alex72_07 Опубліковано: 31 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 Есть два котла Proterm klom 28 кВт и Viadrus u22 24кВт. Топить твердотопливным планирую в целях экономии газа, располагая свободным временем, желанием и топливом. Перетапливать не планирую. ТА ставить не хочу. В случае повышения температуры хочу кинуть ветку со своим насосом на бойлер косвенного нагрева прямо от ТТ. Как их обвязать? 1. Каждый со своим котловым насосом подключен к коллектору или стрелке. (минус подключения, когда ТТ сжег топливо, насос бессмысленно гоняет воду) 2. Последовательно, причем ТТ перед газовым. Один общий котловой насос. Если не пользуюсь ТТ, отключил его запорной арматурой. Что вы думаете о 2 варианте? Заранее благодарен за ответы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olexarels Опубліковано: 2 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2011 тоже интересно ,по сути поста ответы будут? с уважением я Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иштван Опубліковано: 2 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2011 два года работает закрытая система отопления на ТТ, гравитационная. в составе есть бак косвенного нагрева (1.7 м.куб). если без деталей, то обвязка примерно такая (ссылка устарела). в баке косвенного нагрева для нагрева- два контура (от котла и от коллектора), для съема тепла- один (в верхней части). Все далал сам. В этом году ставлю дополнительно газовый котел- параллельно ТТ, технику безопасности придется нарушить (поставлю отсечной кран над ТТ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Что вы думаете о 2 варианте? Заранее благодарен за ответы! Неканоничная ересь, выполняется под личную ответсвенность с непрогнозируемым результатом. Как правил большинство ТТ котлов требуют стабилизации минимальной температуры возвратной линии носителя и стабильные расход через свой теплообменник, что как следтвие, приводит к неспостоянным расходам в потребителях и требует гидравлической развязки или согласования. КЛОМ не имеет насоса, что в принципе не так уж и худо. Есть несколько возможных вариантов увязки эти двух котлов: а) оба через гидрострелку, но тогда дополнительно нужен насос на КЛОМ б) КЛОМ напрямую с управлением насосами через внутренний контроллер котла (он много чего умеет) + привязка к котельному коллектору через ГС ТТ котла. При ручном управлении включением ТТ котла это работоспособная схема... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex72_07 Опубліковано: 3 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Гидравлическую стрелку собираюсь ставить обязательно. Есть бойлер косвенного нагрева Вайлант 150л. Протерм управляет насосом бойлера(нужен ли приоритет для 3 чел?) Ваш вариант а) - это мой вариант 1? (Два котла, каждый со своим насосом подключены к гидрораспределителю параллельно) а) оба через гидрострелку, но тогда дополнительно нужен насос на КЛОМ Ваш вариант б) - это мой 2? б) КЛОМ напрямую(куда?) с управлением насосами через внутренний контроллер котла (котловой насос пусть работает всегда?Не подключать его к мозгам котла) + привязка к котельному коллектору через ГС ТТ котла. При ручном управлении включением ТТ котла это работоспособная схема... Я понимаю, что ТТ котел - атомная электростанция, а газовый гидро. У меня не стоит задача экономить газ на 100%. Ответьте, может так работать: Котловой насос работает всегда. Два котла последовательно подключены к ГС(гидрострелке). Если я не хочу топить ТТ, то арматурой перекрываю контур ТТ котла. Появилось желание потопить(есть что жечь и температура -10с за бортом) - запорной арматурой включил его в контур. Зажег дрова или уголь. Насос гонит через два котла теплоноситель в ГС. Протерм отдыхает, но контролирует температуру теплоносителя. Приготовлением ГВ занимается Протерм. Дрова сгорели, больше топить не хочу - отключил ТТ или разжег и пошел спать - утром разжег снова. Если я сплю, а топливо сгорело, что в этом плохого? Допустим неработающий тт котел, через дымоход будет охлаждать теплоноситель, увеличивая тем самым расход газа? Что еще? В случае нештатной ситуации: повышения температуры в контуре тт котла - термореле с накладным датчиком, на выходе из тт котла, которое управляет включением дополнительного насоса, подключенного к бойлеру косвенного нагрева(не того, которым управляет Протерм).Температура 150 л воды в бойлере не выше 55с - есть куда деть избыточную энергию. Я не маньяк, не собираюсь под завязку забить котел топливом. На машине не всегда едут на пятой передаче! В чем я ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Г В чем я ошибаюсь? Много лишнего. Два насоса + змеевик охлождения, и колектор вместо гидрострелки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2011 Есть два котла Proterm klom 28 кВт и Viadrus u22 24кВт. Топить твердотопливным планирую в целях экономии газа, располагая свободным временем, желанием и топливом. Перетапливать не планирую. ТА ставить не хочу. В случае повышения температуры хочу кинуть ветку со своим насосом на бойлер косвенного нагрева прямо от ТТ. Как их обвязать? 1. Каждый со своим котловым насосом подключен к коллектору или стрелке. (минус подключения, когда ТТ сжег топливо, насос бессмысленно гоняет воду) 2. Последовательно, причем ТТ перед газовым. Один общий котловой насос. Если не пользуюсь ТТ, отключил его запорной арматурой. Что вы думаете о 2 варианте? Заранее благодарен за ответы! сегодня или на днях выложу полностью оконченный вариант котельной с 3 котлами, но он очень похож на ваш.. будут фотки....будет видео..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 сегодня или на днях выложу полностью оконченный вариант котельной с 3 котлами, но он очень похож на ваш.. будут фотки....будет видео..... Сергей! Пора выкладывать, уж очень сейчас интересует этот вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 .....может так работать: Котловой насос работает всегда. ..... Можно попробовать подачу ТТ воткнуть в обратку Газового. Через трёхходовик с выносным датчиком температуры на подаче ТТ. Но байпасную линию на ТТ со своим насосом я бы ставил в любом случае. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Можно попробовать подачу ТТ воткнуть в обратку Газового. Через трёхходовик с выносным датчиком температуры на подаче ТТ. Но байпасную линию на ТТ со своим насосом я бы ставил в любом случае. Вот и мне такая мысль в голову пришла, по поводу подачи в обратку газ.котла. Вот все ломаю голову. Есть пиролиз, буфер, котел (Гризли 65), бойлер с 2-мя теплообменниками (в проекте солнечные коллектора), распред.коллектор (ТП, радиаторы, буфер, бассейн). Нужно максимально просто, без приоритета ГВС (загрузка по запросу на нагрев). Вижу так: ТТ-насос-буфер-из буфера подача в обратку газ.котла-из подачи на коллектор-подющий-из обратного коллектора-в обратку буфера. Между подачей и обраткой газ.котла байпас (летний вариант для бойлера). Если еще втулить датчик наружной температуры, конфликта не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 .......Если еще втулить датчик наружной температуры, конфликта не будет? Как раз запустил почти такую схему - обсуждали её здесь Правда она реализована на мозгах будеруса (конденсационника), имеющую функцию распознавания тепла извне. С ДНТ проблем нет. Только обратка из коллектора, конечно же, мимо буфера - когда работает газовый... Нафига буфер греть в таком случае? Схема рекомендована будерусом, кстати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Сергей! Пора выкладывать, уж очень сейчас интересует этот вопрос. я создавал целую тему в которой выложил фото...поройтесь в созданных мною темах..там не много.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 Как раз запустил почти такую схему - обсуждали её здесь Правда она реализована на мозгах будеруса (конденсационника), имеющую функцию распознавания тепла извне. С ДНТ проблем нет. Только обратка из коллектора, конечно же, мимо буфера - когда работает газовый... Нафига буфер греть в таком случае? Схема рекомендована будерусом, кстати Вот, на Будерусе, а мне надо на народном методе. я создавал целую тему в которой выложил фото...поройтесь в созданных мною темах..там не много.. Буду искать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 Вот, на Будерусе, а мне надо на народном методе..... Я специально выложил схему, чтобы можно было подобрать "народный" метод... Просто это типичная схема у Будеруса... мало применяемая другими производителями... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 Я специально выложил схему, чтобы можно было подобрать "народный" метод... Просто это типичная схема у Будеруса... мало применяемая другими производителями... В принципе по этой схеме у меня и вырисовалось уже "видение". А обратка из коллектора все-же вбуфер, но с трехходовым, чтоб при включении газового котла, буфер отсекался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 ....А обратка из коллектора все-же вбуфер, но с трехходовым, чтоб при включении газового котла, буфер отсекался. Так и есть. Я это и имел в виду. Да и реализовал именно так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 Вот и я так думаю делать. Вопрсы появились: 1.зачем треххходовой на ТТ ?(не достаточно подмешивающего термоклапана?), хотя я думаю 500л буфер и ТТ с мозгами компенсирует перегрев. 2.Чем упрвляется трехходовой на отсечение буфера? (где датчик съема тепла висит) 3. Загрузочный насос бойлера чем управляется (у меня нет приоритета ГВС, соот-но нет з-х ходового). Т.е. зимой понятно, а вот летом, как быть с выбегом насоса, чтоб при выключении котел не перегревался? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 ....Вопрсы появились:... 2.Чем упрвляется трехходовой на отсечение буфера? (где датчик съема тепла висит)..... Так как 1 и 3 вопрос стандартные, давайте отвечу только на 2-й: управляется термостатом, датчик воткнут в буфер. p.s. ГВС - загружается насосом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...