Есть сделанный утепленный ЭППС100 цоколь из ФБС40 и перекрытый плитами. Решил придумать схему выноса под стену из облицовочного кирпича. Вот что придумал, чтобы не было мостиков холода, может у кого есть типовые решения...???

170069991_.JPG.9242a4706def9034dcbaef5361944e5f.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть два небольших замечания к вашей картинке:

-пустотелые плиты нельзя опирать на длинные стороны;

-самый нижний керамблок(который висит) лучше заменить 3-мя рядами кладки из обычного кирпича М100-М150 с армированием кладочной сеткой,по причине хрупкости керамблока.При этом нависание не должно превышать 50-60мм

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть два небольших замечания к вашей картинке:

-пустотелые плиты нельзя опирать на длинные стороны;

-

 

Кстати, неоднократно встречал в проектах решение как раз с опиранием плиты на боковую стену. У Вас есть ссылка на источник где можно почитать почему нельзя. Я как бы понимаю, что существует преднапряжение, что нет верхнего армирования (если не спецплиты), но разве при заливке промежутков и выравнивающей стяжки не возникает фактически тот же эффект подклиленой плиты? Интересно Ваше мнение.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть два небольших замечания к вашей картинке:

-пустотелые плиты нельзя опирать на длинные стороны;

-самый нижний керамблок(который висит) лучше заменить 3-мя рядами кладки из обычного кирпича М100-М150 с армированием кладочной сеткой,по причине хрупкости керамблока.При этом нависание не должно превышать 50-60мм

 

С кирпичом оно конечно надежнее, но теплоизоляция хуже. Керамоблок ведь тоже М100 - может на него сверху, типа армопояса из кирпича сделать? И керамоблок не висит - там Т образный швеллер.

 

Плиту я просто не правильно нарисовал...я знаю что нельзя - может лопнуть.

Змінено користувачем Andy_325
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С кирпичом оно конечно надежнее, но теплоизоляция хуже. Керамоблок ведь тоже М100 - может на него сверху, типа армопояса из кирпича сделать? И керамоблок не висит - там Т образный швеллер.

Делайте из кирпича, а между ним и плитой пенопластовую вставку.:good: Ещё нужен отливмежду облицовкой и карнизом и гидроизоляция поверх армопояса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати, неоднократно встречал в проектах решение как раз с опиранием плиты на боковую стену. У Вас есть ссылка на источник где можно почитать почему нельзя. Я как бы понимаю, что существует преднапряжение, что нет верхнего армирования (если не спецплиты), но разве при заливке промежутков и выравнивающей стяжки не возникает фактически тот же эффект подклиленой плиты? Интересно Ваше мнение.:beer:

Дело в том,что многопустотные плиты выпускаются в разном исполнении,см. ссылку www.snip-info.ru/Gost__9561-91.htm

В малоэтажном строительстве применяются в основном плиты типа ПК, т.е. с опиранием по двум сторонам,да и заводы ЖБИ серийно выпускают именно такие.Но архитекторы-проектировщики бывают разные, особенно, если среди них нет инженера-конструктора, могут запросто уложить плиту типа ПК на третью самонесущую стену,если не удается точно подобрать размер плит по ширине перекрываемого помещения. В таких случаях обычно поступают так,как с перегородками:на 20-30мм не докладывают их до проектной отметки низа плиты перекрытия,и после укладки плит,заделывают щель любым более-менее пластичным материалом или просто слабым раствором.

Но если эта стена несущая,то защемлять в нее боковую сторону плит типа ПК нельзя,потому что рассчитываются и армируются такие плиты по схеме балки ,защемленной на двух концах (т.е.эпюра моментов везде снизу).В таких случаях мы обычно обрезали плиту по одной из пустот...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Делайте из кирпича, а между ним и плитой пенопластовую вставку.:good: Ещё нужен отливмежду облицовкой и карнизом и гидроизоляция поверх армопояса.

 

У меня отапливаемый теплый цоколь. Если полностью из кирпича - получается мостик - облицовка,кирпич,армопояс, цокольное помещение. Гидроизоляция наверное под керамоблок ? С отливом согласен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня отапливаемый теплый цоколь. Если полностью из кирпича - получается мостик - облицовка,кирпич,армопояс, цокольное помещение. Гидроизоляция наверное под керамоблок ? С отливом согласен.

 

Всё равно у керамоблока теплопроводность по вертикали такая же как у полнотелого кирпича, а прочность при этом ниже. Есть ещё вариант, поставить облицовочный кирпич на ЭППС.

1044565242_1.JPG.0b3b2f36143c170ada721c99f48eb0e9.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всё равно у керамоблока теплопроводность по вертикали такая же как у полнотелого кирпича, а прочность при этом ниже. Есть ещё вариант, поставить облицовочный кирпич на ЭППС.

 

Площадь опоры мала, вес - до 1т на м.п. - эппс гав скажет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Площадь опоры мала, вес - до 1т на м.п. - эппс гав скажет.

 

Не скажет, усё просчитано, посчитайте нагрузку на кв.см;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не скажет, усё просчитано, посчитайте нагрузку на кв.см;)

 

Согласен, до 3-х тон при данном пятне опирания, но даст усадку до 10%. Что с этим делать ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласен, до 3-х тон при данном пятне опирания, но даст усадку до 10%. Что с этим делать ?

Давайте всё-таки будем в терминах прочности разговаривать, а то "до 3-х тон при данном пятне опирания" как-то...:rolleyes:

ЭППС плотностью 35кг/м3 имеет прочность при 2% деформации 1,4кг/см2.

Стена из полнотелого кирпича (1600кг/м3) в 6м высотой даёт нагрузку 0,96кг/см2. У Вас какая высота облицовочной стены?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте всё-таки будем в терминах прочности разговаривать, а то "до 3-х тон при данном пятне опирания" как-то...:rolleyes:

ЭППС плотностью 35кг/м3 имеет прочность при 2% деформации 1,4кг/см2.

Стена из полнотелого кирпича (1600кг/м3) в 6м высотой даёт нагрузку 0,96кг/см2. У Вас какая высота облицовочной стены?

 

1 этаж + мансардный т.е. до 8-8.5м

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 этаж + мансардный т.е. до 8-8.5м

 

Ну да, высоковато конечно, впритык получается, лучше тогда найти плотностью 45кг/м3 или расширить площадь опоры под облицовку, уложив первый ряд облицовочного кирпича тычком или на раствор с сеткой или на стальную пластину.

В принципе прочность 35го ЭППС при 5% деформации уже в 2раза выше чем при 2%, а 5% от 5см это всего 2,5мм, т.е. абсолютно не критично. Да и 8,5м, тока посередине получается, т.е. вес равномерно на всю длинну стены распределится да ещё и оконнные проёмы отнимутся.