sanykrimea Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Да нет, два одинаковых режима? Не может быть! Не очень они и одинаковые - реле времени через определённый промежуток времени замыкает/размыкает контакт, ждущий мультивибратор - подаёт импульс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 28 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Так, а что на таких реле сделать можно полезного?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 (Wu) - ждущий мультивибратор (Bp) - генератор импульсов Вот его логика: (ссылка устарела) (Wu) При подаче напряжения питания, выходное реле R переключается в положение ВКЛ (желтый светодиод светится) и начинается отсчет заданного интервала Т (зеленый светодиод мигает). По истечению промежутка времени Т (зеленый светодиод) выходное реле размыкается (желтый светодиод не светится). Это состояние сохраняется пока подано напряжение питания. Если напряжение питания будет снято до истечения интервала Т , выходное реле переключается в положение ВЫКЛ. При подаче напряжения цикл повторяется сначала. (Bp) При подаче напряжения питания, начинается отсчет заданного интервала (зеленый светодиод мигает). По истечению интервала времени Т, выход реле R переключается в положение ВКЛ (желтый светодиод) и отсчет заданного интервала времени начинается снова. По истечению времени Т выходное реле размыкается (желтый светодиод не светится). Выходное реле переключается с соотношением 1:1 пока есть питание. Чтобы перезапустить функцию напряжение питания должно быть снято и повторно включено. Перевод sanykrimea (с) Не знаю, что можно реализовать дома, но подумать можно.. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 1 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2011 Ув. sanykrimea, Вы как харьковчанин наверное знаете, а может и другие подскажут. Вопрос по - Договору про пользование эл. энергией У меня в договоре написано: ............ 5. Номер однофазного прибора учета, дата поверки: СОЕА09М2 № такой-то ; ХЕ 312 ХОЛО /АК 12 ХОЕ 3-2009. ............. Вопрос , как расшифровать эти странные цифири : ХЕ 312 ХОЛО/АК 12 ХОЕ 3-2009??? Кто знает расшифруйте????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2011 Вопрос , как расшифровать эти странные цифири : ХЕ 312 ХОЛО/АК 12 ХОЕ 3-2009??? Кто знает расшифруйте????? Вероятно, номер протокола или акта поверки: "ХЕ 312 ХОЛО" - относится скорее всего к метрологической лаборатории, "АК 12 ХОЕ 3-2009" - к Харківобленерго 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 1 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2011 А к пломбе на счетчике, это случайно, не имеет отношение???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2011 По идее, к пломбе госповерки (на корпусе счётчика) - имеет, к пломбе на крышке клеммной коробке не имеет - в договоре должен быть отдельный номер для неё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 1 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2011 Ну, а электромонтер, который устанавливал счетчик и опломбировал клеммную крышку, он же по идее должен был, отметить в договоре номер своей пломбы, которую он поставил??? Пломбы же по моему персональные??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2011 Не персональные, но номерные. Номера в отдельном акте или записываются в договор: Правила користування електричною енергією для населення 10. Прилади обліку встановлюються відповідно до вимог правил улаштування електроустановок. Прилад обліку повинен мати пломбу з відбитком повірочного клейма територіального органу Держспоживстандарту та пломбу з відбитком клейма або логотипу енергопостачальника. У разі встановлення приладу обліку в квартирі (будинку) або іншому об'єкті споживача енергопостачальник складає акт про збереження пломб у двох примірниках, один з яких залишається у споживача. 11. Відповідальність за збереження приладів обліку, встановлених у квартирі, на інших об'єктах споживача, та пломб на них несе споживач. Відповідальність за збереження поквартирних приладів обліку, встановлених на сходових клітках, та пломб на них несе власник будинку або організація, у віданні якої перебуває будинок. Перенесення приладів обліку за бажанням споживача, якщо це не суперечить вимогам правил улаштування електроустановок, виконується енергопостачальником за рахунок споживача. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 2 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2011 Вот о чем задумался, если у меня вводной (2-а отдельных провода) провод идет с изоляторов дома, по фасаду,(думаю засунуть его в гофру) где-то 15метров, а потом в стене,под штукатуркой, до счетчика ещё 6 метров,(так изначально, давно, было сделано) то он получается ничем не защищён??? Если у меня общий автомат, после счетчика на 40А, может после изоляторов или перед заходом в стену, поставить 2-р автомат на 50А или 63А для защиты этого участка ???? Знаю что пломбировать надо и т.д....(хотя возле изоляторов скрутки, если надо! можно и там подключится и своровать:D), но с точки зрения безопасности это рационально сделать???? Если да то на сколько Ампер??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 10 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2011 Купил 3х-полюсный автомат ABB S293 C80, хочу поставить его на вводе возле изоляторов , что бы защитить тот участок кабеля идущего по фасаду до счетчика. Большой он какой то, померил, занимает 4,5 обычных модуля, может он для каких то специальных целей предназначен??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2011 Купил 3х-полюсный автомат ABB S293 C80, хочу поставить его на вводе возле изоляторов , что бы защитить тот участок кабеля идущего по фасаду до счетчика. Большой он какой то, померил, занимает 4,5 обычных модуля, может он для каких то специальных целей предназначен??? Ну так сечение контактов на такие токи какое. + размеры зажимов увеличены по сравнению с 32А, 50А. Дугогасительные камеры должны быть больше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 12 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 Ну в принципе использовать его в для защиты этого участка кабеля можно????? Да и счетчик можно будет отключить если что, как по правилам требуется.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 Для защиты - нет. Он отключит сеть при КЗ за время от секунды до минуты. Как выключатель - можно, но дороговато выходит. Времятоковые характеристики автоматических выключателей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 12 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 Ну да, для защиты нужен поменьше номиналом, ампер на 50 ???? Но тогда есть опасность, что он с моим, так сказать, вводным на 40А, срабатывать будет, а не хотелось бы каждый раз на фасад лазить.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 Нереально добится селективности - отличие номиналов на вводной цепи (с большим сечением) должно быть около 2-3 ступеней. Надо считать ток короткого замыкания или экспериментально подбирать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 13 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 Сегодня закончил переделку контура, вот как получилось..... Что скажите??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 сопротивление контура надо померить, тогда можно с уверенностью сказать, что все гут! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 13 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 Ну а так "на вскидку"?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 Минимальный диаметр заземлителей - 16 мм Срок службы заземлителя из круглой стали Ø 12 мм - около 12 лет (разрушение более 50 % его сечения) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 13 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 Минимальный диаметр заземлителей - 16 мм Срок службы заземлителя из круглой стали Ø 12 мм - около 12 лет (разрушение более 50 % его сечения) Ну это да..... Ø 12 мм:sad:, хотя там есть и потолще..... А так в общем, пойдет??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2011 Ну это да..... Ø 12 мм:sad:, хотя там есть и потолще..... А так в общем, пойдет??? Соединения заземлителей как выполнены? Если сваркой - то должно быть так: 1 - стержневой заземлитель; 2 - заземляющий проводник из круглой стали; 3 - заземляющий проводник из полосовой стали; 4 - заземлитель из угловой стали И сопротивление измеряйте. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 15 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2011 Подключал вчера земляной провод к ГЗШ, от розетки в которую включен компьютер, чувствую током подергивает, померил, между этим проводом и шиной заземления напряжение 80В. Сам компьютер, подключенный через удлинитель-сетевой фильтр SVEN, в это время был выключен, но вставлен в этот удлинитель в котором было напряжение. 80В - так и должно быть??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 15 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2011 Подключал вчера земляной провод к ГЗШ, от розетки в которую включен компьютер, чувствую током подергивает, померил, между этим проводом и шиной заземления напряжение 80В. Сам компьютер, подключенный через удлинитель-сетевой фильтр SVEN, в это время был выключен, но вставлен в этот удлинитель в котором было напряжение. 80В - так и должно быть??? Между чем и чем Вы меряли? Я так и не понял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 15 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2011 Между проводом, который идет от заземляющего контакта розетки и главной заземляющей шиной которая соединена с контуром заземления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...