STALEX Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Почему-то нет ответов на вопросы в моём предыдущем посте ---------------------------------- Есть ещё один вопрос: читал, что часто в квартирном щитке делают неотключаемые линии (освещение коридора, розетки холодильника и морозильника,...). Насколько это нужно, соответствует нормам и как правильно это реализовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 освещение коридора делают через импульсные реле, что бы можно было клавишей у двери погасить весь свет в квартире, независимо от того включен он был или выключен. розетки холодильника отдельная линия через диф автомат, или узошку з автоматом. Квартиру отключаем рубильником в щите например. Ну уезжаете на дней 3-4 например, а холодильник работает себе. Ничего не думаете куда деть мясо и продукты, удобно очень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STALEX Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 (змінено) делают через импульсные реле, что бы можно было клавишей у двери погасить весь свет в квартире, независимо от того включен он был или выключен. Схематически как это будет выглядеть? Дайте, пожалуйста, ссылки по такому импульсному реле. отдельная линия через диф автомат, или узошку з автоматом. Квартиру отключаем рубильником в щите например. Ну уезжаете на дней 3-4 например, а холодильник работает себе. Ничего не думаете куда деть мясо и продукты, удобно очень. в моём квартирном щитке стоит входной автомат, реле напряжения и даллее УЗО+группы автоматов. Где нужно расположить дифавтомат для линии холодильника? Чтобы на холодильнике тоже распространялся контроль по отклонению напряжения от номинала. -------------------- Схема расположения устройств в щитке прилагается.ЩИТ.xls Змінено 20 липня 2013 користувачем STALEX Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STALEX Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 В коридорном щите стоит входной автомат. Для подстраховки ставлю входной автомат и в квартирном. Правильно ли, что я на входе квартирного щите первым ставлю АВ потом релее и далее УЗО по группам? Другие сперва ставят реле потом автомат:www.mastercity.ru/showthread.php?t=188666 из данного форума: "Думал про коммутацию до РН, но как понял так не айс, и советуют его ставить первым, что бы оно на себя принимало удары, а не на АВ". Схему подключения выбранного реле прилагаю!zubr_d63_ru.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 я думаю в новострое такое явление как отгорание нуля оооченна редкое:D. тому, РН думаю вам не на да. а если хотите перестраховаться, то ставите в щите на клетке после входного автомата, а потом 2 УЗО по группам в квартирном щите - так как у вас места не много. Вам уже ж все ответили и правильно, чего воду молоть в ступе то. Или ковыряйте старый щит и ставьте на 16-24 автомата, что бы все влезло и РН и УЗО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STALEX Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 я думаю в новострое такое явление как отгорание нуля оооченна редкое:D. тому, РН думаю вам не на да. а если хотите перестраховаться, то ставите в щите на клетке после входного автомата, а потом 2 УЗО по группам в квартирном щите - так как у вас места не много. Вам уже ж все ответили и правильно, чего воду молоть в ступе то. Или ковыряйте старый щит и ставьте на 16-24 автомата, что бы все влезло и РН и УЗО В щите на клетке места нет. Как понять в инструкции на ZUBR способ его подключения - до или после АВ? ----------------------------------------------- Сейчас ремонт - могу сделать как нужно. Разбираюсь с потребителями энергии и схемами сам. Жизнь заставляет разбираться!!! Понимаю, что сечение кабеля 3х4 мне будет маловато на варочную панель. Местный же доблестный электрик сказал, что 3х4мм на варочную хватит - я и поверил знатоку .....и уже задолбался искать варочную панель с мощностью до 5кВт. Купил я весь кабель (3х1,5, 3х2,5 и 3х4 + вся гофра в интернет-магазине ОДЕСКАБЕЛ-я). Только по 3х4 (или 3х6) вопрос. Подрезетники будут: www.allelectro.com.ua/box/kopos/kp67-3 Воду мне приходиться молоть, потому что такие работы должны делаться один и качественно Просто мне нужны советы и подсказки. Скомпоную вариант - сброшу на разтерзание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 В щите на клетке места нет. колупайте тогда щит в квартире, что бы все ваше влезло. Иначе я выхода не вижу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STALEX Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 колупайте тогда щит в квартире, что бы все ваше влезло. Иначе я выхода не вижу. Повторюсь и сброшу исходную информацию. В квартиру нужно всё менять Какой прогой лучше изобразить схему подключения потребителей и компоновки щитка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 23 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 (змінено) Повторюсь и сброшу исходную информацию. В квартиру нужно всё менять Какой прогой лучше изобразить схему подключения потребителей и компоновки щитка? Я в Пенте рисовал, а так любой можете какая нравится. Посмотрите как я сделал щиток, разбивайте на группы какие Вам нужно и вперед. У меня всё работает без нареканий, хотя и "сборная солянка" везде...:D Да и у Вас же там сейчас стоит ВН-32, выключатель нагрузки, а не автомат. А УЗО, это электронные??? лучше электромеханические. Сообщение от STALEX Чтобы на холодильнике тоже распространялся контроль по отклонению напряжения от номинала.Контроль "по отклонению напряжения от номинала" осуществляет - реле напряжения, а диф. автомат это УЗО и автомат в "одном флаконе" так сказать. Можно к кухонной группе присоединить, а можно и на вход вводного автомата вывести, тут каждый решает сам . Змінено 23 липня 2013 користувачем zmiey 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STALEX Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Данке за реакцию и ответ! Интересно посмотреть работы других людей! Я в Пенте рисовал, а так любой можете какая нравится. Посмотрите как я сделал щиток, разбивайте на группы какие Вам нужно и вперед. У меня всё работает без нареканий, хотя и "сборная солянка" везде...:D [ATTACH]295104[/ATTACH] По вечерам немного рисую. Нарисую - выброшу сюда на проверку По компоновке щитков и схем из комплектующих HAGER даже есть свой софт: www.hagersystems.ru/software/ Да и у Вас же там сейчас стоит ВН-32, выключатель нагрузки, а не автомат. Я думаю, что у меня в щитке на лестничной клетке стоит: 1) СТС СВ1-63 С50 - автоматический выключатель на 50А; 2) ИЭК ВН-32 - выключатель нагрузки. А УЗО, это электронные??? лучше электромеханические. Ещё раз ДАНКЕ за подсказку. Слышал о превосходстве по функциональности и надёжности электромеханических УЗО над электронными. Тип УЗО нужно обязательно перепроверить. В каталогах HAGER видел УЗО с последней буквой D в маркировке. Интересно, в Украину завозят оба типа УЗО? Контроль "по отклонению напряжения от номинала" осуществляет - реле напряжения, а диф. автомат это УЗО и автомат в "одном флаконе" так сказать. Можно к кухонной группе присоединить, а можно и на вход вводного автомата вывести, тут каждый решает сам . Думаю об этом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 24 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 Слышал о превосходстве по функциональности и надёжности электромеханических УЗО над электронными. Тип УЗО нужно обязательно перепроверить. В каталогах HAGER видел УЗО с последней буквой D в маркировке. Интересно, в Украину завозят оба типа УЗО? Думаю об этом. Hager не выпускает электронные УЗО, все УЗО электромеханические. Если нет информации то по умолчанию это так. Завозят только такие CDxxxJ. CDAxxxD и остальные не завозят по причине их дороговизны, для примера цена в России: hager-shop.ru/goods.php?id=692 Цена на наши больше 500 грн. В Европе ещё дороже. Но если очень надо, то под заказ можно привезти всё что выпускает концерн Hager. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STALEX Опубліковано: 25 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2013 Я понимаю, что под каждое УЗО нужен свой клемник. Например, у меня 6 УЗО и должно быть 6 клемников? Какие клемники про-ва HAGER порекомендуете использовать? Как и где грамотно разместить такое количество клемников? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 25 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2013 Я понимаю, что под каждое УЗО нужен свой клемник. Например, у меня 6 УЗО и должно быть 6 клемников? То есть?? Это для для ноля после УЗО?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vs220 Опубліковано: 25 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2013 Я понимаю, что под каждое УЗО нужен свой клемник. Например, у меня 6 УЗО и должно быть 6 клемников? Какие клемники про-ва HAGER порекомендуете использовать? Как и где грамотно разместить такое количество клемников? Если больше двух отходящих проводов то нужен клемник 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STALEX Опубліковано: 25 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2013 То есть?? Это для для ноля после УЗО?? Да, для ноля. Тема заинтересовала Например: cs-cs.net/uzo-view "2. Фаза и Ноль, которые прошли через УЗО, не должны “смешиваться” с другими фазами и нулями. То-есть, если по схеме щита фазу вы взяли после одного конкретного УЗО, то и ноль вы тоже должны брать после именно этого УЗО. Если вы сделаете ошибку – то УЗО будет отключаться, а вы будете ломать голову что это было =)" Добавлено через 13 минут Если больше двух отходящих проводов то нужен клемник Класс! Вам респект! "Быстрозажимные клеммники Hager" монтируются вверху шитка (может снизу). Интересно, как можно разместить клемники на DIN-рейке? ----------------------------------------------- Как правильно разместить устройства и сделать разводку? Варианты: 1) все 6 УЗО подряд: (63А и 30мА + 16А и 10мА). 2) пакет из 4 УЗО (63А и 30мА) + далее зазор + 2 УЗО (16А и 10мА). Потом стайки автоматов (от 3 до 5шт) по каждой из групп .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 25 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2013 Ну да, всё правильно. А что у Вас очень много автоматов под одним УЗО будет??? Все нули, под нулевой зажим УЗО не влезут?? Обжать наконечником и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STALEX Опубліковано: 28 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2013 (змінено) Приветствую всех знатоков! Прошу всех проанализировать, покритиковать и проверить мою схему. ------------------------------------------- 1. Планировал шкаф HAGER Volta на 36 (42) мест. 2. Немного меня смущает, правильно ли изобразил подключение Реле напряжения 3. Правильно ли поступил, что после клемника N1 все УЗО разделил на две группы (4 + 2)? Может их возможно объеденить? 4. Гребёнки очень понравились за практичность и надёжность: 4.1 На автоматы: идёт гребёнка на всю группу автоматов и к одному из автоматов подсоединятся фаза. В этом автомате будет контакт вилочной гребёнки и сам провод. Это будеть правильно? Как нужно делать? 4.2 По подключении УЗО возникли вопросы. УЗО производства ABB на входе и выходе имеют по два контакта для подсоединения. Как подключать гребёнкой пакет УЗО про-ва компании HAGER, если два контакта есть только внизу? Прокомментируйте плиз Компоновка электросхемы_2.pdf Змінено 28 липня 2013 користувачем STALEX Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Standard Опубліковано: 28 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2013 Посмотрите личку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Посмотрите личку а можно и мне в личку? у меня такой же ящик и примерно 38 автоматов))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Standard Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 а можно и мне в личку? у меня такой же ящик и примерно 38 автоматов))) В личке был мой номер телефона. У Stalexа были вопросы, на которые он получил ответы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STALEX Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Что-то тема затихла Кто ещё будет критиковать мою схему Слава Богу несколько дельных советов мне уже дали! Но хоцца разностороннего анализа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STALEX Опубліковано: 30 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 Обновил схему! Большое спасибо форумчанину Standard за советы и подсказки Ввод на автоматы и УЗО подаются снизу, используя клеммы под проводники и вилочные гребёнки. Клемм стало меньше. Реле напряжение ZUBR по нулю коммутируется проводником 2,5кв.мм. Что скажете? Думаю, в какую группу перенести автомат по освещению в коридоре (при сбое и приотключении УЗО по этой группе)? Мужики, отфильтруйте и оцените моё творение!!!Компоновка электросхемы_3.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 31 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2013 STALEX,ох как много всего изменилось со времени моего последнего визита. Вроде все так. Вопросы коммутации и расположения элементов лучше оставить на момент сборки и подключения щита, т.к. все еще может поменяться. Реле напряжение ZUBR по нулю коммутируется проводником 2,5кв.мм. Что скажете? Нормально. Ноль можно взять с любого нижнего свободного контакта УЗО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 31 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2013 Мужики, отфильтруйте и оцените моё творение!!! зачем на освещение УЗО аж 63А, поставьте 25А секономите денег, да и вот розетки спальных помещений можно УЗО 40А они ж дешевле. В спальнях кроме как утюга, зарядки мобильных и телека, + пылесоса ничего включаться же не будет. Вот правда не знаю как с обогревом у вас. посмотрел там разница 100 гривней, то можно и оставить 63А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STALEX Опубліковано: 31 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2013 (змінено) Что скажете о том, что я подводку на УЗО и АВ организовал на нижние контакты модулей? Психологически было непривычно STALEX, Нормально. Ноль можно взять с любого нижнего свободного контакта УЗО. Вы имеете ввиду то, что все УЗО объеденены 2-полюсной гребёнкой. Коммутируя N реле напряжения со свободной клеммой N любого УЗО я ничего не нарушаю? Смотрите прикреплённый файл.Компоновка электросхемы_4.pdf Змінено 31 липня 2013 користувачем STALEX Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...