Livesms Опубліковано: 21 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 Стоит ли отдавать предпочтение Z-wave и есть ли в Киеве компании с опытом инсталяции Z-wave? Я бы не отдавал. Почитал статью Умный дом на базе Z-Wave. Там речь идет о шлюзе Vera Lite + диммер Fibaro FGD211, реле Fibaro FGS-221. Подскажите - есть ли аналогичные варианты (база с вебинтерфейсом, поддержкой мобильных приложений, масштабируемая по количеству подключаемых датчиков / реле) на базе KNX ? Каков бюджет стартовый бюджет аналогичной изложенной выше системы на базе KNX ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 Управлять кондиционером по ИК тот еще головняк. Не стоит этого делать, замучаетесь отлаживать систему: обратной связи никакой, состояние кондиционера неизвестно со всеми вытекающими. а зачем отлаживать? знакомый сделал просто выключение через реле, ровно как и в сауне. выставил температуру и точка. при выехде домой включает кондиционер, который охлаждает помещение до выставленных 20 градусов, также и сауну включает заранее, если планирует посетить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 Подскажите - есть ли аналогичные варианты (база с вебинтерфейсом, поддержкой мобильных приложений, масштабируемая по количеству подключаемых датчиков / реле) на базе KNX ? Если не смущает оборудование Б/У, то есть вариант: процессор Crestron PRO2 или CP2e. Стоят на ebay от 50 до 250 долларов (+ доставка долларов 50). На борту у CP2e: COM port - 3 шт. Relay (слаботочное реле, нужно ставить промежуточное) - 8 шт. I/O port (настраивается как слаботочный бинарный выход - до 200 мА на канал или как бинарный вход - "сухой контакт", или как аналоговый вход - 0-10В) - 8 шт. ИК порт - управление медиа техникой - 8 шт. Плюс приложения для управления им с Win PC, Mac, iOS, Android и обычный WEB. Кроме того COM порт работает в режиме RS-485 и по спецификации поддерживает протокол Modbus. а зачем отлаживать? знакомый сделал просто выключение через реле, ровно как и в сауне. выставил температуру и точка. при выехде домой включает кондиционер, который охлаждает помещение до выставленных 20 градусов, также и сауну включает заранее, если планирует посетить А затем, что Вы не напишете полноценный контроль климата (тем более многоступенчатый) если не будете знать в каком состоянии и мощности Ваши приборы. Сауну включать - не вижу проблем, с климатикой все не так просто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 А затем, что Вы не напишете полноценный контроль климата (тем более многоступенчатый) если не будете знать в каком состоянии и мощности Ваши приборы. Сауну включать - не вижу проблем, с климатикой все не так просто. Я Вас не понимаю. Стоит кондиционер с выставленной комфортной скажем 22 градуса температурой. Утром уехали на работу и срабатывает сценарий который отключает его. Вы работаете до 18.00, приезжаете в 19.00. Сценарий за час по приезда включает кондишн, когда в доме уже 27 градусов, скажем, а на кондишине стоит 22 градуса и кондишн пытается привести температуру в норму работая непрерывно. по достижению 22 он снижает производительность и поддерживает 22 градуса. В нем уже есть автоматика. Зачем тут "полноценный" и "многоступенчатый контроль"??? Да, вы по пути домой не сможете конечно поменять планы и сообщить системе, что хотите 18, а не 22 градуса к 19.00. А надо ли это? По крайней мере уже температура снизится с 27 до 22 градусов. Приедите - еще клацните на 18, если нужно. НО ГЛАВНОЕ ТО, что простым решением система будет на 99% выполнять функции - снижать температуру до комфортной к приезду хозяина домой и экономить энергию, пока никого дома нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 Я Вас не понимаю. Стоит кондиционер с выставленной комфортной скажем 22 градуса температурой. Утром уехали на работу и срабатывает сценарий который отключает его. Вы работаете до 18.00, приезжаете в 19.00. Сценарий за час по приезда включает кондишн, когда в доме уже 27 градусов, скажем, а на кондишине стоит 22 градуса и кондишн пытается привести температуру в норму работая непрерывно. по достижению 22 он снижает производительность и поддерживает 22 градуса. В нем уже есть автоматика. Зачем тут "полноценный" и "многоступенчатый контроль"??? Да, вы по пути домой не сможете конечно поменять планы и сообщить системе, что хотите 18, а не 22 градуса к 19.00. А надо ли это? По крайней мере уже температура снизится с 27 до 22 градусов. Приедите - еще клацните на 18, если нужно. НО ГЛАВНОЕ ТО, что простым решением система будет на 99% выполнять функции - снижать температуру до комфортной к приезду хозяина домой и экономить энергию, пока никого дома нет Можно еще и ИК управление приложить для управления температурой. Crestron cp2e или amx типа ni-700 хорошо подойдет. Дополнительно будет управление светом и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 Если не смущает оборудование Б/У, то есть вариант: процессор Crestron PRO2 или CP2e. Стоят на ebay от 50 до 250 долларов (+ доставка долларов 50). На борту у CP2e: COM port - 3 шт. Relay (слаботочное реле, нужно ставить промежуточное) - 8 шт. I/O port (настраивается как слаботочный бинарный выход - до 200 мА на канал или как бинарный вход - "сухой контакт", или как аналоговый вход - 0-10В) - 8 шт. ИК порт - управление медиа техникой - 8 шт. Плюс приложения для управления им с Win PC, Mac, iOS, Android и обычный WEB. Кроме того COM порт работает в режиме RS-485 и по спецификации поддерживает протокол Modbus. А для какой из платформ (Z-Wave или KNX) в последствии будет дешевле и проще прикрутить датчики (температуры, открытия/закрытия, дыма ) ? Я так понимаю самые дешевые датчики 1-Wire. Можно ли потом к этим вариантам прикрутить датчики 1-Wire и мониторить температуру и прочие параметры? Есть ли какие "шлюзы" для подключения 1-Wire к Z-Wave (Vera Lite) и KNX (Crestron PRO2 или CP2e)? Сколько будет стоять оригинальный совместимый датчик температуры для Z-Wave (Vera Lite) и KNX (Crestron PRO2 или CP2e)? По сути мне управлять светом и т.д. не нужно (не планируется). Задача - мониторить температуру в помещениях (комнатах и на поверхности пола / теплого пола), мониторить несколько датчиков открытия / закрытия (дверь, окна), мониторить наличие отсутствие напряжения на вилке 220В котла (что-бы дать "тревогу" в случае пропадания питания и сбой в работе UPS на котле), возможно в будущем включение кондиционера перед приходом дамой (это "далекая" перспектива). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 А для какой из платформ (Z-Wave или KNX) в последствии будет дешевле и проще прикрутить датчики (температуры, открытия/закрытия, дыма ) ? Я так понимаю самые дешевые датчики 1-Wire. Можно ли потом к этим вариантам прикрутить датчики 1-Wire и мониторить температуру и прочие параметры? Есть ли какие "шлюзы" для подключения 1-Wire к Z-Wave (Vera Lite) и KNX (Crestron PRO2 или CP2e)? Сколько будет стоять оригинальный совместимый датчик температуры для Z-Wave (Vera Lite) и KNX (Crestron PRO2 или CP2e)? Crestron готовы покупать БУ? Новый стоит о-ч-ч-ень дорого. Стоимость оригинальніх датчиков там совсем не имеет значения. Для бу - нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 Я Вас не понимаю. Стоит кондиционер с выставленной комфортной скажем 22 градуса температурой. Утром уехали на работу и срабатывает сценарий который отключает его. Вы работаете до 18.00, приезжаете в 19.00. Сценарий за час по приезда включает кондишн, когда в доме уже 27 градусов, скажем, а на кондишине стоит 22 градуса и кондишн пытается привести температуру в норму работая непрерывно. по достижению 22 он снижает производительность и поддерживает 22 градуса. В нем уже есть автоматика. Зачем тут "полноценный" и "многоступенчатый контроль"??? Да, вы по пути домой не сможете конечно поменять планы и сообщить системе, что хотите 18, а не 22 градуса к 19.00. А надо ли это? По крайней мере уже температура снизится с 27 до 22 градусов. Приедите - еще клацните на 18, если нужно. НО ГЛАВНОЕ ТО, что простым решением система будет на 99% выполнять функции - снижать температуру до комфортной к приезду хозяина домой и экономить энергию, пока никого дома нет А как Вы узнаете что кондиционер завис, или, допустим переведен в режим нагрева? А такие приколы возникают гораздо чаще, чем Вы можете себе представить. Тогда уж проще совсем не завязываться с кондиционерами. Есть ли какие "шлюзы" для подключения 1-Wire к Z-Wave (Vera Lite) и KNX (Crestron PRO2 или CP2e)? Про Z-Waму не скажу - принципиально с радио не работаю, к KNX из Crestron шлюзы есть. Но если хотите недорого мониторить датчики температуры - смотрите в сторону Modbus входов и на них подключайте обычные аналоговые датчики температуры. Датчики открытия подключаются непосредственно к I/O на процессоре Crestron. Если их больше чем 8 - можно докупить модуль на 8 DI. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 А как Вы узнаете что кондиционер завис, или, допустим переведен в режим нагрева? А такие приколы возникают гораздо чаще, чем Вы можете себе представить. Тогда уж проще совсем не завязываться с кондиционерами. А как Вы узнаете при удаленном включении света, что лампочка не сгорела? А как Вы управляете отоплением, если не уверены, что циркуляционный насос не заклинило? У меня ни разу не было чтобы кондиционер перешел в другой режим. Кто летом его включит на пульте на отопление??? По умолчанию человек дома, у него стоит на кондиционере 22 градуса, может перевел на 20 или 24 градуса пультом. Лег спать. Тут есть 2 варианта для сценария либо он работает всю ночь, либо скажем с 0.00 по 6.00 делает паузу, потом в 6.00 опять включается скажем до 8.00, когда человек уезжает на работу. Я думаю, что если утром он включен на нагрев, то будет заметно. Суть с другом, что если на нем стояло 22 градуса и он выключился в 8.00, то в 18.00 он включится и будет пытаться сбить температуру до 22 градусов. Если каким то неимоверным способом он переключится в режим обогрева с режима охлаждения, то имея выставленную 22 градуса и в доме 25-27 градусов к 18.00 то он по идее и нагревать ничего не должен. Не рисуйте проблему где ее нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 а зачем отлаживать? знакомый сделал просто выключение через реле, ровно как и в сауне. выставил температуру и точка. при выехде домой включает кондиционер, который охлаждает помещение до выставленных 20 градусов, также и сауну включает заранее, если планирует посетить через реле - это как, рубит по питанию? если так то это колхоз...и если даже у него работает - не надо это предлагать как дешевую альтернативу, потому как при включении (после принудительного вырубания по питанию) кондиционеры разных брендов и моделей ведут себя по разному. вплоть до ухода в аларму.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 через реле - это как, рубит по питанию? если так то это колхоз...и если даже у него работает - не надо это предлагать как дешевую альтернативу, потому как при включении (после принудительного вырубания по питанию) кондиционеры разных брендов и моделей ведут себя по разному. вплоть до ухода в аларму.... нет, не по питанию. как то переходит в дежурный режим и обратно с помощью реле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 нет, не по питанию. как то переходит в дежурный режим и обратно с помощью реле да, есть платы расширения управления по дискретному входу для daikin (стоит как интеграция в knx), в некоторых митцубиши есть такая опция на борту...но это переход в дежурный режим и только.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 А как Вы узнаете при удаленном включении света, что лампочка не сгорела? А как Вы управляете отоплением, если не уверены, что циркуляционный насос не заклинило? Лампочки обычно не контролируются, хотя диммер в состоянии выдать в сеть ошибку про КЗ в нагрузке или про обрыв линии. А насосы обычно контролируются в нормальных системах, при чем и на наличие перепада давления на насосе и на срабатывание тепловой защиты. По умолчанию человек дома, у него стоит на кондиционере 22 градуса, может перевел на 20 или 24 градуса пультом. Лег спать. Тут есть 2 варианта для сценария либо он работает всю ночь, либо скажем с 0.00 по 6.00 делает паузу, потом в 6.00 опять включается скажем до 8.00, когда человек уезжает на работу. Я думаю, что если утром он включен на нагрев, то будет заметно. Суть с другом, что если на нем стояло 22 градуса и он выключился в 8.00, то в 18.00 он включится и будет пытаться сбить температуру до 22 градусов. У Вас рассуждения обывателя: если я не трогал систему, значит она в том же состоянии. На самом деле может случиться все что угодно: - ребенок поигрался пультом - теща наклацала ХЗ чего - спутала с пультом от ТВ - кондиционер переключился сам, по одной ему извесной причине Плюс есть ограничения чисто технического характера: - не у всех кондиционеров есть отдельные дискретные коды на включение и на отключение - обычно с ИК пульта можно увеличить или уменьшить уставку на 0,5 - 1 Кельвин, но нельзя пульнуть сразу значение 22 или 24. И как Вы выставите нужную температуру если не знаете какая сейчас стоит? Не рисуйте проблему где ее нет Если Вы не сталкивались с проблемой это не значит что ее не существует. Вы работали с одной системой - своей, а я их уже несколько десятков перебрал. И такие чудеса вылазили - можно триллер писать (ну, или комедию, кому что нравится) ;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 24 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 Не рисуйте проблему где ее нет Это вы идете по оптимистичному варианту, а при автоматизации чего-либо надо всегда идти по пессимистичному варианту, ибо закон Мерфи а) реален и б) безжалостен. И такие чудеса вылазили - можно триллер писать (ну, или комедию, кому что нравится) ;) А иногда - порнографию... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maginoid Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 До встречи с вами я оказываецо так мало знал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 - обычно с ИК пульта можно увеличить или уменьшить уставку на 0,5 - 1 Кельвин, но нельзя пульнуть сразу значение 22 или 24. И как Вы выставите нужную температуру если не знаете какая сейчас стоит? Сначала передачей по ИК шелкаем температуру вниз количество раз, равное 0,5 град (или 1 град)х (полный диапазон по температуре) (типа сбросили температуру в 0 - минимум град). Потом щелкаем вверх нужное количество раз для набора нужного значения. Как было-бы вручную. Правда без обратной связи. Но обратную связь для контроля можно по отдельному внешнему датчику температуры. Времени много не займет. Для спец контроллера программно это просто. Но не для кнх. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Сначала передачей по ИК шелкаем температуру вниз количество раз, равное 0,5 град (или 1 град)х (полный диапазон по температуре) (типа сбросили температуру в 0 - минимум град). Потом щелкаем вверх нужное количество раз для набора нужного значения. Ну, решение, конечно, рабочее, но зачем? Шлюз из KNX в кондиционер стоит вполне вменяемых денег. Это во-первых. Во-вторых - как на эти манипуляции посмотрит автоматика самого кондиционера? В третьих - обратная связь по режимам, уставкам и ошибкам все-таки важна. В четвертых - не все ИК передатчики корректно эмулируют пульты кондиционера - в них другая несущая частота и длиннее код чем стандартный RC5, который используется в бытовой технике. Ну и в последних - это решение из ряда лечить зубы через задницу - теоретически возможно, а практически - нафиг-нафиг! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Ну, решение, конечно, рабочее, но зачем? Шлюз из KNX в кондиционер стоит вполне вменяемых денег. Это во-первых. Во-вторых - как на эти манипуляции посмотрит автоматика самого кондиционера? В третьих - обратная связь по режимам, уставкам и ошибкам все-таки важна. В четвертых - не все ИК передатчики корректно эмулируют пульты кондиционера - в них другая несущая частота и длиннее код чем стандартный RC5, который используется в бытовой технике. Ну и в последних - это решение из ряда лечить зубы через задницу - теоретически возможно, а практически - нафиг-нафиг! 1.А если дома простое LG, а не сложный VRV, то где взять шлюз? А управлять хочется. 2.Обратная связь все-таки будет через внешний датчик. Если не работает rорректно, то вкл-выкл для профилактики. 3.RC-5 - не RС-5 - не проблема. Код основных кнопок можно записать и потом прокручивать. В крестроне и амх это можно. Но не для кнх. 4.А если все-таки шлюза нет? Сколько стоит шлюз? Тут народ хочет дешево и чтобы работало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 1.А если дома простое LG, а не сложный VRV, то где взять шлюз? А управлять хочется. Например здесь. 2.Обратная связь все-таки будет через внешний датчик. Если не работает rорректно, то вкл-выкл для профилактики. Через внешний датчик мы сможем узнать только текущую температуру в помещении. 3.RC-5 - не RС-5 - не проблема. Код основных кнопок можно записать и потом прокручивать. В крестроне и амх это можно. Но не для кнх. В KNX тоже есть ИК плевалки: у Siemens, у Bab-Tec, у Zennio и т.д. Не суть. Сколько стоит шлюз? Тут народ хочет дешево и чтобы работало. Как говорил один мой несостоявшийся клиент - да за такие деньги я найму узбека, который будет включать и выключать за мной свет, топить печь и махать опахалом Каждому свое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Например здесь. Через внешний датчик мы сможем узнать только текущую температуру в помещении. В KNX тоже есть ИК плевалки: у Siemens, у Bab-Tec, у Zennio и т.д. Не суть. Как говорил один мой несостоявшийся клиент - да за такие деньги я найму узбека, который будет включать и выключать за мной свет, топить печь и махать опахалом Каждому свое. 1.Шлюз типа Интесис подойдет для сложной системы VRV. Для одиночного блока не подойдет - некчему прицепиться. 2.А лучше всего сделать так: Контроль температуры в помещении по внешнему датчику. Если ошибка в температуре не устраняется, значит кондиционер дал сбой. В этом случае с помощью реле отключаем сеть на кондиционер для сброса и возврата в нормальное состояние. Температуру можно оставить 22 град - комфортную, предварительно выбранную. Все без ИК. 3.Каждому по узбеку-харашо. Но лучше будет простая автоматика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 1.Шлюз типа Интесис подойдет для сложной системы VRV. Для одиночного блока не подойдет - некчему прицепиться. Есть и на одиночные блоки. Под Дайкин точно есть - сам использовал. 2.А лучше всего сделать так: Контроль температуры в помещении по внешнему датчику. Если ошибка в температуре не устраняется, значит кондиционер дал сбой. В этом случае с помощью реле отключаем сеть на кондиционер для сброса и возврата в нормальное состояние. Температуру можно оставить 22 град - комфортную, предварительно выбранную. Все без ИК. Так у вас кондиционер долго не протянет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Есть и на одиночные блоки. Под Дайкин точно есть - сам использовал. Так у вас кондиционер долго не протянет... А куда в одиночном дайкине подключать? Есть спец сухой контакт внутри? Но можно и одну ИК команду Выкл-Вкл. Сбои в работе кондиционера бывают не часто. Может 1 раз в месяц максимум. А то и 1 раз в 2 года. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Немного вмешаюсь. Мне нужно было управлять кондиком Мидеа, ВКЛ-Выкл. Присмотрелся к плате управления, а там перемычка с надписью RUN. Вживил вместо неё контакты реле и получил корректное управление кондиционером. Пульт естественно прячется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 А куда в одиночном дайкине подключать? Есть спец сухой контакт внутри? Внутри есть специальный разъем. Не помню маркировку, в инструкции к модулю написано. Но можно и одну ИК команду Выкл-Вкл. Можно, кто спорит. Сбои в работе кондиционера бывают не часто. Может 1 раз в месяц максимум. А то и 1 раз в 2 года. Не факт. Бывают и чаще. Но дело в другом. Часто когда проблемы в системе кондиционирования кондиционерщики выдают сакраментальную фразу: "дак это все Умный дом, у нас система работает" и начинаешь доказывать заказчику что ты не верблюд. А со шлюзом я просто ставлю на логирование всех нужных параметром и выдаю заказчику красочные графики с пояснениями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Внутри есть специальный разъем. А со шлюзом я просто ставлю на логирование всех нужных параметром и выдаю заказчику красочные графики с пояснениями. Убедить заказчика лучше сможет не тот, кто прав, а тот, кто умеет убеждать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...