Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Как подать воздух в настенный (не турбо) котел?

istvan1964

Рекомендовані повідомлення

Хочу подать воздух для атмосферного настенного котла Беретта 24 кВт отдельным воздуховодом.

Надеюсь это решит проблему "нехватки" притока. Как раз под котлом есть приямок, где раньше старый котел жил (АОГВ, гравитационнная система), а с приямка можно пробится в подвал. В подвал есть приток с улицы.

Как технически подвести воздух? Просто трубу из подвала по стене поднять до нижнего уровня котла или еще какой-то переходник мастерить для исключения забора воздуха из комнаты?

 

P.S. соседние ветки про плесень, сырость, итд. читал и читаю

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может стоит дефлектор на выходную трубу установить? Тяга однозначно улучшится.

 

Ни с тягой, ни с работой котла нет проблем.

Проблема в том, что котел на кухне и вытяжка над плитой "опрокидывается", не выполняет свою прямую функцию да еще и валит с него холодный воздух.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ни с тягой, ни с работой котла нет проблем.

Проблема в том, что котел на кухне и вытяжка над плитой "опрокидывается", не выполняет свою прямую функцию да еще и валит с него холодный воздух.

 

"валит с него холодный воздух"

из котла или из "вытяжки"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вытяжка выведена прямо на улицу или в вентканал?

 

125мм алюм. гофра в вентканал. Вентканал из кирпича, не утепленный, проходит через кровлю, высота 0.6м над коньком, ничем не накрытый.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Маловероятно, чтоб котел опрокидывал тягу в вентканале, но совсем исключать не стоит. Отсоедините гофру от в/к, повесьте "флажок" (полоску туалетной бумаги) на входе в в/к, и понаблюдайте за флажком когда котел горит и когда нет, и при закрытом и приоткрытом окне.

Утеплить в/к от потолка до кровли крайне желательно (это если холодный чердак). Вентканал в какой стене проходит?

В в/к подключена тока вытяжка или еще что-то есть?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Маловероятно, чтоб котел опрокидывал тягу в вентканале, но совсем исключать не стоит. Отсоедините гофру от в/к, повесьте "флажок" (полоску туалетной бумаги) на входе в в/к, и понаблюдайте за флажком когда котел горит и когда нет, и при закрытом и приоткрытом окне.

 

Попробую.

 

Утеплить в/к от потолка до кровли крайне желательно (это если холодный чердак). Вентканал в какой стене проходит?

В в/к подключена тока вытяжка или еще что-то есть?

 

Только вытяжка, вентканал проходит через холодный чердак, ничем не утеплен и не опускается в помещение (кухню) - сама вытяжка подключена гофрой, которая проходит через потолок и уже на чердаке врезается в вентканал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только вытяжка, вентканал проходит через холодный чердак, ничем не утеплен и не опускается в помещение (кухню) - сама вытяжка подключена гофрой, которая проходит через потолок и уже на чердаке врезается в вентканал.

 

Скиньте малюнок (даже от руки) этого хозяйства, моё воображение рисует страшную картинку:D.

Т.е. в/к начинается от потолка (пола) чердака и основанием является стена или как-то все построено иначе?

Завтра бум рабираться. Неплохо бы и знать эксперименты с флажком.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С флажками не успел заняться - поздно приперся.

Рисовать не умею...

Фотки:

(ссылка на изображение устарела)

 

Вот это "врезка в вентканал". Вентилятор не подключен, ждет потепления. На фото 2 в одном - слева вытяжка, справа дымоход котла. Дымоход загильзован и утеплен, вентканал - нет.

 

(ссылка на изображение устарела)

Кухня. Планирую летом сделать капремонт. Пока имеем, что имеем..."Маскировку гофры" (дсп дверка) снял для наглядности.

До ремонта не хотел трогать потолок, поэтому зонт так хитро подключен. ( в дыру старой вытяжки) Вытяжного вентилятора в зонте нет. (хочу позже на чердаке установить)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конструктив я правильно понял?

 

Да.

Утром немного игрался с флажками - никакого результата, т.е. флажок не двигается...

Может надо более чувствительную конструкцию соорудить?

Зато руку если поднести - холодит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Начнем потихоньку.:D Тем более, что планируется капремонт.

Так понял, что других вентканалов в кухне нет.

Для начала выкиньте гофру, все сделать пластиковыми ( оцинкованными) воздуховодами, включая колена и всякие переходы. Вентканал и воздуховоды на чердаке утеплять однозначно, и принцип "маслом кашу не испортишь" здесь очень к месту, эт я по поводу утеплителя.:D По возможности воздуховоды должны иметь минимум поворотов, диаметры выбирайте от 125мм.

В кухне, на воздуховоде, как можно ближе к потолку ставится тройник с обратным клапаном со смещенной осью. Такая конструкция обеспечит вентиляцию кухни, тем более у Вас на кухне 2 газовых прибора. Холодный вентканал обеспечить тягу не может, он всегда должен прогреваться отходящим воздухом, а самый теплый воздух у нас под потолком. Пример тому дымоход вашего котла, он всегда теплый, поэтому и с тягой проблем нет.

НО, вся эта конструкция будет работать если вентилятор будет установлен непосредственно в кухонном зонте. Если хотите поставить вентилятор на чердаке, то тогда придется разделять воздуховоды "вытяжки" и вентиляции, т.е. две трубы в кухню (второй рис.)

Теперь немножко про приток. Вентилятор кухонного зонта вполне сможет опрокинуть тягу в дымоходе котла, посему приток необходим.

Как обустроить приток решать Вам, вариантов много, от приоткрытого окна до оконных и стеновых клапанов.

 

П.С. рисунки местами поменялись, но думаю разберетесь.

2131156983_1.jpg.a9f21710cb5f72519ca9ca1b591821cc.jpg

1779902195_.jpg.2bef04230e022bf8f14a9a6de8d8bc3f.jpg

Змінено користувачем SON
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вентканал и воздуховоды на чердаке утеплять однозначно, и принцип "маслом кашу не испортишь" здесь очень к месту, эт я по поводу утеплителя

 

Буду делать 2. вариант, на 2 трубы.

Горизонтальные участки на чердаке делать строго 90 градусов?

Наклон не нужен?

100 мм минваты на кирпич и обшить ОСБ - хватит?

Трубы обмотаю рулонным утеплителем, а чем защитить (закрыть)? Фольга?

 

Вентилятор кухонного зонта вполне сможет опрокинуть тягу в дымоходе котла, посему приток необходим.

Как обустроить приток решать Вам, вариантов много, от приоткрытого окна до оконных и стеновых клапанов.

 

Ну вот, можно вернутся к моему 1. вопросу -

Как подать воздух в настенный (не турбо) котел?

:)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кирпичную шахту можно утеплить пенопластом, выйдет дешевле минваты, ОСБ-перебор, при большом желании мона заштукатурить, а мона и так оставить. Воздуховоды утепляйте минватой, заматывать поверху чем-либо тож по желанию, это-ж не на улице, на чердаке хоть и холодно, но воды и УФ-излучения нет.

У обратного клапана ось должна располагаться вертикально (забыл сразу написать).

Приток из подвала не есть хорошо, в плане качества воздуха, а при работе вытяжки можно чуть приоткрыть окно (как самый простой вариант).

Для начала займитесь вентшахтой, утеплением и вентиляцией, а если появятся проблемы с котлом при работе кухонного зонта, тогда будете решать с притоком. В домах как правило существует инфильтрация, т. е. поступление наружного воздуха через щели, неплотности и пр. в строительных конструкциях, иногда ее хватает в качестве притока.

Та конструкция, которая у Вас сейчас обеспечить тягу не может, отсюда и холодный воздух из зонта.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кирпичную шахту можно утеплить пенопластом,

 

Узнал, что кирпичный дымоход (2. половина воздуховода) загильзована не до конца. Причем гильзовали сверху вниз, чтобы уберечь декоративный кирпич (на крыше) от разрушения. Какая труба была, такую и засунули. Она оцинкована, диаметр около 200 (из колхоза - "поливочная"), длина около 2000. Заканчивается эта труба на уровне 1200 от пола чердака. Т.е. есть участок больше метра, незагильзована. Можно-ли на него пенопласт, или же от греха подальше все же минвату?

 

Приток из подвала не есть хорошо, в плане качества воздуха

В подвале ничего нет, только ввод и разводка городской воды.

Влажность присутствует, но дурных запахов нет. Может таким макаром можно было-бы и подвал подсушить. Вчера посмотрел, как дым затягивается в котел. Т.е. зажег "вонючки" и смотрел куда дым тянется. Если поднести источник дыма на уровень пола под котел - дым поднимается строго вертикально, прямо в котел.

 

В домах как правило существует инфильтрация, т. е. поступление наружного воздуха через щели, неплотности и пр. в строительных конструкциях, иногда ее хватает в качестве притока.

 

Недавно прошелся по всему дому и во все двери внизу врезал по 2-3 круглых вент. решеток. Так, на всякий случай. Звукоизоляция конечно испортилась, но воздух стал лучше, свежее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно-ли на него пенопласт, или же от греха подальше все же минвату?

 

Можно, у Вас же газовый котел, температура уходящих газов мизерная по сравнению с твердотопливником.

 

Влажность присутствует, но дурных запахов нет. Может таким макаром можно было-бы и подвал подсушить.

 

Подвал конечно подсохнет, но влага из подвала окажется в доме. В подвале всегда влажность повышена по определению, и свято место пусто не бывает, где есть влага, там всегда может завестись какая-нибудь живность в виде грибка, плесени и пр. прелести. Моя ИМХА такая, что лучше не создавать самому себе геморой, чтоб потом прикладывая героические усилия с ним бороться.:D Лучше дышать свежим воздухом поступающим прямо с улицы, чем из подвала. Поизучайте стеновые и оконные приточные клапана, погуглите Аэреко и КИВ.

 

 

Вчера посмотрел, как дым затягивается в котел.

 

Все правильно, для горения нужен воздух, иначе не горит:D, для сжигания 1м3 газа необходимо прибл. 10м3 воздуха, так шо котлу много воздуха не надо, а вот для кухонного зонта эта цифра как минимум на порядок выше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поизучайте стеновые и оконные приточные клапана, погуглите Аэреко и КИВ.

 

КИВ-ы у нас кто-то продает? Нашел только российские ссылки.

Наверное интереснее штука, чем наш Вентс ПС-102

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...