Щиток ввода, выбор практиков.

zmiey

Рекомендовані повідомлення

Между проводом, который идет от заземляющего контакта розетки и главной заземляющей шиной которая соединена с контуром заземления.

 

Схема сетевого фильтра:

 

fil_bp.jpg

 

Через конденсаторы небольшой ток идёт на РЕ, а у ЗУ сопротивление большое. У Вас фундамент не соединён с ГЗШ - вот и пощипывает.

А напряжение - потому как ТТ, а не как положено - TN-C-S.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли так сделать????

Или как лучше???

 

Не надо от шины к блоку розеток 10 мм2. Достаточно 2,5мм (если РЕ проложен открыто по стене, то 4 мм2)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да открыто по стене.

Сделать через наконечник, как я понимая, можно.

Просто есть у меня 10мм2, вот и хотел его использовать, а 2,5 и 4мм2 - их ещё покупать надо.

Так может всё таки и 10-ка пойдет????

Кашу маслом........

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да открыто по стене.

Просто есть у меня 10мм2, вот и хотел его использовать, а 2,5 и 4мм2 - их ещё покупать надо.

Так может всё таки и 10-ка пойдет????

 

Гильза для опрессовки на 16 мм2 - если есть место где её примостить, то пойдёт.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гильза для опрессовки на 16 мм2 - если есть место где её примостить, то пойдёт.

 

Я бы на шинке типо нулевой расключил. Хотя для таких вещей опресатор есть до 120мм2, а у ТСа нет;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы на шинке типо нулевой расключил.

 

Ну её в баню для РЕ. Винт не обеспечивает газонепроницаемость соединения, соответственно медь без напряжения быстро окислится и начнёт сопротивляться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Медяха или алюминька?

ПВ-3

 

Ну её в баню для РЕ. Винт не обеспечивает газонепроницаемость соединения, соответственно медь без напряжения быстро окислится и начнёт сопротивляться.

Значит обжать наконечником (гильзы у меня нет), и в термоусадку или изоленту

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Купил 3х-полюсный автомат ABB S293 C80, хочу поставить его на вводе возле изоляторов , что бы защитить тот участок кабеля идущего по фасаду до счетчика.

 

Всё таки вчера поставил 3х-полюсный автомат ABB S293 C80 , надеюсь на него.... ну ......не помешает (не навредит) по крайней мере.....:D

При подключении, конечно, сначала перепутал фазу с нулем:oops::fool:, включил смотрю, там где был ноль стала фаза, быстренько поменял.

 

Вот думаю на шнейдеровских УЗО это никак не отразилось???

Ведь там клеммы "закреплены жёстко", - слева ноль, а справа фаза, АВВшным то всё равно.

Думаю не должно...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Вот думаю на шнейдеровских УЗО это никак не отразилось???

Ведь там клеммы "закреплены жёстко", - слева ноль, а справа фаза, АВВшным то всё равно.

Думаю не должно...

 

Не должно. Есть кнопка "Тест" - она для проверки работоспособности УЗО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 місяців потому...
цена/качество - Шнайдер

 

цена/качество - Легранд

 

лучшие по соотношению цена/качество - Меллер

 

с Хагером вообще дело не имеем, не заслужил что-то доверия. АББ пару раз ставили, особых нареканий не было, как и особой похвалы

Какой щит посоветуете на 14 мест, или 12+2?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а в чем разница? Посадочные места прикрыты пластиком?

Вопрос не в количестве мест, а в марке производителя, и модели щита.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

посмотрите и потрогайте руками Hager серию Volta или Golf.

На Hager уже ссылку давали. Еще его в живую не видел, только смотрел на сайте.

Nikalya пишет о Шнайдере и Легранде.

Вот я и спрашиваю, может у них тоже есть щитки такого формата?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой щит посоветуете на 14 мест, или 12+2?

 

Маловато будет.......с запасом лучше брать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На Hager уже ссылку давали. Еще его в живую не видел, только смотрел на сайте.

Nikalya пишет о Шнайдере и Легранде.

Вот я и спрашиваю, может у них тоже есть щитки такого формата?

 

собирал как-то я щитки от Шнайдера, Меллера, Хагера. все удобные, вопросов нет

Сабай не удобен, места мало

также не удобны щитки ноунейм с Эпицентра, где все провода идут не с боку щитка, а в глубине под дин-рейками. сбоку просто нет места, дин рейка с автоматоами впирается в боковую стенку :)

 

попробуйте Хагер Вольту, на странице внизу есть видеоролик сборки щитка: www.shop220.com.ua/Details.aspx?ProductID=100000003022&CategoryID=ID10005698

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

собирал как-то я щитки от Шнайдера, Меллера, Хагера. все удобные, вопросов нет

Сабай не удобен, места мало

также не удобны щитки ноунейм с Эпицентра, где все провода идут не с боку щитка, а в глубине под дин-рейками. сбоку просто нет места, дин рейка с автоматоами впирается в боковую стенку :)

 

попробуйте Хагер Вольту, на странице внизу есть видеоролик сборки щитка: www.shop220.com.ua/Details.aspx?ProductID=100000003022&CategoryID=ID10005698

 

У меня Хагер Вольта, купил у Инсана, вскрыл посмотрел, класс, дверца из метала, а корпус пластик.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня Хагер Вольта, купил у Инсана, вскрыл посмотрел, класс, дверца из метала, а корпус пластик.

Инсан торгует щитками?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Маловато будет.......с запасом лучше брать.

Это щиток для 2-го этажа.

Формат 14 мест (или 12+2) нужен для резерва, поскольку набирается автоматики минимум на 12 мест.

 

За главный щиток все не могу себя усадить - страшно браться.

Но нужно.

Вот возьму себя в руки, и заставлю начать его рисовать.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Инсан торгует щитками?

 

Да приторговывает, купил себе когда-то 3шт, но поменялась концепция и остались невостребованными. Один у него купил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

собирал как-то я щитки от Шнайдера, Меллера, Хагера. все удобные, вопросов нет

Сабай не удобен, места мало

также не удобны щитки ноунейм с Эпицентра, где все провода идут не с боку щитка, а в глубине под дин-рейками. сбоку просто нет места, дин рейка с автоматоами впирается в боковую стенку :)

 

 

100%, главное что бы место с боков было побольше, для проводов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...

Подскажите, можно же использовать

 

Автомат защиты двигателей 2-полюса Z-MS-1,6/2,

(ссылка устарела)

 

как обычный 2-х полюсный автоматический выключатель установив от 1А до 1,6А ток срабатывания??

moeller_z-ms_2p.jpg.fd020d39af3352c0f31a7f57a3aa254b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот время-токовая характеристика Z-MS и обычных автоматических выключателей PL7

 

QfqeIzzu.jpg........QfqeIzzw.jpg

 

 

Если устраивает по времени срабатывания, можно использовать как обычный автоматический выключатель.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах