Щиток ввода, выбор практиков.

zmiey

Рекомендовані повідомлення

Почему-то нет ответов на вопросы в моём предыдущем посте :(

----------------------------------

Есть ещё один вопрос:

читал, что часто в квартирном щитке делают неотключаемые линии (освещение коридора, розетки холодильника и морозильника,...).

Насколько это нужно, соответствует нормам и как правильно это реализовать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

освещение коридора

делают через импульсные реле, что бы можно было клавишей у двери погасить весь свет в квартире, независимо от того включен он был или выключен.

розетки холодильника

отдельная линия через диф автомат, или узошку з автоматом. Квартиру отключаем рубильником в щите например.

Ну уезжаете на дней 3-4 например, а холодильник работает себе. Ничего не думаете куда деть мясо и продукты, удобно очень.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

делают через импульсные реле, что бы можно было клавишей у двери погасить весь свет в квартире, независимо от того включен он был или выключен.

Схематически как это будет выглядеть?

Дайте, пожалуйста, ссылки по такому импульсному реле.

отдельная линия через диф автомат, или узошку з автоматом. Квартиру отключаем рубильником в щите например.

Ну уезжаете на дней 3-4 например, а холодильник работает себе. Ничего не думаете куда деть мясо и продукты, удобно очень.

в моём квартирном щитке стоит входной автомат, реле напряжения и даллее УЗО+группы автоматов.

Где нужно расположить дифавтомат для линии холодильника?

Чтобы на холодильнике тоже распространялся контроль по отклонению напряжения от номинала.

--------------------

Схема расположения устройств в щитке прилагается.

ЩИТ.xls

Змінено користувачем STALEX
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В коридорном щите стоит входной автомат.

Для подстраховки ставлю входной автомат и в квартирном.

 

Правильно ли, что я на входе квартирного щите первым ставлю АВ потом релее и далее УЗО по группам?

Другие сперва ставят реле потом автомат:www.mastercity.ru/showthread.php?t=188666

 

из данного форума: "Думал про коммутацию до РН, но как понял так не айс, и советуют его ставить первым, что бы оно на себя принимало удары, а не на АВ".

 

Схему подключения выбранного реле прилагаю!

zubr_d63_ru.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я думаю в новострое такое явление как отгорание нуля оооченна редкое:D. тому, РН думаю вам не на да. а если хотите перестраховаться, то ставите в щите на клетке после входного автомата, а потом 2 УЗО по группам в квартирном щите - так как у вас места не много:).

Вам уже ж все ответили и правильно, чего воду молоть в ступе то.

Или ковыряйте старый щит и ставьте на 16-24 автомата, что бы все влезло и РН и УЗО:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я думаю в новострое такое явление как отгорание нуля оооченна редкое:D. тому, РН думаю вам не на да. а если хотите перестраховаться, то ставите в щите на клетке после входного автомата, а потом 2 УЗО по группам в квартирном щите - так как у вас места не много:).

Вам уже ж все ответили и правильно, чего воду молоть в ступе то.

Или ковыряйте старый щит и ставьте на 16-24 автомата, что бы все влезло и РН и УЗО:beer:

 

В щите на клетке места нет.

Как понять в инструкции на ZUBR способ его подключения - до или после АВ?

-----------------------------------------------

Сейчас ремонт - могу сделать как нужно.

Разбираюсь с потребителями энергии и схемами сам.

Жизнь заставляет разбираться!!!

Понимаю, что сечение кабеля 3х4 мне будет маловато на варочную панель.

Местный же доблестный электрик сказал, что 3х4мм на варочную хватит - я и поверил знатоку .....и уже задолбался искать варочную панель с мощностью до 5кВт.

Купил я весь кабель (3х1,5, 3х2,5 и 3х4 + вся гофра в интернет-магазине ОДЕСКАБЕЛ-я).

Только по 3х4 (или 3х6) вопрос.

Подрезетники будут: www.allelectro.com.ua/box/kopos/kp67-3

 

Воду мне приходиться молоть, потому что такие работы должны делаться один и качественно :beer:

 

Просто мне нужны советы и подсказки.

Скомпоную вариант - сброшу на разтерзание.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В щите на клетке места нет.

колупайте тогда щит в квартире, что бы все ваше влезло. Иначе я выхода не вижу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

колупайте тогда щит в квартире, что бы все ваше влезло. Иначе я выхода не вижу.

Повторюсь и сброшу исходную информацию.

В квартиру нужно всё менять

Какой прогой лучше изобразить схему подключения потребителей и компоновки щитка?

220187476_1_(75).thumb.JPG.861a6ee213d7026de7dea718d88aba3d.JPG

136895492_2_.thumb.jpg.f94d9879a4554ff4c6c8808515515f50.jpg

937058747_3_.thumb.JPG.f355397f7fbbd4456b406ecbeeec794d.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Повторюсь и сброшу исходную информацию.

В квартиру нужно всё менять

Какой прогой лучше изобразить схему подключения потребителей и компоновки щитка?

Я в Пенте рисовал, а так любой можете какая нравится.

Посмотрите как я сделал щиток, разбивайте на группы какие Вам нужно и вперед.

У меня всё работает без нареканий, хотя и "сборная солянка" везде...:D

1453419251_4.thumb.JPG.ad98f24fc2472576df337bb79fe49b8a.JPG

Да и у Вас же там сейчас стоит ВН-32, выключатель нагрузки, а не автомат.

А УЗО, это электронные??? лучше электромеханические.

Сообщение от STALEX viewpost.gif

Чтобы на холодильнике тоже распространялся контроль по отклонению напряжения от номинала.

Контроль "по отклонению напряжения от номинала" осуществляет - реле напряжения, а диф. автомат это УЗО и автомат в "одном флаконе" так сказать.

Можно к кухонной группе присоединить, а можно и на вход вводного автомата вывести, тут каждый решает сам .

Змінено користувачем zmiey
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Данке за реакцию и ответ!

Интересно посмотреть работы других людей!

Я в Пенте рисовал, а так любой можете какая нравится.

Посмотрите как я сделал щиток, разбивайте на группы какие Вам нужно и вперед.

У меня всё работает без нареканий, хотя и "сборная солянка" везде...:D

[ATTACH]295104[/ATTACH]

По вечерам немного рисую. Нарисую - выброшу сюда на проверку :)

По компоновке щитков и схем из комплектующих HAGER даже есть свой софт: www.hagersystems.ru/software/

Да и у Вас же там сейчас стоит ВН-32, выключатель нагрузки, а не автомат.

Я думаю, что у меня в щитке на лестничной клетке стоит:

1) СТС СВ1-63 С50 - автоматический выключатель на 50А;

2) ИЭК ВН-32 - выключатель нагрузки.

А УЗО, это электронные??? лучше электромеханические.

Ещё раз ДАНКЕ за подсказку.

Слышал о превосходстве по функциональности и надёжности электромеханических УЗО над электронными.

Тип УЗО нужно обязательно перепроверить.

 

В каталогах HAGER видел УЗО с последней буквой D в маркировке.

 

Интересно, в Украину завозят оба типа УЗО?

Контроль "по отклонению напряжения от номинала" осуществляет - реле напряжения, а диф. автомат это УЗО и автомат в "одном флаконе" так сказать.

Можно к кухонной группе присоединить, а можно и на вход вводного автомата вывести, тут каждый решает сам .

Думаю об этом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Слышал о превосходстве по функциональности и надёжности электромеханических УЗО над электронными.

Тип УЗО нужно обязательно перепроверить.

 

В каталогах HAGER видел УЗО с последней буквой D в маркировке.

 

Интересно, в Украину завозят оба типа УЗО?

 

Думаю об этом.

 

Hager не выпускает электронные УЗО, все УЗО электромеханические. Если нет информации то по умолчанию это так.

Завозят только такие CDxxxJ.

CDAxxxD и остальные не завозят по причине их дороговизны, для примера цена в России:

hager-shop.ru/goods.php?id=692

Цена на наши больше 500 грн.

В Европе ещё дороже.

 

Но если очень надо, то под заказ можно привезти всё что выпускает концерн Hager.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я понимаю, что под каждое УЗО нужен свой клемник.

Например, у меня 6 УЗО и должно быть 6 клемников?

Какие клемники про-ва HAGER порекомендуете использовать?

Как и где грамотно разместить такое количество клемников?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я понимаю, что под каждое УЗО нужен свой клемник.

Например, у меня 6 УЗО и должно быть 6 клемников?

То есть??

Это для для ноля после УЗО??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я понимаю, что под каждое УЗО нужен свой клемник.

Например, у меня 6 УЗО и должно быть 6 клемников?

Какие клемники про-ва HAGER порекомендуете использовать?

Как и где грамотно разместить такое количество клемников?

Если больше двух отходящих проводов то нужен клемник

screenshot1.thumb.png.54ec16a062f637272e0a2aa6b5956a06.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть??

Это для для ноля после УЗО??

 

Да, для ноля.

 

Тема заинтересовала :beer:

Например: cs-cs.net/uzo-view

"2. Фаза и Ноль, которые прошли через УЗО, не должны “смешиваться” с другими фазами и нулями. То-есть, если по схеме щита фазу вы взяли после одного конкретного УЗО, то и ноль вы тоже должны брать после именно этого УЗО. Если вы сделаете ошибку – то УЗО будет отключаться, а вы будете ломать голову что это было =)"

 

Добавлено через 13 минут

Если больше двух отходящих проводов то нужен клемник

 

Класс!

Вам респект!

"Быстрозажимные клеммники Hager" монтируются вверху шитка (может снизу).

Интересно, как можно разместить клемники на DIN-рейке?

-----------------------------------------------

Как правильно разместить устройства и сделать разводку?

Варианты:

1) все 6 УЗО подряд: (63А и 30мА + 16А и 10мА).

2) пакет из 4 УЗО (63А и 30мА) + далее зазор + 2 УЗО (16А и 10мА).

 

Потом стайки автоматов (от 3 до 5шт) по каждой из групп ....:unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну да, всё правильно.

А что у Вас очень много автоматов под одним УЗО будет???

Все нули, под нулевой зажим УЗО не влезут??

Обжать наконечником и все.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую всех знатоков!

 

Прошу всех проанализировать, покритиковать и проверить мою схему.

-------------------------------------------

1. Планировал шкаф HAGER Volta на 36 (42) мест.

 

2. Немного меня смущает, правильно ли изобразил подключение Реле напряжения :unknown:

 

3. Правильно ли поступил, что после клемника N1 все УЗО разделил на две группы (4 + 2)?

Может их возможно объеденить?

 

4. Гребёнки очень понравились за практичность и надёжность:

 

4.1 На автоматы: идёт гребёнка на всю группу автоматов и к одному из автоматов подсоединятся фаза.

В этом автомате будет контакт вилочной гребёнки и сам провод. Это будеть правильно? Как нужно делать?

 

4.2 По подключении УЗО возникли вопросы.

УЗО производства ABB на входе и выходе имеют по два контакта для подсоединения.

Как подключать гребёнкой пакет УЗО про-ва компании HAGER, если два контакта есть только внизу?

 

 

Прокомментируйте плиз :beer:

Компоновка электросхемы_2.pdf

Змінено користувачем STALEX
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а можно и мне в личку? у меня такой же ящик и примерно 38 автоматов)))

 

В личке был мой номер телефона. У Stalexа были вопросы, на которые он получил ответы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что-то тема затихла Ж-)

Кто ещё будет критиковать мою схему :beer:

Слава Богу несколько дельных советов мне уже дали!

Но хоцца разностороннего анализа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обновил схему!

Большое спасибо форумчанину Standard за советы и подсказки :beer:

Ввод на автоматы и УЗО подаются снизу, используя клеммы под проводники и вилочные гребёнки.

Клемм стало меньше.

Реле напряжение ZUBR по нулю коммутируется проводником 2,5кв.мм. Что скажете?

 

Думаю, в какую группу перенести автомат по освещению в коридоре (при сбое и приотключении УЗО по этой группе)?

 

Мужики, отфильтруйте и оцените моё творение!!!

Компоновка электросхемы_3.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

STALEX,ох как много всего изменилось со времени моего последнего визита. Вроде все так. Вопросы коммутации и расположения элементов лучше оставить на момент сборки и подключения щита, т.к. все еще может поменяться.

 

Реле напряжение ZUBR по нулю коммутируется проводником 2,5кв.мм. Что скажете?

Нормально. Ноль можно взять с любого нижнего свободного контакта УЗО.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мужики, отфильтруйте и оцените моё творение!!!

зачем на освещение УЗО аж 63А, поставьте 25А секономите денег, да и вот розетки спальных помещений можно УЗО 40А они ж дешевле. В спальнях кроме как утюга, зарядки мобильных и телека, + пылесоса ничего включаться же не будет. Вот правда не знаю как с обогревом у вас.

посмотрел там разница 100 гривней, то можно и оставить 63А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что скажете о том, что я подводку на УЗО и АВ организовал на нижние контакты модулей?

Психологически было непривычно:confused:

 

STALEX,

 

Нормально. Ноль можно взять с любого нижнего свободного контакта УЗО.

 

Вы имеете ввиду то, что все УЗО объеденены 2-полюсной гребёнкой.

Коммутируя N реле напряжения со свободной клеммой N любого УЗО я ничего не нарушаю?

 

Смотрите прикреплённый файл.

Компоновка электросхемы_4.pdf

Змінено користувачем STALEX
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах