если вот так подключить....... работать не будет?????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Может и будет, а может и нет, а может будет глючить ... Не готов прокомментировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз